Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20597
Всего тем - 25143
Всего сообщений - 230333
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категория по надежности электроснабжения рабочего освещения во взрывоопасной зоне. Какая?

Количество просмотров - 1054
(ссылка на эту тему)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2017 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, какая должна быть категория электроснабжения рабочего освещения во взрывоопасной зоне? Аварийное освещение есть.
Возник вопрос с Заказчиком. По НТД знаю, что 3-я, но Заказчик утверждает что по 2-ой надо.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2017 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

у вас само здание по какой категории получает питание?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Октября 2017 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Максим, забыл написать, это сливо-наливная эстакада. Питание освещения предусматривается по 1 категории, от сущ-го щита с АВР, я корректирую уже существующий проект.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2017 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

так если освещение от существующего щита с АВР у вас вообще по первой запитано освещение... даже лучше чем и третья и вторая...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2017 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Максим, вопрос возник по описательной части (ПЗ). Конкретно вопрос, какая категория по нормативам.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2017 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

яб сказал, для рабочего освещения получается таже ситуация как с "Конференц-залы и актовые залы, в том числе со стационарными кинопроекционными установками и эстрадами в общественных зданиях всех видов, кроме постоянно применяемых для проведения платных зрелищных мероприятий" категория электроснабжения которых определяется  - В соответствии с категорией электроприемников по надежности энергоснабжения зданий, в которые встроены указанные залы.
так и для рабочего освещения если здание по третей категории - рабочее освещение тоже третье...
если здание по второй категории то и рабочее освещение вторая категория,при наличии АВР  в ВРУ здание рабочее освещение  получиться первой.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2017 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Понятно, спасибо за ответ.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Октября 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, какая должна быть категория электроснабжения рабочего освещения во взрывоопасной зоне? Аварийное освещение есть.
Возник вопрос с Заказчиком. По НТД знаю, что 3-я, но Заказчик утверждает что по 2-ой надо.
А в чем сложность сделать по второй? повышать надежность же мы можем...

так и для рабочего освещения если здание по третей категории - рабочее освещение тоже третье...
если здание по второй категории то и рабочее освещение вторая категория,при наличии АВР  в ВРУ здание рабочее освещение  получиться первой.

В здании может быть наличие потребителей всех категорий. Соответственно во ВРУ (ГРЩ) можно организовать секции шин согласно категориям электроснабжения...вопрос конечно встает о необходимости всего этого...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Октября 2017 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Fantome, вопрос стоял в том, какая категория освещения должна быть по нормативке. Просто начальник сказал, что вроде где-то видел, что во взрывоопасных зонах рабочее освещение должно быть 2-ой. Я в инете нигде такой информации не нашел.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Октября 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Fantome, вопрос стоял в том, какая категория освещения должна быть по нормативке. Просто начальник сказал, что вроде где-то видел, что во взрывоопасных зонах рабочее освещение должно быть 2-ой. Я в инете нигде такой информации не нашел.

Я думаю и не найдете. Разве есть связь пожароопасной/взрывоопасной зоны с категорией электроснабжения? Логичнее, действительно (как сказал Максим R) питать освещение по категории электроснабжения всего здания

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Октября 2017 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Согласен. Посему вопрос закрыт) Спасибо за ответ

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Октября 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

какая должна быть категория электроснабжения рабочего освещения во взрывоопасной зоне
категорийность электроснабжения есть только для аварийного эвакуационного освещения и то вне зависимости от категории взрыво и пожароопасности

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Октября 2017 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Максим, забыл написать, это сливо-наливная эстакада. Питание освещения предусматривается по 1 категории, от сущ-го щита с АВР, я корректирую уже существующий проект.
Если у вас ХОПО, то см. Приказ 599 п. 108-110.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Октября 2017 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Diego, в этих пунктах ни слово про освещение.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Октября 2017 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Diego, в этих пунктах ни слово про освещение.
Извиняюсь. Приказ 559.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 20:29

автор: Green
Сегодня в 20:06

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:50

Сегодня в 17:49

автор: Ingener 523
Сегодня в 17:28

автор: Ina
Сегодня в 17:01

автор: Shuma
Сегодня в 16:41

Сегодня в 15:59

автор: Юра 123
Сегодня в 15:14

автор: Ailcat
Сегодня в 14:42

автор: Тоэ
Сегодня в 14:31

автор: Diego
Сегодня в 14:15

автор: Тоэ
Сегодня в 12:21

автор: ПТЗ
Вчера в 23:36

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
R 13, Shvet, Mav, ЗПВИ, Shuma, Legio Mortis, Dizel 2012, Pglubokov, Ооогм, Green, GSU, ВладТ, Земский, Supermaksik
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines