Разделительный трансформатор для операционной. Вопросы по установке и выбору количества

Количество просмотров - 865
(ссылка на эту тему)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Октября 2017 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Прошу  совета, кто  проектировал  хирургический  комплекс.  Выполняю  эскизный  проект хирургического  комплекса.  Операционные  в комплексе сблокированы  по  6, 8 -   в зависимости  от  назначения,  на  2  этажах. На 3  этажах  палаты  интенсивной  терапии  и  реанимационные.  Правильно  ли  я  понимаю  СП 158:
  -  на  каждую  операционную  нужно  ставить  свой  трансформатор, но  можно выделить  для  группы трансформаторов одно  общее  помещение  в  непосредственной  близости,  чтобы  не  заносить в  операционные;
   -  нагрузки палат  интенсивной  терапии, реанимационных,  послеоперационных  объединить  группами  по  назначению  на  разделительные  трансформаторы,  также  с  выделением  отдельных  помещений

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Октября 2017 года, 05:10
(ссылка на это сообщение)

Грамотнее этих ребят я не встречал (именно медицина) http://www.poligonspb.ru/articles/

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Октября 2017 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо  за ссылку. Очень понятно  все  разъяснено. Информация именно  по  интересующим  вопросам,  очевидно   они  возникают  у большинства  при  встрече  с  "неизвестным".

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Октября 2017 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Не стоит забывать, что по данной ссылке изложено частное мнение, не являющееся нормативом, меняющееся по ходу смены инж.кадров.
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Октября 2017 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

Всегда  интересно  частное  мнение, получается  диалог. Зачастую нужен  специалист  для  обсуждения  сложных  вопросов,  со  своим  опытом,  знаниями.  Конечное  решение  всегда  принимать  самому.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Plum
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Октября 2017 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

разделительный трансформатор 220/220 ?  у нас новую учебную электролабораторию не принимали без такого в институте.

Электрик (Ростов, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2017 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

  -  на  каждую  операционную  нужно  ставить  свой  трансформатор, но  можно выделить  для  группы трансформаторов одно  общее  помещение  в  непосредственной  близости,  чтобы  не  заносить в  операционные;

В операционную и не желательно заносить - трансы гудят. Ставьте рядом с каждой операционной в коридоре. Пусть архитекторы выделяют ниши под все это дело. Непосредственная близость - понятие относительное, эксперт ГЭ понимает по-своему. Было дело мы ставили все разделительные трансы в отдельной щитовой на этаже, но однажды это решение не прошло экспертизу.

   -  нагрузки палат  интенсивной  терапии, реанимационных,  послеоперационных  объединить  группами  по  назначению  на  разделительные  трансформаторы,  также  с  выделением  отдельных  помещений

а смысл объединять? Одно помещение группы 2 - один однофазный разделительный трансформатор.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 00:13

автор: Samsony 1
Вчера в 21:08

автор: Eel
Вчера в 20:27

Вчера в 19:30

автор: Samsony 1
Вчера в 15:54

автор: Samsony 1
Вчера в 14:37

автор: Ingener*2017
Вчера в 14:29

автор: Тоэ
Вчера в 14:13

автор: Samsony 1
Вчера в 13:32

автор: Олега 777
Вчера в 13:31

автор: ElectroLamp
Вчера в 10:05

Вчера в 08:09

автор: Олега 777
Вчера в 02:11

автор: Samsony 1
20 Февраля 2018 года, 18:19

автор: Rodnik+
20 Февраля 2018 года, 15:44

Последние 10 cообщений чата:
06 Февраля 2018 года, 12:27
NYM - это аналог отчественного ВВГ, а NYY - это ВВГнг?
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines