Наружное освещение. Прокладка кабеля по фасаду дома.

Количество просмотров - 2107
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Сентября 2017 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Поделюсь своим опытом- пришлось делать как- то наружное освещение территории жилого дома. Светильники светодиодные все были на фасаде, т.е. это по сути  по теме топика управление- в щитовой контактор+ фотореле на фасаде, все висит на общедомовом счетчике (такое было задание). Если бы пришлось бы делать арх. подсветку, то управление делал бы аналогичное. Что хотелось бы уточнить- как прокладывать лучше кабель по фасаду, чтобы это было и эстетично и по нормам при разных типах фасада- обычный с утеплителем и навесной фасад из плитки. Как крепить светильники к навесному фасаду из плитки? Есть ли у кого опыт применения для защиты кабеля пластиковых коробов в плане долговечности- пишут что они быстро приходят в негодность (некоторые производители пишут что их можно использовать на улице)? Насколько реально герметичны распределительные коробки типа IP54? Используются ли сальники и силикон для герметизации вводов в коробки и светильники? Еще интересно было бы услышать кто как выполняет светотехнический расчет и какие могут быть тонкости при его выполнении. Мой проект пока дом не построят реализован не будет, выкладываю фотку аналогичного решения (из интернета), только тут светильники стоят очень низко я их ставил между 2м и 3м этажами.
Осв_двора.jpg
 
* Осв_двора.jpg
(165.13 Кб, 1000x667)  [скачать]  [загрузок: 107]
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

наружное освещение территории жилого дома......как прокладывать лучше кабель по фасаду,.........   выкладываю фотку аналогичного решения....
Для кабеля по фасаду - ДКС так называемая "индустриальная труба" с замками, коробками, и т.п.

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Сентября 2017 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

выкладываю фотку аналогичного решения
Что-то мне подсказывает, что жильцы квартир, окна которых расположены с таким освещением в ночное время не очень рады будут засветке в окна, да и нормы против:
7.5.5.3 На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

А если светильники ставить под углом больше 15 градусов к горизонту, то возникают вопросы по слепящему воздействию ( да и вряд ли решится вопрос с засветкой окон)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Сентября 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

выкладываю фотку аналогичного решения
Что-то мне подсказывает, что жильцы квартир, окна которых расположены с таким освещением в ночное время не очень рады будут засветке в окна, да и нормы против:
7.5.5.3 На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

А если светильники ставить под углом больше 15 градусов к горизонту, то возникают вопросы по слепящему воздействию ( да и вряд ли решится вопрос с засветкой окон)

Ну засветка окон может быть и от светильника с опоры рядом с окнами, люди в основном жалуются, что им в окно светит светильник на опоре, а тут светильники светят в другую сторону. Вообще такое решение сейчас практикуют повсеместно особенно в существующих домах- дешево и сердито. Я сам не особенно сторонник такого решения, но более дешевого решения освещения дворов нет. А кстати как обстоят дела с засветкой окон при архитектурном освещении?
KonSerVa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Сентября 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Что хотелось бы уточнить- как прокладывать лучше кабель по фасаду, чтобы это было и эстетично и по нормам при разных типах фасада- обычный с утеплителем и навесной фасад из плитки. Как крепить светильники к навесному фасаду из плитки?
Кабель можно конечно и в трубе по фасаду проложить, но это будет не эстетично. Более-менее серьезный заказчик не примет такие работы. Из опыта скажу, что кабель ведем в полости вентфасада, если такой возможности нет, то используем обычный кабельный лоток металлический, красим его в цвет фасада и монтируем.
Что касается крепления светильников - нужны закладные, на которые крепить или кронштейны какие-нить.

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Сентября 2017 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

кабель ведем в полости вентфасада

Кстати была тут недавно тема по поводу можно это делать или нет.
https://www.proektant.org/index.php?topic=42166.0
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Сентября 2017 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Для кабеля по фасаду - ДКС так называемая "индустриальная труба" с замками, коробками, и т.п.

Раздел тех. характеристики с сайта производителя "Распространяет горение   ДА"
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Сентября 2017 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

"Распространяет горение   ДА"
сегодня общался с представителями ДКС. Бьют себя   в грудь-НЕ распространяет горение, все сертификаты  в наличии
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Сентября 2017 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

ДКС. Бьют себя   в грудь-НЕ распространяет горение
И я о том же, применял в проекте.

Инженер (Омск, Россия)
KonSerVa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Сентября 2017 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

кабель ведем в полости вентфасада

Кстати была тут недавно тема по поводу можно это делать или нет.
https://www.proektant.org/index.php?topic=42166.0

я кабель в гофре прокладываю, привязываем на хомуты к конструкциям вентфасада, закладным. Технадзор всегда принимает такие решения, тем более, что по другому к светильнику нельзя выйти, ну будешь ведь металлический лоток по фасаду вести... никакой эстетики не будет!!!

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Сентября 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

сегодня общался с представителями ДКС. Бьют себя   в грудь-НЕ распространяет горение, все сертификаты  в наличии
И я о том же, применял в проекте.
Да действительно они поменяли на сайте информацию теперь так:
(тех. характеристики "Индустриальные гофрированные трубы" первоначально я про них и писал)
Категория горения    ПВ-2 по ГОСТ 28779
Стойкость к воспламенению     тест раскаленной проволокой 850°С
 
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Сентября 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

я кабель в гофре прокладываю, привязываем на хомуты к конструкциям вентфасада, закладным. Технадзор всегда принимает такие решения, тем более, что по другому к светильнику нельзя выйти, ну будешь ведь металлический лоток по фасаду вести... никакой эстетики не будет!!!
А поподробнее можете расписать как светильники крепить через плитку- какие закладные, кронштейны и т.п. И про монтажные коробки.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Сентября 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

ПроектПроект
Прежде чем продолжить дискуссию по трубе, я бы хотел четко понять вашу позицию-так вы считаете, что трубу применять можно или нельзя?
KonSerVa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Сентября 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А поподробнее можете расписать как светильники крепить через плитку- какие закладные, кронштейны и т.п. И про монтажные коробки
Если подробней, то рассказываю...
Если светильник крепится на кассеты вентилируемого фасада, то крепить его нужно через закладную деталь, иначе он рано или поздно помнет фасад. Для этого нужно выдать задание фасадчикам, чтобы те заложили закладные детали в нужных местах, если же по какой-то причине такие закладные не установлены, приходится это делать самим. Сам узел в каждом случае индивидуален, всё зависит от расстояний между бетоном и фасадом, от конструкции самого фасада, ну и от самого светильника и способа его крепления.
Что касается монтажных коробок, то либо стараемся их не ставить в полости фасада, либо делаем ревизионные лючки.
Опять же, я описал общие решения. На каждом объекте нужно своё решение. Если нужно решение по конкретному объекту, пишите в личку, обсудим что можно сделать.

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Сентября 2017 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Vоlk
Вы про какую? Если про просто "Индустриальные гофрированные трубы"- (не самозатухающие) Категория горения ПВ-2 по ГОСТ 28779 то да, я считаю их для открытой прокладки применять нельзя, при чем считаю не я один а авторы противопожарных норм или их уже отменили? Почему так быстро изменили данные на сайте в разделе тех. характеристики?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 15:59

автор: Максим R
Сегодня в 15:30

автор: Samsony 1
Сегодня в 15:28

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 15:23

автор: Samsony 1
Сегодня в 15:08

автор: KonSerVa
Сегодня в 14:50

автор: Mav
Сегодня в 14:23

Сегодня в 11:40

автор: Ina
Сегодня в 11:11

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 10:08

автор: R 13
Вчера в 12:13

автор: R 13
Вчера в 11:45

автор: Привод
Вчера в 08:12

автор: Imp
Вчера в 00:59

автор: Petrov-Vodkin
23 Сентября 2017 года, 15:32

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines