ОПН в ТП с кабельным вводом. Необходимость установки

Количество просмотров - 515
(ссылка на эту тему)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Июня 2017 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.

Возможно, для кого-то вопрос покажется простым, поэтому прошу простить мне данный вопрос. При проектировании ТП с воздушным вводом заложил ОПН (как по типовому). Теперь воздушный ввод сменился на кабельный и возникли сомнения по поводу установки ОПН. В одном типовом проекте ОПН заложены (ОТП.С.03.61. 16-98), в другом -- нет.

5.1.5 Для защиты трансформаторного оборудования от грозовых
перенапряжений на стороне 6-10 кВ так же устанавливаются ОПН.

А коммутационные перенапряжения учитываются?

В общем, я в сомнениях.
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.

Возможно, для кого-то вопрос покажется простым, поэтому прошу простить мне данный вопрос. При проектировании ТП с воздушным вводом заложил ОПН (как по типовому). Теперь воздушный ввод сменился на кабельный и возникли сомнения по поводу установки ОПН. В одном типовом проекте ОПН заложены (ОТП.С.03.61. 16-98), в другом -- нет.

5.1.5 Для защиты трансформаторного оборудования от грозовых
перенапряжений на стороне 6-10 кВ так же устанавливаются ОПН.

А коммутационные перенапряжения учитываются?

В общем, я в сомнениях.
Считаю что лучше подстраховаться и применять ОПН. Откуда появится перенапряжение - непредсказуемо. Кабель дороже!

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2017 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

да и трансформатор тоже. конечно, оставляйте, не пожалеете! [подмигиваю]

Инженер ( ? , Украина)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

да и трансформатор тоже. конечно, оставляйте, не пожалеете! [подмигиваю]

Iriiishka, нет, надо его тоже убрать, нафиг он нужен! Без него как нибудь справятся :DD

Тоэ, да, читал вчера об этом статью, что проектировщики закладывают ОПНы не зависимо от того нужен он или нет, кабель -- дороже!) Во всяком случае, схему всегда можно подкорректировать
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2017 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)


Iriiishka, нет, надо его тоже убрать, нафиг он нужен! Без него как нибудь справятся :DD

Тоэ, да, читал вчера об этом статью, что проектировщики закладывают ОПНы не зависимо от того нужен он или нет, кабель -- дороже!) Во всяком случае, схему всегда можно подкорректировать
нет, я на полном серьезе, в смысле что трансфрматор тоже дороже. [улыбка] а оставить - опн, без сарказма.

Инженер ( ? , Украина)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2017 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Iriiishka, теперь я полностью уверен в том, что ОПН ставить надо, спасибо))
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 01:09

автор: Vоlk
Вчера в 23:37

Вчера в 20:18

Вчера в 20:13

автор: Нович_ОК
Вчера в 17:58

автор: Alexperm
Вчера в 11:43

19 Сентября 2017 года, 21:43

автор: El-vlg
19 Сентября 2017 года, 21:25

автор: Vоlk
19 Сентября 2017 года, 16:22

автор: Boginya 86
19 Сентября 2017 года, 16:16

автор: R 13
19 Сентября 2017 года, 09:17

автор: Vоlk
18 Сентября 2017 года, 23:39

18 Сентября 2017 года, 23:28

автор: Олега 777
18 Сентября 2017 года, 21:50

18 Сентября 2017 года, 19:10

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines