Стоматологическая операционная. Система заземления для стоматологической установки

Количество просмотров - 1419
(ссылка на эту тему)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июля 2017 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Недавно начал заниматься электроснабжением в сфере медицины, поэтому не до конца понятны некоторые моменты, прошу вашей помощи.

ГОСТ Р 50571.28-2006

710.413.1.5 Медицинская система IT

Здесь говорится о том, в помещениях группы 2 электромедицинское оборудование, системы жизнеобеспечения пациентов, другое электрическое оборудование, расположенное в окружении пациента должна использоваться система IT, за исключением перечисленного в 713.413.1.3:

- операционные столы
- флюорографические установки.

Вопросы:

1.  Я так понимаю, ВАЖНО что речь идет именно об оборудовании в ОКРУЖЕНИИ ПАЦИЕНТА (п. 710.3.9) а все что вне этой зоны, система TN?!

2. Операционный стол не надо, это ОК.

Но у меня есть стоматологическая операционная и там стоит установка стоматологическая для хирургии (грубо говоря очень технологичное стоматологическое кресло). Его нужно подключать к системе IT? Это кресло ведь покруче операционного стола будет в плане электроснабжения и функциональности.


СПАСИБО
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июля 2017 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

для стоматологической организация  системы IT не нужно, tn-s+ доп уравнивание, IT там где  есть контакт с внутренними органами человека - операционные+ согласовать этот вопрос с  тем кто задание выдает  ( особенно если заказчик   мед учреждение какое нибудь или врачи ) или технологом, также полезно будет   найти информацию по самому креслу ( это в идеале чтоб и на русском и чтоб с указаниями по присоединению)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июля 2017 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)


для стоматологической организация  системы IT не нужно

Это не стоматологическая организация, это стоматологическая ОПЕРАЦИОННАЯ и кресло там не такое, как в простой стоматологии
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2017 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

это стоматологическая ОПЕРАЦИОННАЯ и кресло там не такое
Кто-то определил, что это помещение 2 группы ?
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июля 2017 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

это стоматологическая ОПЕРАЦИОННАЯ и кресло там не такое
Кто-то определил, что это помещение 2 группы ?

Это операционная, со всеми атрибутами (предоперационная, шлюз пациента)

Состав оборудования в помещении стоматологической операционной:
Настенная медицинская консоль  Draeger Linea I (хирургическая)
Настенная медицинская консоль  Draeger Linea I (анастезиологическая)
Наркозно-дыхательный аппарат GE Aespire 100
Монитор пациента
Станция инфузионная на 6 насосов с модулем
Установка стоматологическая для хирургии SIRONA TENEO


Я сам определил, по ГОСТ Р 50571.28-2006
Пункт 710.3.7

Он, конечно, как это обычно у нас, написан расплывчато «…в операционных для показательных операций и при выполнении других жизненно важных лечебных процедур, когда прекращение (сбой) электроснабжения, представляет опасность для жизни пациента»

В то же время 710.3.6 ГРУППА 1

- контактирующие части предполагается применять внутренне, относительно любой части тела, за исключением случаев, оговоренных в 710.3.7

Как будто есть такие случаи, когда при операциях прекращение электроснабжения не несет опасности для жизни пациента!

Я бы сказал, даже с условием стабильного электроснабжения всегда есть угроза для жизни пациента, во время таких вмешательств, а тут уж.

Я не прав? Стоматологическая операционная не 2 группа?

И еще вопрос: а кто назначает эти группы? Технолог?

Я от технологов, по любым вопросам касающимся электроснабжения всю жизнь слышу одно: ничего не знаю, какие фазы, какие категории, я технолог, я выбрал и расставил оборудование, все остальные вопросы не мои.


Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июля 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

кто назначает эти группы
По ГОСТ - п.710.30
Я не оспариваю, я интересуюсь.
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Июля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

По ГОСТ - п.710.30

ого, просмотрел!

Хорошо, я так понимаю, должен назначить группы и предоставить это на согласование заказчику? Именно я это должен сделать или может быть технолог?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Июля 2017 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

СП 158
4.3 На основе медико-технического задания заказчика, отражающего структуру проектируемого объекта, с учетом технологических особенностей каждого подразделения и требований настоящего свода правил разрабатывают программу на проектирование.
6.1.1 Структура медицинских организаций определяется медико-техническим заданием (заданием на проектирование) с учетом их профиля и мощности. Часть подразделений в структуре медицинской организации может отсутствовать при передаче соответствующих функций централизованным организациям (диагностический центр, центральное стерилизационное отделение, лабораторный центр, прачечная, пищеблок, клининговая служба, патолого-анатомическое отделение и др.).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Июля 2017 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

На основе медико-технического задания заказчика, отражающего структуру проектируемого объекта, с учетом технологических особенностей каждого подразделения и требований настоящего свода правил разрабатывают программу на проектирование.

Все верно, красиво, правильно и хорошо написано. Но это в идеале) На деле нет у меня никакого медико-технического задания(
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июля 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

ну  я ктьому что вы не технолог.....откуда вы знаете какая там операционная....это раздел технология .и в задании вам указано должно быть какая группа - определяете их не вы.....их вам дают а вы уже в соотвесвии с требованиями  ваяете электрику ) - ну это в идеале, обсудите этот вопрос с ГИПом, обьясните что если вторая там требования ого и надо эт или нет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Июля 2017 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

сталкивался с проектированием электроснабжения сложного импортного медоборудованием. Во всех случаях производитель выдает чертежи по его подключению и установке. По электрике пишут куда и какой надо подвести кабель, какая система заземления и требования к ней. Получением таких чертежей занимался технолог. Вы не пробовали получить нечто подобное?
И еще - ваше кресло никак нельзя приравнять к операционному столу. Стол - не электрооборудование...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Июля 2017 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

к операционному столу. Стол - не электрооборудование...
А стол с электроприводом - чем не ЭО ?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Июля 2017 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

ну как я понимаю стол комплексное оборудования туда может подводиться и электричество и  воздух и кислород...стол столу рознь конечно, разные есть

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Июля 2017 года, 01:01
(ссылка на это сообщение)

так я напомнил про эл.привод относительно:
никак нельзя приравнять
сейчас такие в основном. и даже с акб.
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Июля 2017 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Стол - не электрооборудование...

Операционный стол - электрооборудование.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ТОЭ
Сегодня в 17:17

автор: Zve 1
Сегодня в 14:30

автор: Foxson
Сегодня в 12:33

автор: Ingener 523
Сегодня в 10:35

автор: Moshkarow
Сегодня в 09:58

автор: Госсть
Сегодня в 08:02

автор: doctorRaz
Вчера в 17:47

автор: Super ivan
Вчера в 17:19

автор: Samsony 1
Вчера в 10:47

автор: Crazy Jak
28 Ноября 2020 года, 22:12

автор: Petrov-Vodkin
27 Ноября 2020 года, 21:23

автор: kun_serhio
27 Ноября 2020 года, 13:52

автор: Максим R
27 Ноября 2020 года, 13:50

автор: kun_serhio
27 Ноября 2020 года, 13:47

27 Ноября 2020 года, 12:58

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 776, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Zve 1, Ingener 523, ВладТ, Старинфо, Dizel 2012, Takesha, ТОЭ, Dmitriy52nnov, Проектант 63, РоманC, Beroes Group, Doctor Gauss, Маргаритa, Андрей 37, doctorRaz, Andrey 123, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines