beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление в производственном цехе. Правильное выполнение заземления

Количество просмотров - 19497
(ссылка на эту тему)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 14 Апреля 2017 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


РЕН

почему Вы, дорогой мой, упорно пишете РЕН, когда по латинице будет PEN, а по-русски ПЕН,
определитесь уж как писать ... по-латински или по-русски

а по сути вопроса
в проектируемых наружных городских сетях от ТП до ВРУ (ГРЩ) принята, согласно ГОСТа и ПУЭ, система TN-C
в проектируемых внутренних сетях жилых домов и общественных зданий - TN-S

это уже с 2003г. пора бы уже и успокоится
или я чего то не понял в этом споре ?

Вы не поняли того, что речь идет о производственных помещениях(пром. предприятий) и к ним требования, чтобы обязательно было TN-S нету.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 14 Апреля 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

..должен быть PE проводник, а стальная полоса, шина, провод, кабель уже не важно. Даже можно не вести, если естественные заземлители позволяют осуществить PE проводник, но это другой разговор)

Я от вас обоих, уважаемые оппоненты, давненько пытаюсь получить ссылку на документ, запрещающий использование PEN-проводника в произв.цехе. Ещё раз прошу использовать слово "должен" только после ссылки на НД. К тому же на НД, по которому ЭУ допускалась в эксплуатацию. А то как-то не серьёзно получается, голословно.
Второе предложение требует пояснения. Предполагаете возможность подключения ОПЧ только к заземлителю ?

На счет ОПЧ c Pen, нельзя делать уравнение на PE.

Сделать можно, но пропадает смысл разделения в РП.

По-моему постепенно приходим к консенсусу

Ваш консенсус выглядит как реконструкция. В которой нет необходимости.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 14 Апреля 2017 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

...
не буду мешать

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 14 Апреля 2017 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Уравнивание потенциалов проводником PEN, особенно CПЧ  ничего не даст, для ОПЧ в основном трактуют все по-разному, но для ОПЧ принято применять защитное заземление, кто- то говорит ОСУП.

"Уравнивание потенциалов" однозначно уравняет потенциалы. Спорить будете ?
Повторюсь. Уравнивание потенциалов производится официальным РЕ-проводником. В TN-C такой проводник получают ответвлением от PEN (а не разделением, с обустройством отдельных шин). Примеры приводил. "..можно из PEN ...-проводника сформировать несколько ... защитных проводников".
Не слушайте кто что говорит. По-моему относительно необходимости уравнивания богато документов приведено. Или маловато ?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 14 Апреля 2017 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

проводником PEN

Примеры приводил. "..можно из PEN ...-проводника сформировать несколько ... защитных проводников".

Вот один из:
з.п..jpg
 
* з.п..jpg
(12.34 Кб, 287x210)  [скачать]  [загрузок: 175]

Ответьте однозначно - как назовёте указанный проводник ?
Примечание. После PEN-шины может быть и только PEN-проводник в случае с TN-C, это частности. И так..   
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 14 Апреля 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Ответьте однозначно - как назовёте указанный проводник ?

Я назову этот проводник - РЕ. Нужно ли обосновать нормами или нет?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 14 Апреля 2017 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Я назову этот проводник - РЕ.

Соглашусь. Хотя и спрашивал Дмитрия. Надеюсь, он всё же даст свой ответ.
Нужно ли обосновать нормами или нет?

Вы вопрос задаёте или предлагаете обосновать (для Дмитрия) ?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 14 Апреля 2017 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Вы вопрос задаёте или предлагаете обосновать (для Дмитрия) ?

Если вы согласны тогда ждем Дмитрия. Еще можно добавить что это повторное заземление РЕN проводника

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 17 Апреля 2017 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро, мужчины! Руководством принято решение удовлетворить требование инспектора. Будем тянуть PEN до РП, а далее делить. Шина PEN будет прокладываться в технологическом окне фермы на высоте 10-ти метров, рядом с шинопроводом. Вопрос такой, прокладываться она должна на изоляторах, верно? Изоляторы для шин в РП видела, а для нашей шины они какие? А крепить их нужно на определенном расстоянии или там, где возможно, прокладка ведь идет по фермам, получается, что крепить можно через 6 метров только. Это допустимо?

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #85 : 17 Апреля 2017 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Да.и насколько я понимаю она должна быть в изоляции эта PEN шина ....где то раньше в теме приводились пункты ПУЭ на эту тему - https://www.proektant.org/index.php?topic=41376.msg238637#msg238637

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 17 Апреля 2017 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Голая шина на изоляторах считается изолированной или нет?

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 17 Апреля 2017 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Еще момент важный. Шина будет прокладываться в крановом пролете. Пункт 2.2.27 ПУЭ гласит:
На токопроводы в крановых пролетах распространяются следующие дополнительные требования:
1. Неогражденные токопроводы без защитных оболочек (IР00), прокладываемые по фермам, следует размещать на высоте не менее 2,5 м от уровня настила моста и тележки крана; при прокладке токопроводов ниже 2,5 м, но не ниже уровня нижнего пояса фермы перекрытия должны быть предусмотрены ограждения от случайного прикосновения к ним с настила моста и тележки крана на всем протяжении токопроводов. Допускается устройство ограждения в виде навеса на самом кране под токопроводом.
Т.е. в нашем случае требуется еще и ограждение? Приложу в след.сообщении картинку

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 17 Апреля 2017 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Стрелкой указала место расположения шины PEN
IMG_20170417_102740.jpg
 
* IMG_20170417_102740.jpg
(1146.06 Кб, 1440x2560)  [скачать]  [загрузок: 141]

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 17 Апреля 2017 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос, если шина изолированная, т.е. с покрытием ПВХ, тогда ее можно просто уложить на ферму, уже без изоляторов?

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #90 : 17 Апреля 2017 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Голая шина на изоляторах считается изолированной или нет?
а ручкой прикоснись к шине и узнаешь))))  
Т.е. в нашем случае требуется еще и ограждение? Приложу в след.сообщении картинку

ограждение делается судя по пункту чтобы  при работе с краном  никоим образом не было бы контакта с токоведущими частями...ваша шина вообще над краном идет как краном не рули никак ее не задеть...
Еще вопрос, если шина изолированная, т.е. с покрытием ПВХ, тогда ее можно просто уложить на ферму, уже без изоляторов?
получается что так..ну тока  закрепить чем нибудь же надо...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Кайратович, Сурен, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines