Тяговые подстанции трамвайной сети. Требуется проверка проекта.

Количество просмотров - 364
(ссылка на эту тему)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Октября 2017 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, коллеги!
Наше подразделение строительного контроля получило в работу проект тяговой подстанции. Заказчик просит проверить его на наличие замечаний и проектных ошибок.
Есть тут специалист по этому вопросу? Готовы поработать на взаимовыгодной основе.
Проект вышлю по запросу. С Вас сроки и стоимость услуги.
Всем отличного дня!

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Октября 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

да уж, зачем беретесь
потом проектировщики будут крайними

Главный специалист (Тюмень, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2017 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

да уж, зачем беретесь
потом проектировщики будут крайними
Я не совсем понял что вы хотели этим сказать? Если есть косяки в проекте проектировщик и так будет крайним! И в интересах всех сторон выявить эти косяки пока они не выйдут на площадку. В практике технического заказчика проверка ПД и Р стадий нормальное явление. В нашем случае эти работы изначально не предусматривались и явились следствием проектных решений, поэтому и специалиста соответствующего профиля нет в наличии. 

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Если есть косяки в проекте проектировщик и так будет крайним! И в интересах всех сторон выявить эти косяки пока они не выйдут на площадку. В практике технического заказчика проверка ПД и Р стадий нормальное явление.
для всего этого есть экспертиза проекта, а проверяльщики без соответствующего опыта никому не нужны, доверять же другим - расписаться в собственном бессилии
а доверять сомнительному наемному проверяльщику - верх безответственности
какой же это строительный надзор ...

Если есть косяки в проекте проектировщик и так будет крайним!
и когда же будет крайним стройнадзор ... ? за свою некомпетентность

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Plum
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Октября 2017 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! Я кандидат технических наук по специальности 05.09.01. Электромеханика и электрические аппараты. НПИ.  Если заинтересованы в взаимовыгодной работе - напишите прямо тут. Жду Вашего ответа.

Электрик (Ростов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Октября 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

не понимаю, не вижу я смысла в обсуждения каких-то там правил
и проверяльщик тяговых подстанций нашелся ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Октября 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

не понимаю, не вижу я смысла в обсуждения каких-то там правил
и проверяльщик тяговых подстанций нашелся ...
Не засоряйте пожалуйста тему!

? (Москва, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Октября 2017 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Если есть косяки в проекте проектировщик и так будет крайним! И в интересах всех сторон выявить эти косяки пока они не выйдут на площадку. В практике технического заказчика проверка ПД и Р стадий нормальное явление.
Если есть косяки в проекте проектировщик и так будет крайним! И в интересах всех сторон выявить эти косяки пока они не выйдут на площадку. В практике технического заказчика проверка ПД и Р стадий нормальное явление.
для всего этого есть экспертиза проекта, а проверяльщики без соответствующего опыта никому не нужны, доверять же другим - расписаться в собственном бессилии
а доверять сомнительному наемному проверяльщику - верх безответственности
какой же это строительный надзор ...

Если есть косяки в проекте проектировщик и так будет крайним!
и когда же будет крайним стройнадзор ... ? за свою некомпетентность
Если
Если есть косяки в проекте проектировщик и так будет крайним!
и когда же будет крайним стройнадзор ... ? за свою некомпетентность
Смените свой негативный тон общения! Я Ваше мнение не спрашивал, поэтому оставьте его при себе, я сам разберусь что делать и как!

? (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 00:35

автор: Infane
Вчера в 22:39

Вчера в 22:14

Вчера в 22:10

автор: Юра 123
Вчера в 20:38

автор: Samsony 1
Вчера в 14:52

Вчера в 13:36

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:42

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:28

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:14

автор: Samsony 1
Вчера в 11:33

автор: Mav
Вчера в 09:38

автор: Huawei
Вчера в 09:17

автор: Huawei
Вчера в 09:08

автор: Samsony 1
19 Октября 2017 года, 19:02

Последние 10 cообщений чата:
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 251, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
А.И.Б., Alltta, Electrik 1998
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines