Венткамера. Какая норма освещенности?

Количество просмотров - 13265
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Июля 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

все верно
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Июля 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Венткамера площадью 154 м2. , в котором устанавливаются две приточные установки.

а в каком типе зданий эта венткамера ?
жилое, общественное, промышленное ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Июля 2017 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

там где просто помещение то 50 лк а там где оборудование и тем более щиты управления 200 лк

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Июля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Сначала уточняете в соответствии с нормативом (и даже с коэффициентами). А потом "включаете голову" и вуаля... Стоило ли уточнять по нормативам ? Делайте уж сразу по собственным представлениям.
На стене щит управления, преобразователи частоты и т. д.
Значит все-таки у вас "помещение" ))
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Июля 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

щиты управления тоже могут быть разными - две-три (несколько) кнопки управления, несколько ламп и переключатель - думаю такое необязательно освещать 150-200лк, достаточно - 50лк
а в жилых домах по СП31-110 и СП256... и СаНПиН 2.1.1278-03 - вообще 20лк (везде - в теплопунктах, электрощитовых, венткамерах, насосных, машинных помещениях лифтов, чердаках, техподпольях), что на мой взгляд мало.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Июля 2017 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Не буду вспоминать НД, но для работ в щитах д.б.200, если не ошибаюсь
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Июля 2017 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

для некоторых видов работ предусматривается "ремонтное освещение", в т.ч. в электрощитовых, насосных, венткамерах
в некоторых типах щитов (ВРУ, ГРЩ, КСО, КРУ) предусматривается внутреннее освещение щитов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 12 Июля 2017 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Исходить желательно исходя из сложности технологического процесса (зрительной работы), а не просто по неким шаблонам. То есть если щит смотрят/оперируют раз в сто лет и то по наладке/ремонту-там можно и ремонтным/переносным освещением обойтись и завышать может не обязательно. Если все-таки даже редко, но метко и определенная зрительная работа проводится при определенном производственном процессе (периодические пуски, снятие показаний,  достаточно частые настройки/испытания) -имеет смысл делать повыше. То есть критерием (хотя и весьма условным)можно считать наличие рабочего места (даже непостоянного). На стандарты буржуинов (в новых ГОСТах наших) если ориентироваться , то крайне осторожно-у них там может в аналогичных ситуациях и до 500 лк получиться...
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines