Сообщение #1 : 25 Ноября 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

По территории объекта проходит сеть интернета, а по периметру территории объекта выполнено видеонаблюдение.
Видеонаблюдение выполнено на мет. опорах H=6..8 м, кабель проходит по ж/б забору - каким образом должна реализовываться молниезащита?
Сеть интернета - тут вообще не понятно, что нужно делать.

? (Владимир, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

А что, площадка объекта не имеет молниезащиты?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2017 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

молниезащита условно делится на наружную (в обычном понимании - молниеприемники, молниеотводы, электроды заземления и т.д) и внутреннюю (защита сетей - УЗИП и пр.).
Так вот инженерные сети (электрика, связь, видеонаблюдение, локальная сеть и пр.) от молнии защищаются своими "коробочками".
Изготовителей много и разных.
Именно про это и спрашивает Green.
Только про это надо спрашивать на другом форуме - автоматизация, связь, сигнализация, думаю в разделе общие вопросы

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2017 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Территория с цехом и складской зоной, молниезащита цеха - сетка по кровле.
Эксперт требует хоть что-то написать, нарисовать - замечание есть работайте ))).
К УЗИП можно добавить заземление мет. опор , что еще ?
Молниезащита каб. линий в земле не требуется )))

? (Владимир, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

К УЗИП можно добавить заземление мет. опор , что еще ?
заземление металлических опор - это не УЗИП
УЗИП - это изделия разных производителей (устанавливаются в электрощиты) для защиты электроприемников.
для защиты локальных сетей, сетей телефона, сетей видеонаблюдения (смотря какие технологии применяются) - это отдельные изделия и несколько производителей
поищите в интернете по поисковому запросу "защита сетей связи от вторичных проявлений молнии"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Ноября 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Так вот инженерные сети (электрика, связь, видеонаблюдение, локальная сеть и пр.) от молнии защищаются своими "коробочками".
Мне аж поплохело.
Зачем вы такой терминологией пользуетесь?
Существующей вам недостаточно?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2017 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

У него скорее всего IP-видеонаблюдение с технологией РоЕ. Сейчас множество коммутаторов имеет встроенную грозозащиту.
Описание устройств есть здесь: https://evosnab.ru/ustanovka/molnija/zashhita-setej-ethernet

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Ноября 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

По территории объекта проходит сеть интернета, а по периметру территории объекта выполнено видеонаблюдение.
...
Сеть интернета - тут вообще не понятно, что нужно делать.
по-гуглите (яндексуйте) "Устройства защиты интерфейсов передачи данных"
производителей куча

Проектант (Самара, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Ноября 2017 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Зачем вы такой терминологией пользуетесь?
Существующей вам недостаточно?
человек ничего не знает, что толку ему пояснение УЗИПа
я уж совсем по-простому - "коробочки"
есть еще распространенное понятие (например в ТОЭ) - "черный ящик"
 [подмигиваю]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Ноября 2017 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

человек ничего не знает, что толку ему пояснение УЗИПа
Думаю вы его не так поняли.
Он перечислял меры, а не отождествлял их.
я уж совсем по-простому
Не надо так больше.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Ноября 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Молниезащита каб. линий в земле не требуется )))
где он перечислял ?
это разные не пересекающиеся понятия
молниезащитой, вы же знаете, не предусматривается заземление кабелей  [привет]
а ниже (в следующем посте) я дал пояснения ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Ноября 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

где он перечислял ?
Цитата
УЗИП, заземление металлических опор.
Короче, не туда дискуссия уходит.
Вопрос в том как реализовать молниезащиту слаботочных систем.
Стандарты - СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50571-4-44-2011, МЭК 61312, МЭК 62305, МЭК 61643. Возможно что-то еще.
Воздействия молний разделяются на первичные и вторичные.
Первичные - установка молниеприемников (сетчатые, стержневые).
Вторичные - использование УЗИП, использование заземлителей особых конструкций, ограничение площади незамкнутых контуров, ограничение переходных сопротивлений.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 27 Ноября 2017 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

по периметру территории объекта выполнено видеонаблюдение.
Видеонаблюдение выполнено на мет. опорах H=6..8 м, кабель проходит по ж/б забору - каким образом должна реализовываться молниезащита?
Статья : «hakel» Защита коаксиальных линий и оборудования систем видеонаблюдения от грозовых и импульсных перенапряжений

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Ноября 2017 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том как реализовать молниезащиту слаботочных систем.
о чем я и написал в сообщении-#3 и рекомендовал вопрос задать на другом форуме -
Только про это надо спрашивать на другом форуме - автоматизация, связь, сигнализация, думаю в разделе общие вопросы
и даже дал совет -
поищите в интернете по поисковому запросу "защита сетей связи от вторичных проявлений молнии"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Ноября 2017 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

и даже дал совет
Так ведь и наших требований полно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Юра 123
Сегодня в 13:15

автор: Ina
Сегодня в 13:07

автор: Andrey 1372
Сегодня в 13:05

автор: Ingener*2017
Сегодня в 12:35

автор: Legogo
Сегодня в 11:15

автор: Lasteran
Сегодня в 09:30

автор: Samsony 1
Сегодня в 08:03

автор: Олега 777
Вчера в 21:14

автор: Vasiliieg
Вчера в 21:00

автор: Samsony 1
Вчера в 17:47

автор: Олега 777
Вчера в 15:38

автор: R 13
Вчера в 10:31

автор: Ina
Вчера в 10:11

автор: Матлайн
Вчера в 09:59

автор: ТОЭ
Вчера в 08:12

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Сегодня в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
Вчера в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Вчера в 12:16
Доброго дня!
Вчера в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines