Сообщение #61 : 14 Декабря 2017 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Да есть у меня это руководство. Просто Ваши выводы из указанного Вами пункта не соответствуют содержимому этого пункта
Меркурий 230. Отключал то, что должен мерить счетчик - фазные напряжения.
Если счетчик не отвечает, то он не отвечает ни нулями не единицами. Там сложный протокол обмена, далекий от "нулей" о которых Вы думаете
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 18 Декабря 2017 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

пришёл сегодня по-раньше на работу и провёл эксперимент:
стоит у нас в ВРУ Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN с внешним питанием от БПН-А 9-0,5 с UPS Back-UPS CS 500
и ПО Меркурий-Энергоучет на компе (тоже с УПСом)

пока никого нет - выключил рубильник и через некоторое время опросил с компа счётчик через штатную RS-485 и Меркурий 221

получил показания, мгновенные значения тока и напряжения (те самые "нули") и в журнале событий - пропадание напряжения по всем фазам
потом включил рубильник - сил не было долго слушать это пищание

вывод: с внешним питанием интерфейса всё работает, нули по потреблению - приходят

снова залез в М230ART_АВЛГ.411152.021РЭ ред.01.08.2014 (п.2.5) и посмотрел структурку - питание есть

так что если у Вас счётчик не отвечает - разбирайтесь с контактами
Структурная схема.jpg
 
* Структурная схема.jpg
(55.92 Кб, 588x415)  [скачать]  [загрузок: 404]

Проектант (Самара, Россия)
Стрельников
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 18 Декабря 2017 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Так я ж об этом и писал. В моем распоряжении был счетчик с "RS" без "D"
Счетчик будет отвечать если запитан его интерфейс, и запитаны "мозги" счетчика
А ваше утверждение
Цитата

т.е. с внешним питанием счётчика - программирование счётчика и чтение параметров, а с внешним питанием интерфейса счётчика - только чтение параметров

не верно
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 19 Декабря 2017 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)


Так я ж об этом и писал. В моем распоряжении был счетчик с "RS" без "D"
Счетчик будет отвечать если запитан его интерфейс, и запитаны "мозги" счетчика
А ваше утверждение
Цитата

т.е. с внешним питанием счётчика - программирование счётчика и чтение параметров, а с внешним питанием интерфейса счётчика - только чтение параметров

не верно
вы не согласны с тем, что можно программировать счётчик при внешнем питании или с тем, что при питании только его интерфейса можно получать "нули" по потреблению?

я описал эксперимент, когда питание приходило на клеммы 18 и 23, а на клеммах 1...8 ничего не было (рубильник я разомкнул)

Проектант (Самара, Россия)
Стрельников
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 19 Декабря 2017 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)



Так я ж об этом и писал. В моем распоряжении был счетчик с "RS" без "D"
Счетчик будет отвечать если запитан его интерфейс, и запитаны "мозги" счетчика
А ваше утверждение
Цитата

т.е. с внешним питанием счётчика - программирование счётчика и чтение параметров, а с внешним питанием интерфейса счётчика - только чтение параметров

не верно
вы не согласны с тем, что можно программировать счётчик при внешнем питании или с тем, что при питании только его интерфейса можно получать "нули" по потреблению?

я описал эксперимент, когда питание приходило на клеммы 18 и 23, а на клеммах 1...8 ничего не было (рубильник я разомкнул)

Вы разделили программирование и считывание, что не верно
А как на счет клемм 15-16?
Я тоже описал эксперимент, но со счетчиком без индекса "D". Ваш с "D" получает питание мозгов или через 15-16 или вместе с интерфейсом по 18-23, что странно т.к. должна быть гальваническая развязка. У меня такого счетчика нет, проверить не могу
Попробуйте отключить питание интерфейса и посмотрите будет ли работать индикация у счетчика
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 20 Декабря 2017 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)


Вы разделили программирование и считывание, что не верно
А как на счет клемм 15-16?
Я тоже описал эксперимент, но со счетчиком без индекса "D". Ваш с "D" получает питание мозгов или через 15-16 или вместе с интерфейсом по 18-23, что странно т.к. должна быть гальваническая развязка. У меня такого счетчика нет, проверить не могу
Попробуйте отключить питание интерфейса и посмотрите будет ли работать индикация у счетчика
странно, но в руководстве на Меркурий 230 клеммы 15 и 16 - это нейтраль ("0"), соединённая с клеммами 7 и 8 внутри счётчика

вы ничего не спутали?
схема.jpg
 
* схема.jpg
(150.7 Кб, 789x889)  [скачать]  [загрузок: 383]

Проектант (Самара, Россия)
Стрельников
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 20 Декабря 2017 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Цитата

вы ничего не спутали?

Опыт работы с различными приборами давно научил меня не верить слепо инструкциям. Вы думаете там ошибок не бывает?
У меня перед глазами лежит разобранный счетчик с "RS". Эти клеммы на нем не распаяны. Также они не соединены с нейтралью (7-8) и подписаны как "H" и "L" (фаза-ноль). Отсюда я и предположил что это внешняя запитка счетчика 220В для модификации "D"
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 20 Декабря 2017 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

возможно это и так: не могу проверить - наш счётчик опломбирован
но схему я описал, как проектировал
и монтажники клянутся, что питание подали на 18-23

попаду на склад - посмотрю на лежащие там Меркурии

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 14:17

автор: Химзащита
Сегодня в 10:06

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26

автор: Opornik
Вчера в 10:23

автор: Evdbor
06 Мая 2024 года, 22:00

автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07

автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01

автор: 7777
03 Мая 2024 года, 13:32

автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Alex2214, Привод
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines