Эвакуационное освещение жилого дома. Необходимо использовать светильники с АКБ?

Количество просмотров - 18545
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 26 Ноября 2019 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Решений много:
1. Подключение освещение входов (по рекомендациям ряда норм) к сети аварийного эвакуационного освещения (АЭО), но БЕЗ АКБ. Данное решение  в настоящий момент пропускают множество негосударственных и гос. экспертиз (включая отдельных весьма одиозных экспертов), принимают РТН. Смысл в этом тоже не нулевой
2. Подключение освещения входов к сети АЭО с АБК. Светильник автономный с выносным блоком питания (ставится за стеной в теплом помещении). Делают ряд изготовителей: как стандартное, так и на заказ решение
3. Тоже что и 2, но автономные светильники составные (термин  по ГОСТ IEC 60598-2-22), т.е.  когда несколько светильнков питаются от одного с автомномным  АКБ. На рынке таких решений мало, но есть.
4. Подключение освещения к АОЭ с автомноными блоками по месту за счет использования аккумулятора, усттойчивого к минусовым температурам.  Некоторые изготовители позиционируют (с сертификатами) до -10 и даже -20 работу. Решений мало, но есть; к сожалению почти на всей территории РФ практически не применимо ввиду наших зим (но проектируют не только для РФ).
5. Тоже что 4, но с использованием обогрева. Решение уникальное и на заказ, мне предлагали с готовностью разработать и внедрить на НЕиндивидуальную поставку буквально два раза такое. Есть  неподвержденная информация  о том, что кое-кто все-таки внедрил подобное
6. Использование централизованной системы  АО, бесперебойники в отапливаемом помещении - с этим вообще все понятно, классика.
7. Не подключение светильников входа к АОЭ совсем. Для определенных ситуаций это  возможно обосновать.
Мне импонируют решения 1, 2, 6. Наиболее популярное при самых жестких столкновениях с проверяющими-2 (сложно придраться к освещению в целом,  даже если очень хочется)
Александр_К
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 26 Ноября 2019 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за такой подробный ответ!

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 559, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
sergey158, Ольга47, Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines