Плазма-Т
Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19990
Всего тем - 26243
Всего сообщений - 245958
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабеля ниже труб с водой. Допустимо по нормативной документации?

Количество просмотров - 1959
(ссылка на эту тему)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!
Вопрос:
В ПУЭ есть пункты на указание расстояний от трубопроводов  при пересечении и.т.п., есть пункт на расстоянии щита от трубопровода....
понятно что если трубопровод с горячей водой, то надо защищать и т.п...
А вот можно ли идти под трубопроводом с водой, - вот это вопрос. В ПУЭ, СП нет этого.
Понятно, что логически лучше идти выше труб, но интересует: есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой..
Спасибо.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
из 2.1.64
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Августа 2017 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Максим R
Извините конечно, но специально написано в моем обращении:
В ПУЭ есть пункты на указание расстояний от трубопроводов  при пересечении и.т.п., есть пункт на расстоянии щита от трубопровода....
понятно что если трубопровод с горячей водой, то надо защищать и т.п...
. Этим подразумевалось, что эти пункты мне известны.
Вопрос был : есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2017 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Максим R
Извините конечно, но специально написано в моем обращении:
В ПУЭ есть пункты на указание расстояний от трубопроводов  при пересечении и.т.п., есть пункт на расстоянии щита от трубопровода....
понятно что если трубопровод с горячей водой, то надо защищать и т.п...
. Этим подразумевалось, что эти пункты мне известны.
Вопрос был : есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой?

Сечение кабелей до 16кв.мм? Тогда четко написано при параллельной прокладке кабеля....значит можно и под и над..

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Октября 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov
А при чем кабель до 16кв.мм.?
В пуэ не написано 16кв. или выше...
вы хотите сказать что если кабель сечением выше 16кв.мм. то нельзя? где написано?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Октября 2017 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Qwer 010201
И под трубами может и над трубами, главное при пересечении кабель поместить в трубу для защиты, почитайте внимательно ПУЭ и типовой А5-92.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Октября 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

вы хотите сказать что если кабель сечением выше 16кв.мм. то нельзя? где написано?
От сечения не зависит. В  вопросе наверное имеется в виду, что при протечке трубопровода на кабель попадает вода, при холодной - ничего страшного, при горячей - чуть похуже. Поэтому и расстояния требуются разные. Зимой может образовываться наледь на кабеле. Но при свище в трубе струя может бить в любом направлении.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2017 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)

Нормативных запретов мне не известно.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ACV
Сегодня в 17:59

автор: jvkp
Сегодня в 16:36

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:28

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:22

автор: Максим R
Сегодня в 15:53

автор: Andreus
Сегодня в 15:27

автор: Игорь В.
Сегодня в 09:26

автор: Evgeny. M
Сегодня в 09:03

автор: Виталина
Вчера в 22:40

автор: BTF
Вчера в 19:08

Вчера в 17:07

автор: Юра 123
Вчера в 14:58

автор: Ingener 523
Вчера в 14:30

автор: Ingener 523
Вчера в 11:02

автор: Ingener 523
Вчера в 10:56

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 16:28
Добрый день!
Вчера в 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
Вчера в 08:28
Доброе утро!
Вчера в 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]
14 Сентября 2018 года, 08:26
Доброе  утро
14 Сентября 2018 года, 08:05
Доброе!
13 Сентября 2018 года, 09:01
Доброе утро, друзья!
12 Сентября 2018 года, 22:29
Доброй ночи, пользователям форумов.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Dizel 2012, Илия, Legio Mortis, Dobriy-kot, Олега 777, VadGKorn, Sve 74979956, Омон, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines