|
Питание зданий друг от друга в четырехпроводной сети. Нужна ли PEN-шина,или достаточно РЕ?
|
Количество просмотров - 4246
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Skyforger
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток всем! Дано: три здания, запитанных друг от друга. Сети питания зданий - существующие, четырехпроводные (выполнены СИП). В каждом здании устанавливается проектируемое вводное устройство с вводным автоматом, УЗИП, счетчиком и автоматами защиты отходящих линий (на электроприемники самого здания и на питающую следующее здание линию). Также в этих вводных устройствах выполняется разделение PEN-проводника, электроприемники здания питаются уже пятижильным кабелем (система TN-C-S). Вопрос: Правильно ли будет подключать PEN-проводники отходящих линий (питающих другие здания) на шины РЕ вводных устройств? Или для них надо предусматривать отдельную PEN шину, соединять ее с шиной РЕ и выполнять разделение PEN-проводника? В п. 1.7.135 ПУЭ сказано про PEN проводники питающих (не отходящих!) линий и их подключение к РЕ шине, про отходящие линии ничего не нашел.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Правильно ли будет подключать PEN-проводники отходящих линий (питающих другие здания) на шины РЕ вводных устройств? Или для них надо предусматривать отдельную PEN шину, соединять ее с шиной РЕ и выполнять разделение PEN-проводника? Считаю, что во ВРУ первого здания входящий и выходящий РЕN 4х жильного кабеля присоединяется к шине РЕ и шлейфом идет к следующему зданию. А в первом здании во ВРУ организуете шину N соединенную с шиной РЕ и питаете потребителей здания 5 проводами
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
РЕN 4х жильного кабеля присоединяется к шине РЕ и шлейфом идет к следующему зданию Я тоже об этом думал, а что вы думаете о перетоке по шине PE допустимо?И как при этом будет работать учет, нормально?
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Я бы использовал шину PEN/N для подключения PEN и отдельную шину РЕ/ГЗШ по ГОСТ р 50571.5.54.2013, если отдельной шины/зажима PEN не предусмотрено.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Я тоже об этом думал, а что вы думаете о перетоке по шине PE допустимо? С шины N первого здания обязательно будет переток на шину РЕ и дальше по РЕN проводу обратно к нейтрали трансформатора, так же от второго и третьего здания, а как же иначе, цепь то должна замкнуться, ни чего страшного здесь не вижу
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Я тоже об этом думал, а что вы думаете о перетоке по шине PE допустимо? С шины N первого здания обязательно будет переток на шину РЕ и дальше по РЕN проводу обратно к нейтрали трансформатора, так же от второго и третьего здания, а как же иначе, цепь то должна замкнуться, ни чего страшного здесь не вижу Возможно так и есть.А на учет это никак не повлияет ?...Я бы все ровно сделал доп. проходные шины, как написано выше
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Skyforger А схему можете показать как это все выглядит?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Skyforger
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот структурная схема, если надо подробнее, предоставлю позже
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Skyforger
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мой вопрос с учетом этой схемы звучит так: для ВУ-1 и ВУ-2 нужно организовывать шины PEN для присоединения PEN-проводников отходящих линий, питающих ВУ-2 и ВУ-3? Или можно ограничиться шинами РЕ и N, а PEN-проводники присоединить к РЕ-шинам ВУ-1 и ВУ-2?
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Skyforger По ПУЭ объединять N и PE в один проводник после точки разделения запрещается. А вы можете схему не в виде квадратиков нарисовать а в виде шин с автоматами, счетчиками и заземлениями.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Skyforger
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПроектПроект Про ПУЭ п. 1.7.135 понятно, но там речь о питающей линии (т.е.входе). А про отходящую что можете сказать?
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Skyforger А что сказать, линия после разделения на PE и N должна быть пятипроводной. Вы хотите после счетчика и автомата снова сделать 4-х проводную линию?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. Яснее ясного написано.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Skyforger
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да, надо запитать по четырехпроводной существующей сети (ее менять нельзя ни в коем случае). Получается, все-таки предусмотреть для четырехпроводных сетей отдельную PEN-шину?
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
|