Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20511
Всего тем - 25252
Всего сообщений - 232317
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет сопротивлений трехобмоточного трансформатора. Прошу проверить используемую методику

Количество просмотров - 441
(ссылка на эту тему)
Santa 523
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно рассчитать ТКЗ за трехобмоточным тр-ром  мощностью 25 МВА 115/37/6,3 кВ. РПН - 9x1,78. ТКЗ = 13,2 кА
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-СН: UкВ-С, [%] = 10,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-НН: UкВ-Н, [%] = 17,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток СН-НН: UкС-Н, [%] = 6,5.

1. По Небрату рассчитываю:
 Напряжение короткого замыкания для обмотки UкВ, [%]   UкВ = 0,5*(UкВ-С+UкВ-Н-UкС-Н) = 10,75.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкC, [%]   UкC = 0,5*(UкВ-С+UкC-Н-UкB-Н) = 3,25.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкH, [%]   UкH = 0,5*(UкВ-H+UкC-Н-UкB-C) = 6,75.

2. По Голубеву  страница 35 определяю сопротивление:
Zв = 10*UкВ*Uном*Uном/Sном. = 10*10,75*115*115/25000 = 56,87 Ом.
Zс = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*3,25*115*115/25000 = 17,19 Ом.
Zн = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*6,75*115*115/25000 = 35,7 Ом.

Сопротивление тр-ра между выводами ВН-СН = 56,87 +17,19 = 74,06 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами ВН-НН = 56,87 +35,7 = 92,57 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами СН-НН = 17,19 +35,7 = 52,89 Ом.
Все сопротивления отнесены к напряжению 115 кВ.

3. Рассчитываю сопротивление сис-мы: Хк.з. = Uвн/√ 3*Iк.з. = 115/√ 3*13,2 = 5,04 Ом.
4. Определяю суммарное сопротивление тр-ра для стороны 37 кВ. Хсумм. = 5,04 +74,06 = 79,1 Ом.
5. Определяю ТКЗ на стороне 37 кВ. Iк.з.37 кв = 115/√ 3*79,1 = 0,84 кА.
6. Привожу к стороне 37 кВ. Iк.з. = 0,84*115/37 =2,610 кА.

Правильно ли я считаю и нужно ли учитывать положения РПН?

Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2017 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно рассчитать ТКЗ за трехобмоточным тр-ром  мощностью 25 МВА 115/37/6,3 кВ. РПН - 9x1,78. ТКЗ = 13,2 кА
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-СН: UкВ-С, [%] = 10,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-НН: UкВ-Н, [%] = 17,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток СН-НН: UкС-Н, [%] = 6,5.

1. По Небрату рассчитываю:
 Напряжение короткого замыкания для обмотки UкВ, [%]   UкВ = 0,5*(UкВ-С+UкВ-Н-UкС-Н) = 10,75.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкC, [%]   UкC = 0,5*(UкВ-С+UкC-Н-UкB-Н) = 3,25.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкH, [%]   UкH = 0,5*(UкВ-H+UкC-Н-UкB-C) = 6,75.

2. По Голубеву  страница 35 определяю сопротивление:
Zв = 10*UкВ*Uном*Uном/Sном. = 10*10,75*115*115/25000 = 56,87 Ом.
Zс = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*3,25*115*115/25000 = 17,19 Ом.
Zн = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*6,75*115*115/25000 = 35,7 Ом.

Сопротивление тр-ра между выводами ВН-СН = 56,87 +17,19 = 74,06 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами ВН-НН = 56,87 +35,7 = 92,57 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами СН-НН = 17,19 +35,7 = 52,89 Ом.
Все сопротивления отнесены к напряжению 115 кВ.

3. Рассчитываю сопротивление сис-мы: Хк.з. = Uвн/√ 3*Iк.з. = 115/√ 3*13,2 = 5,04 Ом.
4. Определяю суммарное сопротивление тр-ра для стороны 37 кВ. Хсумм. = 5,04 +74,06 = 79,1 Ом.
5. Определяю ТКЗ на стороне 37 кВ. Iк.з.37 кв = 115/√ 3*79,1 = 0,84 кА.
6. Привожу к стороне 37 кВ. Iк.з. = 0,84*115/37 =2,610 кА.

Правильно ли я считаю и нужно ли учитывать положения РПН?


Расчет неверен на порядок, 79,1 ОМ сопротивление со стороны ВН????Не может быть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Santa 523
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2017 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

По какой формуле тогда считать сопротивление трехобмоточного тр-ра, положение РПН учитывать?
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно рассчитать ТКЗ за трехобмоточным тр-ром  мощностью 25 МВА 115/37/6,3 кВ. РПН - 9x1,78. ТКЗ = 13,2 кА
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-СН: UкВ-С, [%] = 10,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-НН: UкВ-Н, [%] = 17,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток СН-НН: UкС-Н, [%] = 6,5.

1. По Небрату рассчитываю:
 Напряжение короткого замыкания для обмотки UкВ, [%]   UкВ = 0,5*(UкВ-С+UкВ-Н-UкС-Н) = 10,75.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкC, [%]   UкC = 0,5*(UкВ-С+UкC-Н-UкB-Н) = 3,25.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкH, [%]   UкH = 0,5*(UкВ-H+UкC-Н-UкB-C) = 6,75.

2. По Голубеву  страница 35 определяю сопротивление:
Zв = 10*UкВ*Uном*Uном/Sном. = 10*10,75*115*115/25000 = 56,87 Ом.
Zс = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*3,25*115*115/25000 = 17,19 Ом.
Zн = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*6,75*115*115/25000 = 35,7 Ом.

Сопротивление тр-ра между выводами ВН-СН = 56,87 +17,19 = 74,06 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами ВН-НН = 56,87 +35,7 = 92,57 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами СН-НН = 17,19 +35,7 = 52,89 Ом.
Все сопротивления отнесены к напряжению 115 кВ.

3. Рассчитываю сопротивление сис-мы: Хк.з. = Uвн/√ 3*Iк.з. = 115/√ 3*13,2 = 5,04 Ом.
4. Определяю суммарное сопротивление тр-ра для стороны 37 кВ. Хсумм. = 5,04 +74,06 = 79,1 Ом.
5. Определяю ТКЗ на стороне 37 кВ. Iк.з.37 кв = 115/√ 3*79,1 = 0,84 кА.
6. Привожу к стороне 37 кВ. Iк.з. = 0,84*115/37 =2,610 кА.

Правильно ли я считаю и нужно ли учитывать положения РПН?


Расчет неверен на порядок, 79,1 ОМ сопротивление со стороны ВН????Не может быть
Извиняюсь, со стороны ВН показалось (что 115кВ), расчет вроде верный

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Santa 523
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov, а положение РПН при расчете ТКЗ учитывать? Я так понимаю что нужно.
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Сентября 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov, а положение РПН при расчете ТКЗ учитывать? Я так понимаю что нужно.
Точно сказать не могу, но вроде в учебных книгах написаны условия, которые можно пренебрегать при расчете КЗ, и надо почитать. Нормативных док. на счет этого не знаюю

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Santa 523
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Сентября 2017 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

В книге Небрата приводится расчет для двухобмоточного трансформатора и там положения РПН учитывают, а вот для трехобмоточного тр-ра не понятно.
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Сентября 2017 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

В книге Небрата приводится расчет для двухобмоточного трансформатора и там положения РПН учитывают, а вот для трехобмоточного тр-ра не понятно.
Насколько я помню, в зависимости, где установлен РПН у трех. обмоточного тр-ра, ведь если на ВН, то регулируют только НН и на СН никак РПН не виляет в таком случае. Влияет если РПН установлен в обмотке СН

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Santa 523
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Сентября 2017 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov, спасибо за ответы.
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Если нужен учет РПН надо смотреть Руководящие указания по РЗ. Выпуск кажется 11. Расчет токов КЗ для РЗиА. Цель расчета?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно рассчитать ТКЗ за трехобмоточным тр-ром  мощностью 25 МВА 115/37/6,3 кВ. РПН - 9x1,78. ТКЗ = 13,2 кА
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-СН: UкВ-С, [%] = 10,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-НН: UкВ-Н, [%] = 17,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток СН-НН: UкС-Н, [%] = 6,5.

 Напряжение короткого замыкания для обмотки UкВ, [%]   UкВ = 0,5*(UкВ-С+UкВ-Н-UкС-Н) = 10,75.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкC, [%]   UкC = 0,5*(UкВ-С+UкC-Н-UкB-Н) = -0,25=0.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкH, [%]   UкH = 0,5*(UкВ-H+UкC-Н-UкB-C) = 6,75.

Zв = (UкВ/100)*Uном*Uном/Sном. = (10,75/100)*115*115/25 = 56,87 Ом.
Zс = (UкC/100)*Uном*Uном/Sном. = 0.
Zн = (UкН/100)*Uном*Uном/Sном. = (6,75/100)*115*115/25 = 35,7 Ом.

Все сопротивления отнесены к напряжению 115 кВ.

Рассчитываю сопротивление сис-мы: Хк.з. = Uвн/√ 3*Iк.з. = 115/√ 3*13,2 = 5,04 Ом.
4. Определяю суммарное сопротивление тр-ра для стороны 37 кВ. Хсумм. = 5,04 +56,87 = 61,79 Ом.
5. Определяю ТКЗ на стороне 37 кВ. Iк.з.37 кв = 115/√ 3*61,79 = 1,08 кА.
6. Привожу к стороне 37 кВ. Iк.з. = 1,08*115/37 =3,34 кА.

Расчет для усредненных напряжений. Годится для выбора оборудования, если он максимальный. Для расчета РЗ нужно учитывать положение РПН для определения макс и минимального тока кз.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Santa 523
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Сентября 2017 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Цель расчета проверка чувствительности РЗ, теперь понятно. Буду в расчетах учитывать положения РПН. Ingener*2017, что то не могу найти данное РУ, если у вас есть можете выложить.
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Сентября 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Есть. Могу. Но по причине размера файла здесь не получится. Сообщите в личку канал.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 09:16

автор: Mav
Сегодня в 09:07

Сегодня в 08:01

автор: Каи 74
Вчера в 21:58

Вчера в 21:03

автор: Вредина
Вчера в 19:53

автор: KissFinder
Вчера в 19:44

автор: Samsony 1
Вчера в 19:04

автор: Mav
Вчера в 18:22

автор: Ailcat
Вчера в 16:43

автор: Максим R
Вчера в 15:12

автор: Balero
Вчера в 11:08

автор: Максим R
Вчера в 03:03

12 Декабря 2017 года, 22:52

автор: Олега 777
12 Декабря 2017 года, 17:05

Последние 10 cообщений чата:
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines