Сообщение #16 : 26 Июля 2017 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему

Чтобы выдать предписание достаточно и одного пункта

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Июля 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Цитировать


Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

И еще табл. 2.1.3. В общем таких требований полно, а у пожарников они еще больше гипертрофированы .  

Ну табл. 2.1.3 дублирует п.2.1.39

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Июля 2017 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)


Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему

Чтобы выдать предписание достаточно и одного пункта

Как понимать табл. 2.1.3

Непосредственно   "   Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов

Или же слой штукатурки и можно устанавливать , как же тогда в деревянных конструкциях устанавливают розетки то)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Июля 2017 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Тут есть один момент - все эти требования главы 2 ПУЭ относятся к электропроводке, а розетка не является элементом проводки. Конечно к розетке надо выполнить правильно проводку, тут уже глава 2. А по требованиям по возможности установки розеток на сгораемую поверхность, я нормативов не знаю. По светильникам такие ограничения есть, по розеткам и другим электроаппаратам, не знаю.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Июля 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)


Непосредственно   "   Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов


Эта фраза очень сложна в понимании и требует отдельной темы для расшифровки.
Во-первых: речь идет о:
- защищенных проводах;
- кабелях в оболочке из несгораемых и трудносгораемых

или "защищенных провода в оболочке из трудносгораемых и защищенных кабелях в оболочке из трудносгораемых.

Во-вторых: нет четкого определения что такое защищенный провод/кабель. ПУЭ ссылается на ГОСТ (ГОСТ_15845-80), но там тоже нет четкого определения. "Имеется в виду", что это кабель/провод, имеющий защитный покров. Не путать покров с оболочкой!

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Июля 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Или же слой штукатурки и можно устанавливать , как же тогда в деревянных конструкциях устанавливают розетки то)

ПУЭ 7  п.6.6.30. Может здесь есть ответ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Июля 2017 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

на удлинители нет предписаний
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Июля 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

как же тогда в деревянных конструкциях устанавливают розетки то

кабелем открыто или в кабель-канале с подкладкой асбеста, а розетки и выключатели открытой установки с подкладкой асбеста

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 01 Августа 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Пасибо за участие
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines