Сообщение #1 : 21 Апреля 2017 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Дом с квартирами повышенной комфортности.
Смотрим СП 31-110-2003.п 6.2 - Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортности следует определять...в соответствии с заявленной мощностью и коэффицентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Даны две эти таблицы, с двумя коэффициентами.
Далее "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников повышенной комфортности определяется по формуле:
Р*n*K0,
где P - установленная мощность,
n - количество квартир,
K0 коэффициент одновременности.

Тогда зачем дана таблица с коэффициентами спроса, если они не принимают участия в расчете?
Дмитрий_
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Апреля 2017 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

P - установленная мощность
Это не установленная мощность, а расчетная.
См. также примечание 4 к табл.6.1.
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Апреля 2017 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Это не установленная мощность, а расчетная.
Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки?
Примечание 4, в таблице 6.1 и приводит нас к упомянутым выше табл. 6.2 и 6.3.
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Апреля 2017 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс из таблицы 7.2 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр)
 
ПОВЫ КОМФ.png
 
* ПОВЫ КОМФ.png
(46.7 Кб, 1482x834)  [скачать]  [загрузок: 544]


Pу  мощность потребителей квартиры -заявленная мощность

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2017 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

для квартир повышенной комфортности это Ркв =Ру*кс
А можете пояснить почему спроса, а не одновременности?
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2017 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Pу  мощность потребителей квартиры -заявленная мощность
То есть есть квартиры с мощностью 70 кВт?)
Или имеется ввиду всех квартир?)
Дмитрий_
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Апреля 2017 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Как же это может быть, чтобы расчетная нагрузка принимала участие в расчете нагрузки?
По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс.
По табл. 6.3 определяется  расчетная нагрузка на питающий стояк, секцию ВРУ, здание
с учетом неодновременности максимума нагрузки (Ркв) разных квартир.
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Апреля 2017 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка]
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Апреля 2017 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

По табл. 6.2 определяется расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Кс.
То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт?
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Апреля 2017 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

То есть я правильно понимаю, что по этой таблице могут быть квартиры с мощностью более 70 кВт?
ну да, не все живут в однокомнатных

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Апреля 2017 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

максим не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016 теперь это действующая редакция, просто он сделан на основе СП 31-110-2003 именно это имеется ввиду на титульной обложке

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Апреля 2017 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

вот вам скриншот с консультанта
 
сп256.png
 
* сп256.png
(155.66 Кб, 4485x1388)  [скачать]  [загрузок: 527]


вот название которое вставляется с консультанта "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр)
можно конечно стирать  СП 31-110-2003 которое почему то  везде есть...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Апреля 2017 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

вот тоже вариант
СП 256....png
 
* СП 256....png
(34.12 Кб, 781x862)  [скачать]  [загрузок: 494]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Дмитрий_
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Апреля 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

не упоминайте больше СП 31-110-2003 он заменен на СП 256.1325800.2016
У нас в базе статус СП 31-110-2003 - "действующий". Его пока никто не отменял...)))
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Апреля 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

значит ваша база устарела
Дата введения 2017-03-02

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingener*2017
Сегодня в 12:19

автор: Swan
Сегодня в 10:10

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:05

автор: Morefire
Сегодня в 07:48

автор: Diego
Сегодня в 01:09

автор: Admi
Сегодня в 00:29

автор: Pglubokov
Вчера в 20:03

автор: Redline
Вчера в 17:36

автор: ElectroLamp
Вчера в 12:20

автор: Algat
Вчера в 07:42

автор: Koctycb
Вчера в 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: D-G
18 Января 2018 года, 13:44

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 09:48

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Omicron Pеrsei, Ingener*2017, WestSib, Игорь 5363, Dinosaur, Екатерина 61, Александр К75, Wespe, Shvet, Dmitryi52nnov, Кушнарев, White Label, Doctorraz, Morefire, Swan, Mav, Виталий В. В., Андрей 37, Земский, Viktor 99
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines