beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 19  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010

Количество просмотров - 46996
(ссылка на эту тему)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 15 Мая 2017 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Олег! Так все-таки, значит на 1.45 надо умножать In. а не Iz? Я в принципе так и думал. И защиту всегда выбирал по принципу 1.45хIn <= Iz.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 15 Мая 2017 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

на 1.45 надо умножать In

"Я так думаю". Согласен, могут быть другие мнения. Но мне не хватает объективных данных и давлеет компонента ленности колупаться с каждым участком проводов. Не верю, что есть упрямые любители, согласные потратить на это пол-жизни. При этом "запасик" поможет сгладить косяки (свои и чужие). Ругать не за что - обоснование есть.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 16 Мая 2017 года, 04:41
(ссылка на это сообщение)

Так все-таки, значит на 1.45 надо умножать In. а не Iz?

В соответствии с ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п.433.1) на 1,45 умножается доп. ток кабеля Iz.
I2 находится по стандартам на автоматы (для модульных I2=1,45*In).
Получаем I2=1,45хIn ≤ 1,45хIz или In≤ Iz.  
Про это уже здесь много раз говорили))).
Олег для надежной защиты использует прим.1, которое разрешает не использовать к-т 1,45 дл Iz (I2=1,45хIn ≤ Iz).
Но распространять это прим.1 на все случаи и требовать его соблюдения от всех остальных не совсем правильно.  

----- добавлено 16 Мая 2017 года, 05:11 -----
См. характерную точку в кр.квадрате

Интересно, а почему в ВТХ и ГОСТе ток нерасцепления (1,13*In) ограничивается только 1 ч (для In<=63 А)?
А что будет дальше с автоматом? Он сработает, допустим, через 2-3 часа при токе, например, 1,05*In?
Меня интересует, почему в п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 нет условия по току неотключения (1,13*In < Iz)?
Если при токе 1,13*In автомат никогда не отключится (или это не так?), то тогда было бы логично ввести данное условие?
Но его нет.  

Все-таки, не просто так авторы МЭК/ГОСТ ввели только условие I2=1,45хIn ≤ 1,45хIz или In≤ Iz (плюс прим.1)...
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 16 Мая 2017 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

распространять это прим.1 на все случаи и требовать его соблюдения от всех остальных не совсем правильно.

Напомню, на цитату от Дмитрия_ от 12 Мая 2017 года, 13:28 "Примечание не является довлеющим абсолютно во всех случаях".

Там чётко указано в каком, про абсолютность никто не говорил.


нет условия по току неотключения (1,13*In < Iz)

А на кой ?

ток нерасцепления (1,13*In) ограничивается только 1 ч

Он не ограничивается, это условный ток, в смысле по условию "за 1 час", а дальше как получится..
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 16 Мая 2017 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Откуда взялось 1,45 мне доподлинно неизвестно, думаю взяли для унификации минимальный из АВ и ПП. При этом это условие не обеспечивает гарантировано защиту, поэтому оно лишь для экономичности решения когда уверен что перегрузок не будет либо очень редко.

Получается, что стандарт МЭК/ГОСТ не обеспечивает защиту при перегрузке?
Не думаю, что иностранцы (МЭК) будут экономить на безопасности и вводить условие 1,45*Iz.
Мы, почему-то априори считаем, что по ВТХ автомат в диапазоне от 1,13 до 1,45 In будет отключать перегрузку бесконечно долг. Но ведь в испытаниях устанавливается время только 1 ч (см. также сообщение №93).
О чем выше и говорил Volk.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 16 Мая 2017 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

почему-то априори считаем, что по ВТХ автомат в диапазоне от 1,13 до 1,45 In будет отключать перегрузку бесконечно долг. Но ведь в испытаниях устанавливается время только 1 ч

Прикиньте, есть АВ, который по факту срабатывает за 1 час при 1,43Iн (проверили ). А нагрузка примерно на уровне 1,35-1,4Iн. Такую нагрузку АВ будет отключать долго (пёс знает сколько).
О чем выше и говорил Volk.

Да, Volk обосновывал перегруз на час, но при крутизне характеристики в области чуть менее 1,45Iн время срабатывания резко возрастает.

Добавлю еще один довод. Температура насилуемого кабеля  может не соответствовать начальной при расчете кз.
Транспозитор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 16 Мая 2017 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

А если на отходящий кабель делать расчёт только для его собственной защиты , а на вводе выбрать автомат чувствительный по потребительской нагрузке

Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 16 Мая 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

но при крутизне характеристики в области чуть менее 1,45Iн время срабатывания резко возрастает.
Вот интересный рисунок G3 (стр.194).
http://www.schneider-electric.ru/documents/customers/designers/d-web-advanced/Electrical_Guide_2009.pdf
 Характеристика кабеля пологая (как у предохранителя). Поскольку она сдвинута относительно хар-ки автомата вправо (Iz > In), то при токе 1,45*In доп. ток кабеля будет не менее 1,45*Iz.
См.стр.195.
Благодаря высокому уровню точности ток I2 всегда меньше, чем 1,45 In (или 1,45 Ir), поэтому
условие I2=<1,45 Iz (как указано выше в «общих правилах») будет всегда выполняться.


----- добавлено 16 Мая 2017 года, 10:13 -----
То же самое пишет в своем рук-ве и "АББ" (см.стр.303) для автоматов.

А вот для предохранителей условие по ф-ле 2 из. п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 необходимо учитывать, поскольку I2 для них больше 1,45*In (1,6 и выше).
При использовании предохранителя с  I2=1,6*In условие будет таким.
I2=1,6*In < 1,45*Iz
или Iz > (1,6/1,45)*In=1,1*In.
Допустимый ток кабеля  Iz >= 1,1*In (для предохранителя с током выше 25 А).
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 16 Мая 2017 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Поскольку она сдвинута относительно хар-ки автомата вправо (Iz > In), то при токе 1,45*In доп. ток кабеля будет не менее 1,45*Iz.

Дмитрий, скажите, если завод выпустил бы АВ с I2= 1,7Iн, то доп. ток кабеля стал бы не менее 1,7*Iz ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 16 Мая 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)


Откуда взялось 1,45 мне доподлинно неизвестно, думаю взяли для унификации минимальный из АВ и ПП. При этом это условие не обеспечивает гарантировано защиту, поэтому оно лишь для экономичности решения когда уверен что перегрузок не будет либо очень редко.

Получается, что стандарт МЭК/ГОСТ не обеспечивает защиту при перегрузке?
Не думаю, что иностранцы (МЭК) будут экономить на безопасности и вводить условие 1,45*Iz.
Мы, почему-то априори считаем, что по ВТХ автомат в диапазоне от 1,13 до 1,45 In будет отключать перегрузку бесконечно долг. Но ведь в испытаниях устанавливается время только 1 ч (см. также сообщение №93).
О чем выше и говорил Volk.
про необеспечение защиты от перегруза в мэк указано лишь для исключительного случая. если этот случай будет происходить редко (1 раз в год), то ни чего страшного не произойдет. если это будет происходить часто, то изоляция ухудшится (высохнет) и в конечном счете произойдет ее пробой. это моё личное мнение

так же мэк допускает не защищать линию оп перегрузки при условии...

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 16 Мая 2017 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Допустимый ток кабеля  Iz >= 1,1*In

1*100/1,1=91%  Ваш расчет ослабил позицию ПУЭ в этом вопросе:
"3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80 % для номинального тока плавкой вставки .."
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 17 Мая 2017 года, 04:12
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, скажите, если завод выпустил бы АВ с I2= 1,7Iн, то доп. ток кабеля стал бы не менее 1,7*Iz ?

Нет, поскольку хар-ка кабеля не поменяется. При I2= 1,7Iн хар-ка автомата станет правее хар-ки кабеля. И соответственно кабель не будет защищен от перегрузки.  

Олег и Егор, рисунок G3 (стр.194) по ссылке от "Шнайдера" смотрели?
Возражения по нему есть?



----- добавлено 17 Мая 2017 года, 04:26 -----
*100/1,1=91%  Ваш расчет ослабил позицию ПУЭ в этом вопросе:

Расчет не мой. А выполнен по п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Такова  позиция авторов стандарта МЭК/ГОСТ и проивзодителей оборудования (см. ссылки выше).
Если по ПУЭ условия получаются жестче, то берем для вставки по п. 3.1.11 ПУЭ (К=1/0,8=1,25).
P.S. По ГОСТ для некоторых вставок с током до 25 А Iz >= 1,31*In.

----- добавлено 17 Мая 2017 года, 04:38 -----
про необеспечение защиты от перегруза в мэк указано лишь для исключительного случая.

Речь не про исключительные случаи. А про сам принцип. По какой-то причине ток нагрузки увеличился и стал более In автомата, но при этом и менее 1,45*In. Весьма типичный случай для перегрузки. Ведь при таком режиме (перегрузке) ток не увеличивается сразу в 1,5-2 раза. А как правило увеличивается на 10-20% (потребителей других подключили, режим нагрузки поменялся и пр.).
Что будет с автоматом? Он отключит перегрузку в 10-20% или нет? Производители автоматов говорят, что да (см. рис.G4 по ссылке выше). При этом поскольку хар-ка кабеля (I2*t) будет правее хар-ки автомата (если правильно выбрано - Iz > In и по условию терм.стойкости), то кабель не перегреется (автомат по своей ВТХ успеет отключить сверхток до перегрева кабеля).
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 17 Мая 2017 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Олег и Егор, рисунок G3 (стр.194) по ссылке от "Шнайдера" смотрели?
Возражения по нему есть?

А что в G3 нового ? Там ориентир на Ir - регулируемый Номинал, в АВ без регулировки тот же Iн.
хар-ка.jpg
 
* хар-ка.jpg
(63.25 Кб, 546x579)  [скачать]  [загрузок: 490]

Оранжевым выделил зону перегрузки без гарантии отключения.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 17 Мая 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Олег, насколько понял рисунок G3, то ток 1,45*In при условном времени менее 1 ч будет всегда левее
хар-ки кабеля I2*t.  1,45 для кабеля (1,45*Iz), скорее всего, вывели кабельщики по его хар-ке.
P.S. Было бы неплохо по данным вопросам проконсультироваться у кабельщиков (изготовителей), и у изготовителей автоматов (ведь не так просто они в своих пособиях это написали).
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 17 Мая 2017 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

До кучи - рис. из руководства АВВ, то же самое:
-ка АВВ.jpg
 
* -ка АВВ.jpg
(17.41 Кб, 729x211)  [скачать]  [загрузок: 455]

Перегруз в 1,45*In кабель в течение 1 часа выдержит.

Дмитрий, покажите мне документ от производителя кабельной продукции в подтверждение.

А вот что будет дальше, вопрос интересный

Про дальше (оранжевый участок, менее I2) никаких сведений нет.

Но два крупных проиводителя (которые находятся в странах МЭК), пишут, что на это условие (по I2) автоматы нет смысла проверять.

Не стану хаить АВВ, но от Шнейдера начитался богато.. Лишь повторю, писюлькама не является нормативом РФ. Ради интереса можно посмотреть, что там в МЭКовском примечании. Но думаю то же самое.
хар-ка кабеля (I2*t)

Вы согласны со Шнайдер, что на рисунке изображена характеристика I2*t ?
Второй ляп - "бугорок" временного перегруза. Типа наглядно, а по сути чушь.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 19  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Кайратович, Сурен, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines