Заземление передвижных деревянных опор ВЛ 6 кВ

Количество просмотров - 408
(ссылка на эту тему)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 14 Июля 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Мне на отвале ГОКа необходимо применить деревянные передвижные опоры 6 кВ по типовому проекту 3.407.9-180. Не пойму как их заземлять. Смотрела типовой про заземление 3.407-150....в таблице с деревянными опорами значится: заземление опор, ограничивающих пересечения,        заземление опор с разрядниками на подходах к подстанции,        заз. разъединительных пунктов, предохранителей, каб. муфт на опорах, устанавливаемых в линии,      заз. разъединительных пунктов, устанавливаемых у подстанции с возд. каб. вводом....а где просто заземление в не населенной местности опор?
Может кто сталкивался, помогите!
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2017 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Может кто сталкивался, помогите!
В типовом же показано на стр.41 и 42. Магистральный заз. проводник на крюках, материал вроде как сталь диам. 10мм

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Поясните. В типовом 3.407-150 на стр. 41, 42 заземлитель из трёх вертикальных электродов для железобетонных центрифугированных двухстоечных опор с оттяжками ВЛ 35 кВ
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 14 Июля 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Поясните. В типовом 3.407-150 на стр. 41, 42 заземлитель из трёх вертикальных электродов для железобетонных центрифугированных двухстоечных опор с оттяжками ВЛ 35 кВ
Нет , этот я еще не смотрел, я про 3.407.9-180. Заземляющий проводник прокладывается  от ЗУ источника питания по тем же опорам, можно и с другого конца добавить повторное, при необходимости.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июля 2017 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

а какой выпуск вы смотрите?
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Просто в выпуске 2 на этих страницах сетка арматурная, плита опорная и т.д
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 14 Июля 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

а какой выпуск вы смотрите?
4-й

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июля 2017 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

У меня вся опора и траверса деревянная, а если я правильно поняла, заземление с крюками - это с металлическими траверсами. И вот еще я нашла сейчас....пункт ПУЭ 2.5.129: Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов и других устройств молниезащиты не заземляются.... Вот я как подумала, то опоры не заземляются, кроме тех, которые на вводе в ПС и те случаи, что я писала в самом начале по типовому 3.407-150
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 14 Июля 2017 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

У меня вся опора и траверса деревянная, а если я правильно поняла, заземление с крюками - это с металлическими траверсами. И вот еще я нашла сейчас....пункт ПУЭ 2.5.129: Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов и других устройств молниезащиты не заземляются.... Вот я как подумала, то опоры не заземляются, кроме тех, которые на вводе в ПС и те случаи, что я писала в самом начале по типовому 3.407-150
Саму опору деревянную конечно заземлять не надо, про мет. траверсу не помню (наверное через 200м), а вот если какое - то оборудование повесите, то провод понадобится как в типовом

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Июля 2017 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 14:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:59

автор: Diego
Сегодня в 12:56

автор: Ingener*2017
Сегодня в 12:23

автор: Iriiishka
Сегодня в 09:54

автор: Xpomi
Сегодня в 09:39

автор: NickFW
Сегодня в 09:13

автор: Alex Giss
Вчера в 23:09

автор: Опти
Вчера в 19:59

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 17:05

автор: Diego
Вчера в 15:27

автор: Тоэ
Вчера в 12:18

автор: Admi
Вчера в 10:29

автор: ElectroLamp
21 Января 2018 года, 23:15

автор: Юра 123
21 Января 2018 года, 21:10

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines