beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад ГСМ. Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Количество просмотров - 9281
(ссылка на эту тему)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Ноября 2017 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Нужна помощь в принятии правильного решения по расчёту. В складе ГСМ имеются 5 загруженных в землю металлических бака с индустриальным маслом, 3 металлических бочки с маслами, одна с дизельным топливом З (50 л или это примерно 40 кг) и одна бочка с керосином КО-20 (200 кг). Если за вариант аварии принять разлив бочки с керосином (как наихудший, по сравнению с дизтопливом), то избыточное давление взрыва получается меньше 5 кПа (без учёта аварийной вентиляции). И по этому варианту выходит, что уже не категория Б а считать на категорию В. Меня это очень смущает, ведь и дизельного топлива много и масел. По массе (если даже в расчёте учесть ещё и разлив дизтоплива), то за 3600 с всё равно будет таже масса и в итоге всё равно категорию Б не даст. А по старой планировке у склада стоит вообще категория А, может, раньше что-то и другое там хранилось, конечно. Вот и не знаю, с А на В прыгать как-то страшно)))))

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Ноября 2017 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве. Возможно раньше по справочнику взяли как склад хранения ЛВЖ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Тогда ещё вопрос, при расчёте на категорию В учитывать в расчёте все материалы?  Если произошёл разлив и возгорание керосина, то остальные закрытые металлические бочки нагреются и их может прервать? Учитывать возгорание масел,дизельного топлива?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Сколько считал, всегда все учитывал. Бочки, не бочки. Методика ничего об этом не говорит

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь!!!

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве

Уважаемый Dizel 2012,  по-вашему бочка керосина не тянет на категорию А??? Как вы можете???

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2017 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Температура вспышки керосина ведь больше 28 градусов, значит, категории А не может быть, либо Б либо В, не так?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2017 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Да пропустил, что керосина 200 кг. Рассеян в последнее время. Показалось, что емкость небольшая

----- добавлено 15 Ноября 2017 года, 17:51 -----
Я че то на масле зациклился, потом дизтопливо, а потом мысли в сторону пошли. Да и наверно делался расчет по керосину
разлив бочки с керосином (как наихудший, по сравнению с дизтопливом), то избыточное давление взрыва получается меньше 5кПа


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Ноября 2017 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Совсем вы меня запутали. Объясните, как может быть расчёт на категорию А, если нет жидкостей с температурой вспышки ниже 28 градусов? Здесь ведь расчёт на категорию Б идёт. Б не получается, значит, выходим на В, не так?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Ноября 2017 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Все правильно в ваших размышлениях. Фраза относится ко мне лично. Потому что написал
У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве.



----- добавлено 15 Ноября 2017 года, 18:17 -----
При бочке керосина 200 кг неплохо бы проверить правильность расчета перед тем как так говорить. В этом смысл замечания

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2017 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, завтра  ещё раз проверю! Площадь помещения 36 квадратов, высота до перекрытия 6 метров. 3 кПа с небольшим выходит. Но я ещё раз проверю, спасибо.


----- добавлено 15 Ноября 2017 года, 18:26 -----
В расчёт ведь берём период 3600с максимум, поэтому, намного меньше кг выходит

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 15 Ноября 2017 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Объясните, как может быть расчёт на категорию А,

Конечно не А, а Б.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Ноября 2017 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Сразу поизучал исследования ув. РБ на ветке
https://www.proektant.org/index.php?topic=41131.0
Что-то мне подсказывает, что для керосина Z близок к 0. Температура вспышки порядка 50 градусов.
У него нет в данных исследования керосина.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Ноября 2017 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Керосин (ГОСТ 4753-68)  tвсп >+40C.

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Ноября 2017 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Я посмотрел уже у Корольченко. В зависимости от вида керосина от 51 градуса. Исключение тракторный керосин. Просто удивился, что ув. РБ не делал расчет для керосина при таком количестве веществ и наличии керосина в таблице пособия к СП12. Но он и так молодец, такой объем вычислений провернул

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1134, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Проектант 63, Перельман, Чистильщик, Аллександор, Slid, ИК, Галкинс, Shvet, ЭдВик, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines