Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20096
Всего тем - 26030
Всего сообщений - 243428
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропитающая установка (ЭПУ). Расчет токов КЗ и выбор сечения защитных проводников

Количество просмотров - 1571
(ссылка на эту тему)
Dmitryi52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Хотелось бы разобраться в правильности понимания  выполнения уравнивания потенциалов (защитного заземления).
Есть проектируемая ЭПУ включает в себя: 2 группы АКБ по 24 штуки в группе, емкость каждой АКБ 3300 Ач, ток КЗ  при работе двух групп батарей 30кА, при работе одной группы батарей 15кА.
От каждого полюса АКБ идут по 7 кабелей сечением 1х300 на ЭПУ (ЭПУ это обычный металлических щит с выпрямителями и шинами распределения). Кабеля проложенные от АКБ до щита ЭПУ - по лестничному лотку.
Вопрос:
1) Каким сечением кабеля заземлять лоток? Разве тут подходит формулировка из ГОСТ от 6кв.мм до 25 кв.мм проводником уравнения потенциалов? А если  положительный полюс замкнет на метал. лоток? Ток КЗ будет велик и время отключения у тока КЗ около 2-х секунд.
2) Каким сечением заземлять металл. оболочку щита ЭПУ?
Я думаю необходимо отталкиваться от тока КЗ и время его отключения, и выбирать защитные проводники PE по расчетным параметрам.
Ток КЗ должен же влиять на выбор защитного проводника, при образовании цепи + - земля (0), или поправьте мои суждения.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Хотелось бы разобраться в правильности понимания  выполнения уравнивания потенциалов (защитного заземления).
Есть проектируемая ЭПУ включает в себя: 2 группы АКБ по 24 штуки в группе, емкость каждой АКБ 3300 Ач, ток КЗ  при работе двух групп батарей 30кА, при работе одной группы батарей 15кА.
От каждого полюса АКБ идут по 7 кабелей сечением 1х300 на ЭПУ (ЭПУ это обычный металлических щит с выпрямителями и шинами распределения). Кабеля проложенные от АКБ до щита ЭПУ - по лестничному лотку.
Вопрос:
1) Каким сечением кабеля заземлять лоток? Разве тут подходит формулировка из ГОСТ от 6кв.мм до 25 кв.мм проводником уравнения потенциалов? А если  положительный полюс замкнет на метал. лоток? Ток КЗ будет велик и время отключения у тока КЗ около 2-х секунд.
2) Каким сечением заземлять металл. оболочку щита ЭПУ?
Я думаю необходимо отталкиваться от тока КЗ и время его отключения, и выбирать защитные проводники PE по расчетным параметрам.
Ток КЗ должен же влиять на выбор защитного проводника, при образовании цепи + - земля (0), или поправьте мои суждения.
Лучше всего нарисовать принципиальную схему

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Dmitryi52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Лучше всего нарисовать принципиальную схему
Тогда давайте, до понедельника))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2017 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Условное изображение структурной схемы.
От участка АКБ - Щит ЭПУ кабели проложенные на лестничном лотке.
Каким сечением заземлять лоток и щит ЭПУ в данном случае?
Ток металлического короткого замыкания (например на лоток), от каких значений отталкиваться?
Про заземление АКБ пока точных значений не известно, но говорят оно есть.
И по току к.з , на схеме указан ток к.з при работе 1 группы батарей, при работе 2-х групп батарей ток к.з больше в два раза (если что поправьте).
Предохранители отключат ток к.з 15кА (если он верно рассчитан) более чем за 1 секунду. (для расчета значение)
Напряжение 48В. (24 банки АКБ по 1 элементу емкостью 3300Ач.)
* ЭПУ.pdf
(90.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Каким сечением кабеля заземлять лоток? Разве тут подходит формулировка из ГОСТ от 6кв.мм до 25 кв.мм проводником уравнения потенциалов?
Интересный вопрос в принципе (и для переменки тоже). Почему к защ. РЕ-проводнику требование в половину сечения фазного проводника (и до 16 равное), а РЕ для уравнивания до 25. Чем отличается лоток от прочих ОПЧ ? Расчет кз ведется на нормальный защитный.
То же самое о самих лотках, их проводимости, соединении, "обеспечивающем заземление". Соотношение сечений (понятно, не про "этажерки") и проводимости (сталь/медь) дает повод задуматься.
Dmitryi52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июня 2017 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Каким сечением кабеля заземлять лоток? Разве тут подходит формулировка из ГОСТ от 6кв.мм до 25 кв.мм проводником уравнения потенциалов?
Интересный вопрос в принципе (и для переменки тоже). Почему к защ. РЕ-проводнику требование в половину сечения фазного проводника (и до 16 равное), а РЕ для уравнивания до 25. Чем отличается лоток от прочих ОПЧ ? Расчет кз ведется на нормальный защитный.
То же самое о самих лотках, их проводимости, соединении, "обеспечивающем заземление". Соотношение сечений (понятно, не про "этажерки") и проводимости (сталь/медь) дает повод задуматься.

Я к чему это все...
Если металлическое КЗ на лоток (допустим вначале лотка, чтобы принебречь сопротивлением растекания лотка), по идеи же образуется контур фаза-земля и ТКЗ пойдет по PE проводнику (допустим 25кв.мм, как говорит ГОСТ) в течении 1 секунды, и проводник просто расплавиться, т.к ТКЗ 15кА (+- сопротивление дуги), а при двух в работе еще больше...или я ошибаюсь, поэтому и задался данным вопросом. ПУЭ и ГОСТ говорят о сечение проводника в два раза меньше, и так же говорят минимальное сечение отдельно проложенного проводника 6кв.мм, а для уравнивания потенциалов, как правило, не более 25кв.мм..ну это Вы сами все знаете конечно)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июня 2017 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

ТКЗ пойдет по PE проводнику (допустим 25кв.мм, как говорит ГОСТ) в течении 1 секунды, и проводник просто расплавиться, т.к ТКЗ 15кА (+- сопротивление дуги)
+ сопротивление проводника уравнивания и лотка (зависящее от длины). Потому кА могут быть иными и встает вопрос срабатывания защиты. В общем я примерно о том же, "почему?"
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Ставить более быстродействующую защиту

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

С учетом сечений проводников уравнивания и лотков ? Кто-нибудь это делает ? Я не встречал.
Dmitryi52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июня 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

С учетом сечений проводников уравнивания и лотков ? Кто-нибудь это делает ? Я не встречал.
Как правильно? Уравнивание лотка можно назвать защитным заземлением ОПЧ, в том числе не забывает про щит ЭПУ. Согласен кА могут быть другими, но все таки делать получается из расчета? Быстродействующую защиту не поставить, предохранители специфические на постоянный ток, других вариантов нет.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Александр ЭОМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июня 2017 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Вопрос:
1) Каким сечением кабеля заземлять лоток? Разве тут подходит формулировка из ГОСТ от 6кв.мм до 25 кв.мм проводником уравнения потенциалов?

Есть типовик А7-2010, ну и ПУЭ 7-е издание, п. 1.7.138 который ссылается на п. 1.7.127, т.е. 4мм2

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Dmitryi52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июня 2017 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос:
1) Каким сечением кабеля заземлять лоток? Разве тут подходит формулировка из ГОСТ от 6кв.мм до 25 кв.мм проводником уравнения потенциалов?

Есть типовик А7-2010, ну и ПУЭ 7-е издание, п. 1.7.138 который ссылается на п. 1.7.127, т.е. 4мм2
Объясните тогда, как при металл. КЗ на лоток, при контуре фаза-земля, 4кв.мм выдержат ток КЗ в несколько кА, в течении одной-двух секунд?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июня 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Для начала определитесь с типом заземления схемы постоянного тока
Dmitryi52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июня 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Для начала определитесь с типом заземления схемы постоянного тока
Рассмотрим частный случай, что минус ИП заземлен.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Июня 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Цитата
минус ИП заземлен.
Зачем при такой мощности АБ -
Цитата
ток КЗ  при работе двух групп батарей 30кА,
Есть причина, или -
"ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы" (с)?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:10

Сегодня в 01:01

автор: Опти
Вчера в 17:58

автор: Олега 777
Вчера в 15:56

автор: Samsony 1
Вчера в 13:30

автор: Никнейм
Вчера в 12:57

автор: Doctorraz
Вчера в 12:23

Вчера в 11:45

Вчера в 09:12

Вчера в 09:02

автор: Ingener 523
Вчера в 07:09

Вчера в 06:27

Вчера в 04:23

автор: Егор 81
Вчера в 02:19

автор: Ingener 523
Вчера в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Вчера в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines