Концевая опора ЛЭП-6кВ. Варианты ухода от установки подкоса

Количество просмотров - 594
(ссылка на эту тему)
Maslenkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 21 Мая 2017 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

   Добрый день.
Прошу помощи, своих знаний не хватает, а учиться долго.
В Подольском районе через земельные участки проходит ВЛ ЛЭП-6кВ. Линия частная, собственность оформлена. Была построена до того как мы стали собственниками. Охранная зона мешает мне и южному соседу в застройке. Решили перевести часть ВЛ в кабельную вдоль границ участков до ТП владельца. Согласие владельца линии есть. Сделать ТУ поручил нам. Опора ЛЭП ( железобетон), от которой надо начать кабельную линию, стоит прямо возле межи между мной и  северным соседом на его земле (ему охранка не мешает). Компания, которая взялась за перевод ВЛ в КЛ, подготовку ТУ и проекта, утверждает, что необходимо установить на эту опору подкос от тяжения ВЛ, но согласия на подкос не дает северный сосед (он ему будет мешать).
Отсюда вопрос: есть ли варианты, схемы и т.д. как усилить эту опору без подкоса? Согласен поставить у себя вторую рядом и стянуть между собой. Можно усилить подкосом следующую опору (за северным соседом) и оставить один пролет на тяжение.
Заранее спасибо за помощь.

Застройщик (Москва, Россия)
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Мая 2017 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Можно усилить подкосом следующую опору (за северным соседом) Можно кабелем сразу от этой опоры.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Maslenkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Мая 2017 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

 Да. Но тогда кабель пойдет через северного соседа, а ему землю копать.

Застройщик (Москва, Россия)
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Мая 2017 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

В новых типовых есть анкерная опора из двух стянутых стоек

? (Санкт-Петербург, Россия)
Maslenkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2017 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Где посмотреть? Будьте любезны.

Застройщик (Москва, Россия)
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Мая 2017 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Номер типового не помню.

? (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Мая 2017 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Альтернатива подкосу - оттяжка. Она с другой стороны опоры и соседу помешать не должна.

? (Петрозаводск, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Мая 2017 года, 04:25
(ссылка на это сообщение)

Да. Но тогда кабель пойдет через северного соседа, а ему землю копать.
сосед капает на глубины 0,7=1 м ?
из ПУЭ п.2.3.84 ....Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Maslenkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Мая 2017 года, 04:58
(ссылка на это сообщение)

Я предлагал этот вариант соседу. Ответ нет. Ищите еще варианты. ВЛ видно, там ни мне, ни другому ничего не надо. Вот и ищу варианты. Можно установить подкос еще севернее, останется на тяжение один пролет ВЛ, а нужную опору усилить еще одной с распором между ними, но подтверждения найти не могу.

Застройщик (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Мая 2017 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)

ну как вариант к рассмотрению -  применение  многогранной опоры.
http://elektropostavka.ru/stal-mnogogran-opor/
типовой http://опора-лэп.рф/files/1/28.0006.2.pdf


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Maslenkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Мая 2017 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Как вариант может быть. Не силен. Поговорю с исполнителями.

Застройщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Мая 2017 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите из этого альбома лист 21.7704-02 вариант ответвления ВЛ 10 кВ от магистрали.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Maslenkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Мая 2017 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Очень похоже. Передам исполнителю.

Застройщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:43

Сегодня в 12:27

автор: Ina
Сегодня в 12:14

автор: Tag
Сегодня в 12:13

Сегодня в 11:40

автор: Ina
Сегодня в 11:11

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 10:08

автор: R 13
Вчера в 12:13

автор: R 13
Вчера в 11:45

автор: Привод
Вчера в 08:12

автор: Imp
Вчера в 00:59

автор: Petrov-Vodkin
23 Сентября 2017 года, 15:32

автор: ElectroLamp
22 Сентября 2017 года, 16:58

автор: Максим R
22 Сентября 2017 года, 14:57

автор: Samsony 1
22 Сентября 2017 года, 12:11

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines