Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19540
ТочкаВсего тем - 27821
ТочкаВсего сообщений - 262556
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабеля ниже труб с водой. Допустимо по нормативной документации?

Количество просмотров - 5023
(ссылка на эту тему)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!
Вопрос:
В ПУЭ есть пункты на указание расстояний от трубопроводов  при пересечении и.т.п., есть пункт на расстоянии щита от трубопровода....
понятно что если трубопровод с горячей водой, то надо защищать и т.п...
А вот можно ли идти под трубопроводом с водой, - вот это вопрос. В ПУЭ, СП нет этого.
Понятно, что логически лучше идти выше труб, но интересует: есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой..
Спасибо.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
из 2.1.64
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Августа 2017 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Максим R
Извините конечно, но специально написано в моем обращении:
В ПУЭ есть пункты на указание расстояний от трубопроводов  при пересечении и.т.п., есть пункт на расстоянии щита от трубопровода....
понятно что если трубопровод с горячей водой, то надо защищать и т.п...
. Этим подразумевалось, что эти пункты мне известны.
Вопрос был : есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2017 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Максим R
Извините конечно, но специально написано в моем обращении:
В ПУЭ есть пункты на указание расстояний от трубопроводов  при пересечении и.т.п., есть пункт на расстоянии щита от трубопровода....
понятно что если трубопровод с горячей водой, то надо защищать и т.п...
. Этим подразумевалось, что эти пункты мне известны.
Вопрос был : есть ли запрет на то, что бы идти под трубами с водой?

Сечение кабелей до 16кв.мм? Тогда четко написано при параллельной прокладке кабеля....значит можно и под и над..

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Октября 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov
А при чем кабель до 16кв.мм.?
В пуэ не написано 16кв. или выше...
вы хотите сказать что если кабель сечением выше 16кв.мм. то нельзя? где написано?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Октября 2017 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Qwer 010201
И под трубами может и над трубами, главное при пересечении кабель поместить в трубу для защиты, почитайте внимательно ПУЭ и типовой А5-92.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Октября 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

вы хотите сказать что если кабель сечением выше 16кв.мм. то нельзя? где написано?
От сечения не зависит. В  вопросе наверное имеется в виду, что при протечке трубопровода на кабель попадает вода, при холодной - ничего страшного, при горячей - чуть похуже. Поэтому и расстояния требуются разные. Зимой может образовываться наледь на кабеле. Но при свище в трубе струя может бить в любом направлении.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2017 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)

Нормативных запретов мне не известно.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Декабря 2019 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему.
На каком расстоянии допустима пересечение прокладка кабеля 16мм и выше в административном помещении.
По разделу 2.1 или 2.3.

Инженер (Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Декабря 2019 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

На каком расстоянии допустима пересечение прокладка кабеля 16мм и выше в административном помещении.
пересечение кабеля 16 мм и выше с чем? с трубами??
ПУЭ
Цитата
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Декабря 2019 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Максим R, как быть с пунктом применения данного правила?
Цитата
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).

Инженер (Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Декабря 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Максим R, как быть с пунктом применения данного правила?
хм действительно...
ну тогда для тех кто больше 16 мм2
Цитата
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 406610
Сегодня в 07:14

автор: Mclaud 72
Сегодня в 06:58

автор: doctorRaz
Вчера в 22:34

автор: Eel
Вчера в 22:17

автор: Vоlk
Вчера в 21:41

автор: Vоlk
Вчера в 20:59

Вчера в 20:46

автор: ТОЭ
Вчера в 16:34

автор: Mihail 63
Вчера в 14:54

автор: Кирилл Ав
Вчера в 13:04

автор: Samsony 1
Вчера в 12:12

автор: Инженер
Вчера в 10:52

автор: Антониони
Вчера в 09:24

автор: ТОЭ
Вчера в 08:21

автор: Градиент
Вчера в 00:34

Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, 406610, Антониони, VadGKorn, Игорь В., Mclaud 72
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines