beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка множества кабелей 0,4 кВ в земле в стесненных условиях

Количество просмотров - 10323
(ссылка на эту тему)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #121 : 04 Ноября 2017 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

ллектора определяют в зависимости от числа и вида размещаемых в нем коммуникаций. В двустороннем коллекторе трубопроводы располагают внизу на одной стороне прохода с кабелями связи, водопровод с силовыми кабелями — на другой, кабельные линии — над водопроводом. В одностороннем коллекторе сверху прокладывают силовые кабели, под ними кабели связи, отделяемые от силовых горизонтальной перегородкой, внизу — водо- и теплопроводы.

Не знаю, с коллектором все сложнее - не везде его можно проложить, у него размеры должны быть по высоте - минимум чтобы человек мог спокойно проходить, 1,8-1,9м. Плюс если прокладывать вместе с теплопроводом то нужно вводить снижающий коэффициент на ток кабелей. Мне сказали наши тепловики что температура в таком канале будет 45 градусов, это примерно коэффициент 0,6 для  дл.доп.тока кабеля.
Мне кажется вариант с бетонным каналом более выгодным, будем проверять. А на стыках можно сделать надежную гидроизоляцию, и сверху тоже. Тем более они делаются с уклоном поперечным и продольным, и если вывести в ливневку паркинга - считай вопрос с водой решен

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #122 : 04 Ноября 2017 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем хотел сказать огромное спасибо за участие в дискуссии! Очень много среди вас грамотных инженеров - и ваши ответы тому подтверждение.
С кабелями будем решать. Как будут развиваться события я напишу.
Насчет картинки с Ленинского - будет где тренироваться разным там паркурщикам)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #123 : 05 Ноября 2017 года, 05:26
(ссылка на это сообщение)

и все таки подумайте над решением -  бетонный канал и токопровод... изделие специльно предназначенное для передачи такой мощности

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #124 : 05 Ноября 2017 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

и все таки подумайте над решением -  бетонный канал и токопровод... изделие специльно предназначенное для передачи такой мощности

Читал на эту тему- вообщем да хорошо, пишут что при больших сечениях и токах выходит дешевле кабелей (не проверял), но- токопровод (шинопровод) должен быть для наружного уличного монтажа т.е. с защитой от воды (тут теоретически лоток все равно может затопить) но мне очень не понравился такой момент- токопровод (шинопровод) жесткий а лоток может просесть в грунте по разным причинам, там тем более намывная земля- кабелям в принципе ничего не будет а токопровод (шинопровод) треснет- в нем будет короткое замыкание, а если и не будет то при попадании влаги в лоток в нарушенную изоляцию токопровода (шинопровода) будет или короткое замыкание или возгорание и остальные неприятные вещи. Потом ремонт и обслуживание шинопровода (токопровода) в закрытом бетоном лотке вызывает вопросы. Согласуюет ли энергокомпания такое решение? Если как- бы решить это все на этапе проектирования (если это вообще возможно) то токопроводом (шинопроводом) можно проложить самые длинные линии, остальные для экономии можно кабелями.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Aeljhjdyf
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #125 : 28 Ноября 2017 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

Можно предложить прокладку в железобетонный лотках с креплением в несколько рядов по стенам,но это еще зависит от того какие рабочие какие резервные кабели. Расстояние 517 метров для 0,4 конечно запредельное.В Вашем случае надо скорее всего все-таки добивать изменения положения для ТП.

Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #126 : 28 Ноября 2017 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

В Вашем случае надо скорее всего все-таки добивать изменения положения для ТП.

Там очень тяжёлый случай, очень.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #127 : 28 Ноября 2017 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)

Дочитал.
На Колане обсуждалась заглубленная ТП, был фотоотчет или прайс с места установки ТП в Питере.
http://www.vals-spb.ru/BKTPBP.html
Сетевеки или те кто примут это Г на свой баланс чего молчат, нам места установки ТП сетевики согласовывали.

? (Владимир, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #128 : 28 Ноября 2017 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

Дочитал.
На Колане обсуждалась заглубленная ТП, был фотоотчет или прайс с места установки ТП в Питере.
http://www.vals-spb.ru/BKTPBP.html

Да появились они уже довольно давно но пока это экзотика, там нужна очень качественная гидроизоляция, потом как её обслуживать? Трансформаторы кранами доставать? Я автору даже такой вариант не предлагал ввиду экзотичности.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #129 : 29 Ноября 2017 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Так пожалуй заглубленная ТП это единственный нормальный выход из такого "классного" генплана, как вариант заглублять ТП на половину, делать курган ))) зато генпланистам и зеленым счастье.

? (Владимир, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #130 : 29 Ноября 2017 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)


Так пожалуй заглубленная ТП это единственный нормальный выход из такого "классного" генплана, как вариант заглублять ТП на половину, делать курган ))) зато генпланистам и зеленым счастье.

Если вы внимательно читали то там месторасположение КТП жестко фиксировано заказчиком, мне кажется вариант с "курганами и пригорками" не прошел бы.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 18:09

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных