Питание зданий друг от друга в четырехпроводной сети. Нужна ли PEN-шина,или достаточно РЕ?

Количество просмотров - 4245
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Октября 2017 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

в варианте заказчика существенно ниже надежность и бесперебойность электроснабжения
впрочем если не стоит задачи переделать, то и шут с ним с этим заказчиком

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 06 Октября 2017 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Да, задача переделывать это электроснабжение не стоит.
Кажется, я сам все понял, спасибо всем большое, что откликнулись! Прикладываю схему такого разделения, как планируется сделать, принимаю критику.
структурная схема передел.jpg
 
* структурная схема передел.jpg
(41.03 Кб, 890x638)  [скачать]  [загрузок: 100]
 схема передел.jpg
 
* схема передел.jpg
(41.03 Кб, 890x638)  [скачать]  [загрузок: 94]

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Октября 2017 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

не критика...но вариант
[Вложение испорчено или не существует]
а еще один не очень понятный момент у вас с шин PEN приходит на PE и  есть уже шина N1 не должна ли быть еще перемычка между PE и N1
структурная схема передел1.jpg
 
* структурная схема передел1.jpg
(55.16 Кб, 890x638)  [скачать]  [загрузок: 93]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Октября 2017 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Максим R
Спасибо, что напомнили, да, перемычку между PE и N1 я забыл

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 06 Октября 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

ПроектПроект,
Вы все вокруг да около ходите, а прямо не ответите? Можно так делать, как я предложил в сообщении #19?

Вы говорите то у вас новый кабель 4-х жильный то новый кабель 5-ти жильный. По сути у вас в сущ. шкафах получается винигрет из 2-х систем заземлений, у вас повторное существующее заземление сущ. шкафов есть? Если нет может его сделать? Куда идут эти пятижильные новые кабели что в конце? Может от сущ. шкафов проложить 4-х жильные кабели а в щите куда они придут сделать нормальное разделение на PE и N и сделать нормальное повторное заземление? Т.е. считать что типа сущь. шкафы это вроде как шины ТП а мы ведем от них новый кабель к потребителю у которого делаем нормальный вводной щит с разделением на N и PE и повторным заземлением. PE это же не просто ПЭ-E это защитный проводник- заземление. Как оно у вас решается в ваших вариантах-непонятно, тупо взять от рабочего нуля? А фактически заземление будет где- то за 500 метров на ТП через рабочий ноль воздушки? Где на всех ваших схемах заземление?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 06 Октября 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Skyforger
Кстати если вы будите прорабатывать тот вариант что я писал
Может от сущ. шкафов проложить 4-х жильные кабели а в щите куда они придут сделать нормальное разделение на PE и N и сделать нормальное повторное заземление? Т.е. считать что типа сущь. шкафы это вроде как шины ТП а мы ведем от них новый кабель к потребителю у которого делаем нормальный вводной щит с разделением на N и PE и повторным заземлением.

то надо обязательно учитывать требование ПУЭ по минимально допустимому сечению жилы кабеля которая будет использоваться в качестве PEN- проводника- у вас на схемах нет нигде сечений кабелей.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 09 Октября 2017 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)


в варианте заказчика существенно ниже надежность и бесперебойность электроснабжения

Skyforger
Так же считаю, что грузить на вводной аппарат ВРУ №1 остальные здания - неправильно. Правильно в сообщении №29 или через показанный вами автомат подключенный до вводного (сверху). И к чему эти хитросплетения с шинами? Во ВРУ №1 организуете N и РЕ шину с перемычкой -для первого здания. РЕN входящего и отходящего кабеля присоединяете к РЕ шине. ПУЭ не нарушены!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 09 Октября 2017 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

Автор темы ушел в подполье, интересно что у него на втором вводе АВР висит- дизель или более экзотический вариант- например ввод от воздушки с другой ТП, или вообще фантастический- солнечная электростанция\ветрогенератор?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Skyforger
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 10 Октября 2017 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Не ушел я в подполье, просто сам во всем разобрался. ПроектПроект, АВР уже отпал, повторное заземление есть (существующее), про сечение PEN-проводника знаю (сечения кабелей толком не выбраны - никакой информации пока нет у меня самого).
В любом случае, всем спасибо!!! Я очень рад, что могу рассчитывать на помощь

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 527, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Walkmax, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines