beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Заземление передвижных деревянных опор ВЛ 6 кВ

Количество просмотров - 2150
(ссылка на эту тему)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Июля 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Мне на отвале ГОКа необходимо применить деревянные передвижные опоры 6 кВ по типовому проекту 3.407.9-180. Не пойму как их заземлять. Смотрела типовой про заземление 3.407-150....в таблице с деревянными опорами значится: заземление опор, ограничивающих пересечения,        заземление опор с разрядниками на подходах к подстанции,        заз. разъединительных пунктов, предохранителей, каб. муфт на опорах, устанавливаемых в линии,      заз. разъединительных пунктов, устанавливаемых у подстанции с возд. каб. вводом....а где просто заземление в не населенной местности опор?
Может кто сталкивался, помогите!
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2017 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Может кто сталкивался, помогите!

В типовом же показано на стр.41 и 42. Магистральный заз. проводник на крюках, материал вроде как сталь диам. 10мм

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Поясните. В типовом 3.407-150 на стр. 41, 42 заземлитель из трёх вертикальных электродов для железобетонных центрифугированных двухстоечных опор с оттяжками ВЛ 35 кВ
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июля 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)


Поясните. В типовом 3.407-150 на стр. 41, 42 заземлитель из трёх вертикальных электродов для железобетонных центрифугированных двухстоечных опор с оттяжками ВЛ 35 кВ

Нет , этот я еще не смотрел, я про 3.407.9-180. Заземляющий проводник прокладывается  от ЗУ источника питания по тем же опорам, можно и с другого конца добавить повторное, при необходимости.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июля 2017 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

а какой выпуск вы смотрите?
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Просто в выпуске 2 на этих страницах сетка арматурная, плита опорная и т.д
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Июля 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


а какой выпуск вы смотрите?

4-й

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июля 2017 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

У меня вся опора и траверса деревянная, а если я правильно поняла, заземление с крюками - это с металлическими траверсами. И вот еще я нашла сейчас....пункт ПУЭ 2.5.129: Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов и других устройств молниезащиты не заземляются.... Вот я как подумала, то опоры не заземляются, кроме тех, которые на вводе в ПС и те случаи, что я писала в самом начале по типовому 3.407-150
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июля 2017 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)


У меня вся опора и траверса деревянная, а если я правильно поняла, заземление с крюками - это с металлическими траверсами. И вот еще я нашла сейчас....пункт ПУЭ 2.5.129: Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов и других устройств молниезащиты не заземляются.... Вот я как подумала, то опоры не заземляются, кроме тех, которые на вводе в ПС и те случаи, что я писала в самом начале по типовому 3.407-150

Саму опору деревянную конечно заземлять не надо, про мет. траверсу не помню (наверное через 200м), а вот если какое - то оборудование повесите, то провод понадобится как в типовом

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Июля 2017 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines