Заземление прожекторной мачты ПМС-16 с молниеотводом. Устройство заземляющего контура

Количество просмотров - 4226
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2017 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: как правильно заземлить прожекторную мачту с молниеотводом? Замечание от эксперта: заземлитель присоединяете к свайному основанию мачты  в дух точках, длина лучей должна соответствовать длине вертикальных электродов, которые забиваются на конце каждого луча, для заземления прожекторных мачт с молниеотводами должно быть организовано два-три направления. Чертеж прилагается.
* Заземление.dwg
(2155.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 417]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

требование оч похоже на  из ПУЭ п.4.2.135 там есть следующее
От стоек конструкций ОРУ 35 кВ и выше с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистралям заземления не менее чем в двух направлениях с углом не менее 90º между соседними. Кроме того, должно быть установлено не менее одного вертикального электрода длиной 3-5 м на каждом направлении, на расстоянии не менее длины электрода от места присоединения к магистрали заземления стойки с молниеотводом.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2017 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Приложите, пожалуйста, чертеж еще в пдф или джпг, не всегда можно просмотреть автокадовский файл.

Инженер ( ? , Украина)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)


требование оч похоже на  из ПУЭ п.4.2.135 там есть следующее
От стоек конструкций ОРУ 35 кВ и выше с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистралям заземления не менее чем в двух направлениях с углом не менее 90º между соседними. Кроме того, должно быть установлено не менее одного вертикального электрода длиной 3-5 м на каждом направлении, на расстоянии не менее длины электрода от места присоединения к магистрали заземления стойки с молниеотводом.


Спасибо за ответ. Может есть какой-то типовой проект заземления прожекторных мачт ? Я так понимаю "спуск" заземления у мачты один - привариваемся к нему двумя лучами заземления и привет бабушке, но это я так думаю. Прилагаю и пдф файл.
* Заземление.pdf
(341.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 489]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

опять же могу личное мнение сказать для отделностоящего молниеотвода + прожекторная мачта ( в том смысле если у него заземления контур свой отдельный) можно также  типовым 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, RomanGV, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines