СП.5
13.5.4 В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом:

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5 — 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;

второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,8 м от уровня перекрытия.


нужна максимально высоко поднять первый ярус если высота потолка 18 метр ярус №2 будет на высоте 17.2 метра а первый ярус могу поставить на высоте 14 метров ?
* План.pdf
(62.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2017 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

а с чем связана необходимость поднять первый ярус на 14 м?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Alex01
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2017 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

есть подвижные элементы из стали

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2017 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

А как Вы собираетесь обслуживать ИПДЛы?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alex01
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2017 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2017 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

При чем тут выносной пульт? Не понял. Регулировать например как их на высоте 18 метров?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2017 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Регулировать например как их на высоте 18 метров?
Браво! Первый Проектант который думает о работе монтажника. Регулировать с пиканиски (передвижная подъёмная платформа).

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2017 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

СП5.13130.2009. п.13.3.4 При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2017 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

Где-то с год назад был объект. Высота метров 11, ставили вопрос перед Заказчиком делать лестницу и площадки для обслуживания на одной стороне, а на другую сторону вешали отражатели. Вопрос завис. Надо сказать к ИПДЛам часто приходится ползать, не редкость скажем так

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Ноября 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

по существу вопроса - в нормах нет запрета по установке первого яруса ИПДЛ на высоте 14 м.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5 — 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;
Информация про верхний уровень пожарной нагрузки отсутствует

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alex01
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Ноября 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

 про обслуживание конечна при такой высоте есть  подъёмная  эта не вопрос
вот вопрос про первый ряд остался открытый может кто сталкивался

Солдат (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 01 Ноября 2017 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

В сообщении №10 Вам правильно написали запрета нет. Единственное, что считать пожарной нагрузкой. Характер производства непонятен. Может быть продублировать какие-то участки извещателями пламени. Планировка мало о чем говорит, нужны фотографии, понимание расположения оборудования, светильников, наличие выступающих конструкций на перекрытии

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Foxson
Сегодня в 10:01

автор: Dizel 2012
18 Июня 2018 года, 15:37

автор: Ret
16 Июня 2018 года, 21:55

автор: Dizel 2012
15 Июня 2018 года, 12:00

автор: Юрій
10 Июня 2018 года, 14:29

автор: Земский
08 Июня 2018 года, 20:37

автор: Влат
08 Июня 2018 года, 17:10

08 Июня 2018 года, 15:00

автор: АВОК
07 Июня 2018 года, 10:39

автор: Set
07 Июня 2018 года, 10:17

автор: Vоlk
30 Мая 2018 года, 15:34

автор: Vodoley
28 Мая 2018 года, 14:54

автор: Роман П.
28 Мая 2018 года, 13:33

автор: Znatok
28 Мая 2018 года, 09:33

автор: Brarey
25 Мая 2018 года, 14:16

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:25
Добрый день.
О хороших центрах/курсах/отелях/фильмах - сколько людей столько и мнений. А еще обычно негатива больше пишут, чем хвалебного.
Сегодня в 08:41
Доброе утро! DVolg 174, на форум вопросы пишите. Создайте новую тему.
Сегодня в 08:28
Доброе утро. Всем хорошего дня
Сегодня в 07:30
Доброе! Подскажите хорошие сертификационные центры в Беларуси.
Сегодня в 06:52
Д. У. В.
Сегодня в 05:59
Доброе утро, уважаемые.
Вчера в 08:50
Доброе утро, товарищи. Всем бодрого рабочего дня.
Вчера в 08:37
Доброе утро всем!!!
19 Июня 2018 года, 09:09
Доброе утро, друзья.
19 Июня 2018 года, 08:46
Доброе утро!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dizel 2012, Олег Евгеньевич 76, Tr0do, Arksun, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines