Линейные дымовые пожарные извещатели в два яруса

Количество просмотров - 911
(ссылка на эту тему)
Alex01
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Октября 2017 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

СП.5
13.5.4 В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом:

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5 — 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;

второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,8 м от уровня перекрытия.


нужна максимально высоко поднять первый ярус если высота потолка 18 метр ярус №2 будет на высоте 17.2 метра а первый ярус могу поставить на высоте 14 метров ?
* План.pdf
(62.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2017 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

а с чем связана необходимость поднять первый ярус на 14 м?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Alex01
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2017 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

есть подвижные элементы из стали

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2017 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

А как Вы собираетесь обслуживать ИПДЛы?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alex01
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2017 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

При чем тут выносной пульт? Не понял. Регулировать например как их на высоте 18 метров?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2017 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Регулировать например как их на высоте 18 метров?
Браво! Первый Проектант который думает о работе монтажника. Регулировать с пиканиски (передвижная подъёмная платформа).

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2017 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

СП5.13130.2009. п.13.3.4 При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2017 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

Где-то с год назад был объект. Высота метров 11, ставили вопрос перед Заказчиком делать лестницу и площадки для обслуживания на одной стороне, а на другую сторону вешали отражатели. Вопрос завис. Надо сказать к ИПДЛам часто приходится ползать, не редкость скажем так

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Ноября 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

по существу вопроса - в нормах нет запрета по установке первого яруса ИПДЛ на высоте 14 м.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5 — 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;
Информация про верхний уровень пожарной нагрузки отсутствует

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alex01
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Ноября 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

 про обслуживание конечна при такой высоте есть  подъёмная  эта не вопрос
вот вопрос про первый ряд остался открытый может кто сталкивался

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 01 Ноября 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

В сообщении №10 Вам правильно написали запрета нет. Единственное, что считать пожарной нагрузкой. Характер производства непонятен. Может быть продублировать какие-то участки извещателями пламени. Планировка мало о чем говорит, нужны фотографии, понимание расположения оборудования, светильников, наличие выступающих конструкций на перекрытии

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Ret
Сегодня в 15:26

автор: Vоlk
Сегодня в 10:52

автор: ХСВ
11 Декабря 2018 года, 18:58

автор: Земский
11 Декабря 2018 года, 18:17

автор: Muragol
11 Декабря 2018 года, 11:27

автор: Dizel 2012
10 Декабря 2018 года, 21:52

автор: Rp Vistl
10 Декабря 2018 года, 07:23

автор: Vladimir.Nikitin
09 Декабря 2018 года, 23:13

автор: Dizel 2012
08 Декабря 2018 года, 06:03

автор: Ret
08 Декабря 2018 года, 01:08

автор: Leon4egg
06 Декабря 2018 года, 22:21

автор: ПТЗ
06 Декабря 2018 года, 11:45

автор: Samsony 1
05 Декабря 2018 года, 17:43

автор: Shmulka
03 Декабря 2018 года, 18:13

автор: Корсар
29 Ноября 2018 года, 11:28

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
Вчера в 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
Вчера в 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Dinosaur, doctorRaz, Олега 777, Госсть, Иванфилл, Petrov-Vodkin, Dizel 2012, Юра 123, Рафаэль 2015, Ernaton, Serg 2452
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines