Сообщение #46 : 08 Ноября 2018 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Принимая, ДГУ контейнерного типа как сооружение, по таблице 3 определяем минимальное расстояние до соседних зданий (сооружений). По всей видимости, для двух рядом расположенных ДГУ, это тоже применимо? С учетом cтепени огнестойкости/класса конструктивной пожарной опасности - III/C0, принимая категорию пожароопасности В, необходимо располагать на расстоянии не менее 9 (6) м?


Контейнер (вагончик) - это мобильное здание, но это ничего не меняет. Категория не принимается, а определяется расчётом. В табл. 3 нет расстояния 6м. Вы не указали степень огнестойкости основного здания.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 08 Ноября 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Скажем так - если при расчете получается категория В, то между ДГУ минимальное расстояние 9 м (или 6 м, если удовлетворяются условия п. 6.1.5)?

Инженер (Глазов, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 19 Июня 2019 года, 06:17
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, уважаемые форумчане!

Поделитесь пожалуйста кто-нибудь паспортом блочно-модульной ДЭС (контейнерного исполнения), желательно 50-150кВт

Очень нужно.

Заранее спасибо, с меня если что конфетка и шапка мелочи!))

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #49 : 17 Января 2020 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)


Я понимаю ваши опасения, но крышные котельные же используют, причем повсеместно последнее время.

Крышные котельные только на газовом топливе.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1077, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Перельман, Проектант 63, Чистильщик, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines