Сообщение #1 : 25 Ноября 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

По территории объекта проходит сеть интернета, а по периметру территории объекта выполнено видеонаблюдение.
Видеонаблюдение выполнено на мет. опорах H=6..8 м, кабель проходит по ж/б забору - каким образом должна реализовываться молниезащита?
Сеть интернета - тут вообще не понятно, что нужно делать.

? (Владимир, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

А что, площадка объекта не имеет молниезащиты?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2017 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

молниезащита условно делится на наружную (в обычном понимании - молниеприемники, молниеотводы, электроды заземления и т.д) и внутреннюю (защита сетей - УЗИП и пр.).
Так вот инженерные сети (электрика, связь, видеонаблюдение, локальная сеть и пр.) от молнии защищаются своими "коробочками".
Изготовителей много и разных.
Именно про это и спрашивает Green.
Только про это надо спрашивать на другом форуме - автоматизация, связь, сигнализация, думаю в разделе общие вопросы

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2017 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Территория с цехом и складской зоной, молниезащита цеха - сетка по кровле.
Эксперт требует хоть что-то написать, нарисовать - замечание есть работайте ))).
К УЗИП можно добавить заземление мет. опор , что еще ?
Молниезащита каб. линий в земле не требуется )))

? (Владимир, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

К УЗИП можно добавить заземление мет. опор , что еще ?
заземление металлических опор - это не УЗИП
УЗИП - это изделия разных производителей (устанавливаются в электрощиты) для защиты электроприемников.
для защиты локальных сетей, сетей телефона, сетей видеонаблюдения (смотря какие технологии применяются) - это отдельные изделия и несколько производителей
поищите в интернете по поисковому запросу "защита сетей связи от вторичных проявлений молнии"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Ноября 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Так вот инженерные сети (электрика, связь, видеонаблюдение, локальная сеть и пр.) от молнии защищаются своими "коробочками".
Мне аж поплохело.
Зачем вы такой терминологией пользуетесь?
Существующей вам недостаточно?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2017 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

У него скорее всего IP-видеонаблюдение с технологией РоЕ. Сейчас множество коммутаторов имеет встроенную грозозащиту.
Описание устройств есть здесь: https://evosnab.ru/ustanovka/molnija/zashhita-setej-ethernet

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Ноября 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

По территории объекта проходит сеть интернета, а по периметру территории объекта выполнено видеонаблюдение.
...
Сеть интернета - тут вообще не понятно, что нужно делать.
по-гуглите (яндексуйте) "Устройства защиты интерфейсов передачи данных"
производителей куча

Проектант (Самара, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 27 Ноября 2017 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Зачем вы такой терминологией пользуетесь?
Существующей вам недостаточно?
человек ничего не знает, что толку ему пояснение УЗИПа
я уж совсем по-простому - "коробочки"
есть еще распространенное понятие (например в ТОЭ) - "черный ящик"
 [подмигиваю]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Ноября 2017 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

человек ничего не знает, что толку ему пояснение УЗИПа
Думаю вы его не так поняли.
Он перечислял меры, а не отождествлял их.
я уж совсем по-простому
Не надо так больше.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 27 Ноября 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Молниезащита каб. линий в земле не требуется )))
где он перечислял ?
это разные не пересекающиеся понятия
молниезащитой, вы же знаете, не предусматривается заземление кабелей  [привет]
а ниже (в следующем посте) я дал пояснения ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Ноября 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

где он перечислял ?
Цитата
УЗИП, заземление металлических опор.
Короче, не туда дискуссия уходит.
Вопрос в том как реализовать молниезащиту слаботочных систем.
Стандарты - СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50571-4-44-2011, МЭК 61312, МЭК 62305, МЭК 61643. Возможно что-то еще.
Воздействия молний разделяются на первичные и вторичные.
Первичные - установка молниеприемников (сетчатые, стержневые).
Вторичные - использование УЗИП, использование заземлителей особых конструкций, ограничение площади незамкнутых контуров, ограничение переходных сопротивлений.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Ноября 2017 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

по периметру территории объекта выполнено видеонаблюдение.
Видеонаблюдение выполнено на мет. опорах H=6..8 м, кабель проходит по ж/б забору - каким образом должна реализовываться молниезащита?
Статья : «hakel» Защита коаксиальных линий и оборудования систем видеонаблюдения от грозовых и импульсных перенапряжений

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 27 Ноября 2017 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том как реализовать молниезащиту слаботочных систем.
о чем я и написал в сообщении-#3 и рекомендовал вопрос задать на другом форуме -
Только про это надо спрашивать на другом форуме - автоматизация, связь, сигнализация, думаю в разделе общие вопросы
и даже дал совет -
поищите в интернете по поисковому запросу "защита сетей связи от вторичных проявлений молнии"

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Ноября 2017 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

и даже дал совет
Так ведь и наших требований полно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 11:52

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:40

автор: Eel
Сегодня в 08:26

автор: Samsony 1
Вчера в 20:19

автор: doctorRaz
Вчера в 19:17

автор: Strimax
Вчера в 08:22

автор: Samsony 1
Вчера в 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

автор: Aleksey
19 Октября 2018 года, 14:44

автор: Василий П.
19 Октября 2018 года, 14:30

19 Октября 2018 года, 12:43

автор: Trust Me
19 Октября 2018 года, 12:32

автор: doctorRaz
19 Октября 2018 года, 11:02

автор: Vоlk
18 Октября 2018 года, 23:20

Последние 10 cообщений чата:
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
thesubj, laundproreg, Земский, Омон, shinta, Samsony 1, Yps
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines