Учет потребления электроэнергии по отходящим группам. На каком оборудовании реализовать?

Количество просмотров - 5519
(ссылка на эту тему)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Августа 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Есть частный дом, заказчик которого хочет мониторить потребление электроэнергии от групп потребителей (розеточная сеть,  вентиляция, кондиционирование...) - соответственно технический учет.
Вопрос собственно в подборе оборудования - что за счетчик (может контроллер) и  какие трансформаторы тока использовать (обычные типа ТОЛ-0,66 не подойдут - щит будет огромный).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Августа 2017 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.

Есть частный дом, заказчик которого хочет мониторить потребление электроэнергии от групп потребителей (розеточная сеть,  вентиляция, кондиционирование...) - соответственно технический учет.
Вопрос собственно в подборе оборудования - что за счетчик (может контроллер) и  какие трансформаторы тока использовать (обычные типа ТОЛ-0,66 не подойдут - щит будет огромный).
Куда нужно вывести учет?На ПК?
На каждое присоединение (которое хотите мониторить, нужен свой счетчик - технический учет). С вводного счетчика, организовать мониторинг от групп потребителей не получится, насколько мне известно.
Какая нагрузка? ТТ модульного типа давно есть на рынке, и много места они не занимают вовсе.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2017 года, 02:24
(ссылка на это сообщение)

Обычные счетчики на дин-рейку например фирмы "энергомера" на каждую группу по счетчику, ничего сложного. Цифорок будет много- заказчику понравится [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата

Куда нужно вывести учет?На ПК?
На каждое присоединение (которое хотите мониторить, нужен свой счетчик - технический учет). С вводного счетчика, организовать мониторинг от групп потребителей не получится, насколько мне известно.
Какая нагрузка? ТТ модульного типа давно есть на рынке, и много места они не занимают вовсе.


Про вводной счетчик речи не было. Нагрузки вообще смешные - не больше от 10 до 20 А на фазу. Модульных ТТ на такие токи я не встречал.
А мониторить он хочет на своем айфоне)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Августа 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Многофидерный счетчик электроэнергии BFM136,  производимый израильской компанией SATEC,  является экономичным и компактным решением.
Счетчик электроэнергии BFM136, производимый компанией, устанавливается в существующих или новых электрощитах без изменения монтажа и позволяет производить измерения электроэнергии и основных параметров сети по 36 однофазным или 12 трехфазным каналам, или в любой их комбинации.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2017 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Многофидерный счетчик электроэнергии BFM136
BFM136.png
 
* BFM136.png
(414.35 Кб, 694x533)  [скачать]  [загрузок: 216]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Сентября 2017 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Вот вариант подешевле,сервер:
http://www.powerlogicdemos.com/comx-510/

+ счетчики:
http://www.schneider-electric.com/en/product/A9MEM3255/iem3255-energy-meter---ct---modbus---1-digital-i---1-digital-o---multi-tariff/


Электрик (Киев, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

по-моему - это вариант многотарифного учёта, а не учёт нескольких потребителей (многоучётный вариант)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Сентября 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

 Да,по ссылке счетчик с возможностью многотарифного учета,как впрочем и BFM136, там в линейке производителя есть и попроще.
Мы использовали и тот и другой вариант,BFM 136 существенно дороже,процентов на 30%.

  А вообще сейчас появился очень интересный вариант для установки в существующие щиты PowerTag:


https://www.youtube.com/watch?v=fmMe8W427_I#

Электрик (Киев, Украина)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Сентября 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Вместо BFM136 я бы порекомендовал ElNet MC :

(у него есть и более новое исполнение - с большим цветным дисплеем).


Главный плюс ElNet MC - все выводы только вверх и вниз (то есть можно ставить в ряд несколько счетчиков или другие аппараты, в отличие от BFM136 с боковыми клеммами)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Сентября 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

по ссылке счетчик с возможностью многотарифного учета,как впрочем и BFM136

не соглашусь, BFM136 - Многофидерный счетчик электроэнергии
http://www.satec-global.com/sites/default/files/BFM136_Manual_Russian_S.pdf
я уже писал об этом
Многофидерный счетчик электроэнергии BFM136,  производимый израильской компанией SATEC,  является экономичным и компактным решением.
Счетчик электроэнергии BFM136, производимый компанией, устанавливается в существующих или новых электрощитах без изменения монтажа и позволяет производить измерения электроэнергии и основных параметров сети по 36 однофазным или 12 трехфазным каналам, или в любой их комбинации.

соглашусь, что дороже

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Сентября 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

в каталоге Satec за 2016 есть - BFM II Многоканальный счётчик и контроллер
Возможность подключения к прибору до 72 импульсных счётчиков
(газ, вода, электроэнергия) для сбора, передачи и хранения данных

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hombre
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Ноября 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Нева 102/105 возможно пододёт для решения задачи ТСа счетчик

https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/odnofaznyie-schetchiki/odnotarifnyie/157/
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Ноября 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

в каталоге Satec за 2016 есть - BFM II Многоканальный счётчик и контроллер

Плохой вариант. BFM-ы работают с нестандартным 40-мА входом (то есть, после штатных х/5А трансов вкорячивать сатековские 5А/40мА). Плюс боковые клеммы отнюдь не упрощают размещение счетчиков в шкафу. Да и ModBus у них не совсем честный, что, по сути, вынудит использовать для учета систему АСКУЭ то же фирмы Satec...

Я бы рекомендовал посмотреть в сторону израильских  ELNet MC - суть та же, но есть неспоримые плюсы:
- входы под нормальные 5-амперные траснформаторы тока (х/5А).
- все клеммы - только сверзху или снизу..
- "Честный" ModBus, что резко упрощает интеграцию счетчиков в отечественные системы АСКУЭ или АСТУЭ.

UPD:
Ой, - я, оказывается, раньше уже отвечал... Предлагаю считать этот пост обновлением информации после знакомства со счетчиком ELNet MC "руками" [улыбка]

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Ноября 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


Я бы рекомендовал посмотреть в сторону израильских  ELNet MC - суть та же, но есть неспоримые плюсы:
- входы под нормальные 5-амперные траснформаторы тока (х/5А).
- все клеммы - только сверзху или снизу..
- "Честный" ModBus, что резко упрощает интеграцию счетчиков в отечественные системы АСКУЭ или АСТУЭ.
почти 1750 евриков? это почти 10тыс рябчиков на канал тех учёта? круто [шишка]

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines