Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19920
Всего тем - 26353
Всего сообщений - 247551
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита электродвигателя тепловым реле

Количество просмотров - 1352
(ссылка на эту тему)
Shuma
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2017 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Возник такой вопрос. Нужно защитить электродвигатель непосредственного включения в сеть (от рубильника по месту) от перегрузки. Я для этого в силовом щите помимо автоматического выключателя на отходящей линии поставил токовое реле серии РТЛ-1000 (КЭАЗ) с клеммником КРЛ (он нужен для закрепления токового реле на монтажную плату) и настроил реле на номинальный ток двигателя. А вот теперь закрадываются в голову сомнения: достаточно - ли этого или нужно ещё на автомат поставить независимый расцепитель чтобы токовое реле действовало на расцепитель?

? (Минск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2017 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Возник такой вопрос. Нужно защитить электродвигатель непосредственного включения в сеть (от рубильника по месту) от перегрузки. Я для этого в силовом щите помимо автоматического выключателя на отходящей линии поставил токовое реле серии РТЛ-1000 (КЭАЗ) с клеммником КРЛ (он нужен для закрепления токового реле на монтажную плату) и настроил реле на номинальный ток двигателя. А вот теперь закрадываются в голову сомнения: достаточно - ли этого или нужно ещё на автомат поставить независимый расцепитель чтобы токовое реле действовало на расцепитель?
Еще не смотрел ,что это за реле, но на вскидку скажу, что надо ставить не токовое реле, а тепловое или иначе реле перегрузки. По току подбирать как можно ближе к номинальному с возможностью регулировки. И далее - контактор не ставите в силовую цепь?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2017 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

поставил токовое реле серии РТЛ-1000 (КЭАЗ)
Это и есть реле перегрузки. Правильно подключать совместно с контактором. Расцепитель  в принципе можно ставить, но это не стандартное решение и требует обоснования

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

правильнее управлять электродвигателем через пускатель комплектно с тепловым реле или ящик управления серии Я (ЯУ)5000.
в случае перегрузки тепловое реле автоматически отключает катушку пускателя и отключает двигатель.
для защиты линии в голове - в щите установить автомат

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Shuma
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Еще не смотрел ,что это за реле, но на вскидку скажу, что надо ставить не токовое реле, а тепловое или иначе реле перегрузки
Да, совершенно верно, тепловое реле, не так выразился

? (Минск, Беларусь)
Shuma
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

И далее - контактор не ставите в силовую цепь?
Нет. двигатель прямого включения в сеть- рубильником

? (Минск, Беларусь)
Shuma
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Это и есть реле перегрузки. Правильно подключать совместно с контактором. Расцепитель  в принципе можно ставить, но это не стандартное решение и требует обоснования

Двигатель подключается рубильником в сеть напрямую, встроенной тепловой защиты в двигателе нету. Двигатель импортный, недешёвый. Поэтому и возник вопрос с защитой от перегрузок. Автомат с регулировкой ставить не вижу смысла, поэтому решил выбрать тепловое реле + клеммник КРЛ http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group328/good1564   . Он позволяет установить тепловое реле отдельно от пускателя

? (Минск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2017 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Двигатель импортный, недешёвый. Поэтому и возник вопрос с защитой от перегрузок. Автомат с регулировкой ставить не вижу смысла, поэтому решил выбрать тепловое реле + клеммник КРЛ
Садо-мазохистское решение! Сами цените двигатель и не хотите его правильно защитить. Какая мощность, а то кто-нибудь дернет рубильник при работе или КЗ.  От КЗ чем защищаете?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Shuma
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Ноября 2017 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Сами цените двигатель и не хотите его правильно защитить
Ну так подскажите, чем???
Какая мощность, а то кто-нибудь дернет рубильник при работе или КЗ.  От КЗ чем защищаете?
5,5 кВт; За рубильник дёрнуть не получится- двигатель переносной, рубильник сблокирован с силовым разъёмом (согласно ТКП 339), от кз- автомат 16 А (точной марки не помню- чертежей нету под рукой, но точно не модульный).

? (Минск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Ноября 2017 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

5,5 кВт; За рубильник дёрнуть не получится- двигатель переносной, рубильник сблокирован с силовым разъёмом (согласно ТКП 339), от кз- автомат 16 А (точной марки не помню- чертежей нету под рукой, но точно не модульный).
Где и зачем применяете в этой схеме рубильник?. Если двигатель переносной, то примените так же переносной бокс (коробку), в ней автомат, контактор, тепл. реле, туда же две кнопки. Кнопки можно в отдельном посте управления.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Ноября 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Для такой мощности можете поставить например: Автоматические выключатели защиты двигателей (автоматы) MS 25. В таком случае и тепловое реле не нужно ставить.
Автоматы защиты двигателей MS предназначены для:
Ручного включения/выключения электродвигателей
Осуществления блокировки от включения в ходе ремонтных работ оборудования
Регулируемой тепловой защиты
Защиты токов короткого замыкания
защита от обрыва фаз/
Вот ссылка на АВВ, но у любого производителя есть такой тип автомата.
http://www.elektro-portal.com/series/show/vyklyuchatel-ms
http://eti.od.ua/modul-usrt/67-avtomaticheskie-vyklyuchateli-zashchity-dvigatelya/198-avtomaticheskie-vyklyuchateli-zashchity-dvigatelej-ms-25.html
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Ноября 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Я так смотрю, и проблема со схемой управления двигателя. Вот вам книги с подробным описанием по управлению асинхронным двигателем.
Shuma
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Ноября 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Где и зачем применяете в этой схеме рубильник?
Рубильником (установлен на стене) включаем и отключаем двигатель. Рубильник сблокирован с силовым разъёмом. Двигатель находится постоянно на хранении в складу и используется только по назначению. Двигатель когда нужно устанавливается снаружи здания, если грубо, то на отмостке. Всего до 8 шт. движков
Если двигатель переносной, то примените так же переносной бокс (коробку), в ней автомат, контактор, тепл. реле, туда же две кнопки. Кнопки можно в отдельном посте управления.
Я сначала думал поставить ящик с пускателем, тепловым реле и кнопками, но вот на улице ставить такое....

? (Минск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Ноября 2017 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Я сначала думал поставить ящик с пускателем, тепловым реле и кнопками, но вот на улице ставить такое....
В чем проблема, есть ящики с IP67, хоть под водой ставь.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Ноября 2017 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

А вот теперь закрадываются в голову сомнения: достаточно - ли этого или нужно ещё на автомат поставить независимый расцепитель чтобы токовое реле действовало на расцепитель?
В автомат надо дополнительно поставить независимый расцепитель (если его конструкция позволяет) и подать на него 220 В через НР контакт реле. Если не получится с расцепителем, то или менять автомат (но уже с комбинированным расцепителем), или ставить выносной пульт. 
Если двигатель часто подвергается перегрузкам, то к щиту не набегаешься. Правильно здесь говорят про выносной шкаф с МП.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 19:39

автор: Samsony 1
Вчера в 17:54

автор: Eel
Вчера в 08:26

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19

автор: doctorRaz
20 Октября 2018 года, 19:17

автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

автор: Aleksey
19 Октября 2018 года, 14:44

автор: Василий П.
19 Октября 2018 года, 14:30

19 Октября 2018 года, 12:43

автор: Trust Me
19 Октября 2018 года, 12:32

автор: doctorRaz
19 Октября 2018 года, 11:02

автор: Vоlk
18 Октября 2018 года, 23:20

Последние 10 cообщений чата:
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Леонид Корельштейн, Dmitriy52nnov, KSB, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines