Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit
Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20173
Всего тем - 25943
Всего сообщений - 241902
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение категории по ВПО склада ГСМ

Количество просмотров - 1615
(ссылка на эту тему)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Ноября 2017 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Нужна помощь в принятии правильного решения по расчёту. В складе ГСМ имеются 5 загруженных в землю металлических бака с индустриальным маслом, 3 металлических бочки с маслами, одна с дизельным топливом З (50л или это примерно 40кг) и одна бочка с керосином КО-20 (200кг). Если за вариант аварии принять разлив бочки с керосином (как наихудший, по сравнению с дизтопливом), то избыточное давление взрыва получается меньше 5кПа (без учёта аварийной вентиляции). И по этому варианту выходит, что уже не категория Б а считать на категорию В. Меня это очень смущает, ведь и дизельного топлива много и масел. По массе (если даже в расчёте учесть ещё и разлив дизтоплива), то за 3600с всё равно будет таже масса и в итоге всё равно категорию Б не даст. А по старой планировке у склада стоит вообще категория А, может, раньше что-то и другое там хранилось, конечно. Вот и не знаю, с А на В прыгать как-то страшно)))))

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Ноября 2017 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве. Возможно раньше по справочнику взяли как склад хранения ЛВЖ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Тогда ещё вопрос, при расчёте на категорию В учитывать в расчёте все материалы?  Если произошёл разлив и возгорание керосина, то остальные закрытые металлические бочки нагреются и их может прервать? Учитывать возгорание масел,дизельного топлива?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Сколько считал, всегда все учитывал. Бочки, не бочки. Методика ничего об этом не говорит

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь!!!

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве
Уважаемый Dizel 2012,  по-вашему бочка керосина не тянет на категорию А??? Как вы можете???

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2017 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Температура вспышки керосина ведь больше 28 градусов, значит, категории А не может быть, либо Б либо В, не так?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2017 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Да пропустил, что керосина 200 кг. Рассеян в последнее время. Показалось, что емкость небольшая

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Ноября 2017 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Я че то на масле зациклился, потом дизтопливо, а потом мысли в сторону пошли. Да и наверно делался расчет по керосину
разлив бочки с керосином (как наихудший, по сравнению с дизтопливом), то избыточное давление взрыва получается меньше 5кПа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Ноября 2017 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Совсем вы меня запутали. Объясните, как может быть расчёт на категорию А, если нет жидкостей с температурой вспышки ниже 28 градусов? Здесь ведь расчёт на категорию Б идёт. Б не получается, значит, выходим на В, не так?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2017 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Все правильно в ваших размышлениях. Фраза относится ко мне лично. Потому что написал
У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Ноября 2017 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

При бочке керосина 200 кг неплохо бы проверить правильность расчета перед тем как так говорить. В этом смысл замечания

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Ноября 2017 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, завтра  ещё раз проверю! Площадь помещения 36 квадратов, высота до перекрытия 6 метров. 3 кПа с небольшим выходит. Но я ещё раз проверю, спасибо.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Ноября 2017 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

В расчёт ведь берём период 3600с максимум, поэтому, намного меньше кг выходит

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Ноября 2017 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Объясните, как может быть расчёт на категорию А,
Конечно не А, а Б.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Ret
16 Июня 2018 года, 21:55

автор: Dizel 2012
15 Июня 2018 года, 12:00

автор: Юрій
10 Июня 2018 года, 14:29

автор: Земский
08 Июня 2018 года, 20:37

автор: Влат
08 Июня 2018 года, 17:10

08 Июня 2018 года, 15:00

автор: АВОК
07 Июня 2018 года, 10:39

автор: Set
07 Июня 2018 года, 10:17

автор: Vоlk
30 Мая 2018 года, 15:34

автор: Vodoley
28 Мая 2018 года, 14:54

автор: Роман П.
28 Мая 2018 года, 13:33

автор: Znatok
28 Мая 2018 года, 09:33

автор: Brarey
25 Мая 2018 года, 14:16

автор: Skl
25 Мая 2018 года, 07:01

автор: Andreus
23 Мая 2018 года, 11:40

Последние 10 cообщений чата:
16 Июня 2018 года, 06:06
https://youtu.be/i63jWjoAWHE - а вот и о футболе ))
16 Июня 2018 года, 06:05
Доброе утро. Что-то не спится мне в эту субботу ((
15 Июня 2018 года, 15:14
Полностью согласен. Но что есть, то есть.
15 Июня 2018 года, 14:41
Для СБОРНОЙ страны такая победа должна быть "сама собой". Повезло России с группой - Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. Любая другая группа и к...ц
15 Июня 2018 года, 14:33
Ну порадоваться всё же стоит и сейчас [улыбка] Надо рабоваться даже маленьким победам!
15 Июня 2018 года, 14:02
Ха! Да какая это победа? Вот если бы Португалия, Испания, Бразилия или Германия была, то да - есть чем гордится.
15 Июня 2018 года, 11:35
Здравствуйте, форумчане. Россия - чемпион!!! Оле-оле-оле-оле... Россия - вперёд!
15 Июня 2018 года, 10:13
Добрый день, коллеги. Россию с победой над командой Саудовской Аравии по футболу. Молодцы, чтобы кто ни говорил.
15 Июня 2018 года, 08:23
Доброе утро!
14 Июня 2018 года, 13:00
Добрый день, друзья. Тр0до! а мы Вас уже потеряли (( давненько не заходили Вы на форумы.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines