Определение категории по ВПО склада ГСМ

Количество просмотров - 1062
(ссылка на эту тему)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Ноября 2017 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Нужна помощь в принятии правильного решения по расчёту. В складе ГСМ имеются 5 загруженных в землю металлических бака с индустриальным маслом, 3 металлических бочки с маслами, одна с дизельным топливом З (50л или это примерно 40кг) и одна бочка с керосином КО-20 (200кг). Если за вариант аварии принять разлив бочки с керосином (как наихудший, по сравнению с дизтопливом), то избыточное давление взрыва получается меньше 5кПа (без учёта аварийной вентиляции). И по этому варианту выходит, что уже не категория Б а считать на категорию В. Меня это очень смущает, ведь и дизельного топлива много и масел. По массе (если даже в расчёте учесть ещё и разлив дизтоплива), то за 3600с всё равно будет таже масса и в итоге всё равно категорию Б не даст. А по старой планировке у склада стоит вообще категория А, может, раньше что-то и другое там хранилось, конечно. Вот и не знаю, с А на В прыгать как-то страшно)))))

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Ноября 2017 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве. Возможно раньше по справочнику взяли как склад хранения ЛВЖ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Тогда ещё вопрос, при расчёте на категорию В учитывать в расчёте все материалы?  Если произошёл разлив и возгорание керосина, то остальные закрытые металлические бочки нагреются и их может прервать? Учитывать возгорание масел,дизельного топлива?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Сколько считал, всегда все учитывал. Бочки, не бочки. Методика ничего об этом не говорит

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь!!!

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве
Уважаемый Dizel 2012,  по-вашему бочка керосина не тянет на категорию А??? Как вы можете???

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2017 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Температура вспышки керосина ведь больше 28 градусов, значит, категории А не может быть, либо Б либо В, не так?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2017 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Да пропустил, что керосина 200 кг. Рассеян в последнее время. Показалось, что емкость небольшая

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 15 Ноября 2017 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Я че то на масле зациклился, потом дизтопливо, а потом мысли в сторону пошли. Да и наверно делался расчет по керосину
разлив бочки с керосином (как наихудший, по сравнению с дизтопливом), то избыточное давление взрыва получается меньше 5кПа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Ноября 2017 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Совсем вы меня запутали. Объясните, как может быть расчёт на категорию А, если нет жидкостей с температурой вспышки ниже 28 градусов? Здесь ведь расчёт на категорию Б идёт. Б не получается, значит, выходим на В, не так?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2017 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Все правильно в ваших размышлениях. Фраза относится ко мне лично. Потому что написал
У Вас нет взрывоопасных веществ в достаточном количестве.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 15 Ноября 2017 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

При бочке керосина 200 кг неплохо бы проверить правильность расчета перед тем как так говорить. В этом смысл замечания

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Ноября 2017 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, завтра  ещё раз проверю! Площадь помещения 36 квадратов, высота до перекрытия 6 метров. 3 кПа с небольшим выходит. Но я ещё раз проверю, спасибо.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Ноября 2017 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

В расчёт ведь берём период 3600с максимум, поэтому, намного меньше кг выходит

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Ноября 2017 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Объясните, как может быть расчёт на категорию А,
Конечно не А, а Б.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Alextal
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
17 Января 2018 года, 17:56

автор: Земский
17 Января 2018 года, 17:00

автор: Antipod 66
16 Января 2018 года, 09:16

автор: Пожарный
15 Января 2018 года, 09:22

автор: Корсар
12 Января 2018 года, 09:58

автор: Земский
29 Декабря 2017 года, 14:38

автор: РБ
26 Декабря 2017 года, 21:49

автор: Vоlk
26 Декабря 2017 года, 21:09

автор: Dizel 2012
24 Декабря 2017 года, 20:01

автор: Dizel 2012
22 Декабря 2017 года, 16:57

автор: Dizel 2012
21 Декабря 2017 года, 00:51

автор: Alextal
19 Декабря 2017 года, 10:23

автор: Джуля
18 Декабря 2017 года, 15:28

автор: Set
18 Декабря 2017 года, 09:18

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1045, пользователей - 28
Имена присутствующих пользователей:
Игорь 5363, Ryan, Hmf, Vоlk, DVolg 174, Dmitryi52nnov, Artchem, Wespe, Posetitel, ByJer, Dizel 2012, Sergik 1, This is.., Deliverance, Iriiishka, Diego, Georgij, Shvet, Гирлянда, Тоэ, Pilot 88, Bonivur, Артем Hиколаевич, Чистильщик, Doctorraz, ЗПВИ, Mоpоk, Жора Корнев
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines