Организация шлейфов ОС. Разные извещатели в одном шлейфе.

Количество просмотров - 481
(ссылка на эту тему)
Вечный студент
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги.
Вспоминаю, как надо проектировать охранную сигнализацию. В данный момент возник следующий вопрос - допустимо ли объединять извещатели с разным принципом действия (акустический, объёмный и магнитоконтактный) в один шлейф?
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Не запрещается. Всё определяется проектировщиком по удобству определения вида тревоги. Чаще на разные шлейфы подключают просто разные рубежи.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Не совсем так. Допустимо, если объект не сдается на вневедомственную охрану. При сдаче на вневедомственную охрану по нормам вневедомственной  охраны. Если объект большой лучше переходить на адресную систему и вопрос отпадет сам собой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2017 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Также не следует забывать, что извещатели с разными принципами действия могут иметь разные типы контактов и не всегда есть вариант переключения. А ещё шлейф может быть двухпроводной и 4-х.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2017 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Можно объединять по характеру контролируемой зоны.
Например:
1.   Периметр помещения. Объединяем открытие окон-дверей с инфракрасными поверхностными. Разбитие отдельно.
2.   Объем помещений можно объединить с магнитоконтактными переходных дверей.
3.   Блокировку сейфа можно объединить с ультразвуковым, который контролирует сейф.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Jablotron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2017 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Лучше не объединять в одну зону датчики разбития, открытия и движения. Очень трудно будет потом вычислить датчик, дающий ложные сработки. Если уж возникла необходимость подключать эти датчики на один кабель, то правильнее будет сделать следующее: Каждый датчик подключить через адресный модуль, а в централи, после адресного приемника (интерфейса) раскидать на разные зоны. Такие адресные модули с приемниками производят, как в Украине, так и в России.
К слову об адресных системах, посмотрите забавный ролик по установке адресной охранной сигнализации Jablotron 100
https://www.youtube.com/watch?v=Uz_V5Ibg1QI

Инженер (Одесса, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

журнал Технологии безопасности
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
22 Сентября 2017 года, 12:45

22 Сентября 2017 года, 08:33

автор: Андрей 37
21 Сентября 2017 года, 13:50

21 Сентября 2017 года, 10:43

автор: Erla
21 Сентября 2017 года, 05:37

автор: Госсть
20 Сентября 2017 года, 13:41

автор: GIP
20 Сентября 2017 года, 03:37

автор: Ludvig
19 Сентября 2017 года, 21:23

автор: Jablotron
18 Сентября 2017 года, 17:31

автор: Vorobuszek
18 Сентября 2017 года, 14:15

автор: Антониони
18 Сентября 2017 года, 10:56

автор: Simmons 27
18 Сентября 2017 года, 06:49

автор: Fruit
11 Сентября 2017 года, 09:27

автор: Andres1902
08 Сентября 2017 года, 10:54

автор: SolPadeIn
07 Сентября 2017 года, 13:24

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 156, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Sergey-k-pkbdgts, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines