Организация шлейфов ОС. Разные извещатели в одном шлейфе.

Количество просмотров - 714
(ссылка на эту тему)
Вечный студент
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги.
Вспоминаю, как надо проектировать охранную сигнализацию. В данный момент возник следующий вопрос - допустимо ли объединять извещатели с разным принципом действия (акустический, объёмный и магнитоконтактный) в один шлейф?
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Не запрещается. Всё определяется проектировщиком по удобству определения вида тревоги. Чаще на разные шлейфы подключают просто разные рубежи.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Не совсем так. Допустимо, если объект не сдается на вневедомственную охрану. При сдаче на вневедомственную охрану по нормам вневедомственной  охраны. Если объект большой лучше переходить на адресную систему и вопрос отпадет сам собой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2017 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Также не следует забывать, что извещатели с разными принципами действия могут иметь разные типы контактов и не всегда есть вариант переключения. А ещё шлейф может быть двухпроводной и 4-х.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2017 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Можно объединять по характеру контролируемой зоны.
Например:
1.   Периметр помещения. Объединяем открытие окон-дверей с инфракрасными поверхностными. Разбитие отдельно.
2.   Объем помещений можно объединить с магнитоконтактными переходных дверей.
3.   Блокировку сейфа можно объединить с ультразвуковым, который контролирует сейф.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Jablotron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2017 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Лучше не объединять в одну зону датчики разбития, открытия и движения. Очень трудно будет потом вычислить датчик, дающий ложные сработки. Если уж возникла необходимость подключать эти датчики на один кабель, то правильнее будет сделать следующее: Каждый датчик подключить через адресный модуль, а в централи, после адресного приемника (интерфейса) раскидать на разные зоны. Такие адресные модули с приемниками производят, как в Украине, так и в России.
К слову об адресных системах, посмотрите забавный ролик по установке адресной охранной сигнализации Jablotron 100
https://www.youtube.com/watch?v=Uz_V5Ibg1QI

Инженер (Одесса, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

журнал Технологии безопасности
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 12:28

автор: ProZ
19 Ноября 2017 года, 21:32

15 Ноября 2017 года, 11:57

автор: Андрей 37
14 Ноября 2017 года, 17:41

автор: Batman with beard
12 Ноября 2017 года, 18:37

10 Ноября 2017 года, 13:41

автор: Шантарам
10 Ноября 2017 года, 12:51

автор: Антониони
08 Ноября 2017 года, 09:52

автор: Vsmax
07 Ноября 2017 года, 20:39

автор: Ezeff
07 Ноября 2017 года, 18:00

автор: Антониони
07 Ноября 2017 года, 09:05

автор: Imp
05 Ноября 2017 года, 17:22

автор: Антониони
02 Ноября 2017 года, 09:59

автор: Alexgol 8
01 Ноября 2017 года, 18:01

автор: Gri Nick
01 Ноября 2017 года, 16:39

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines