Рабочее освещение склада. Можно выполнять переносными светильниками на аккумуляторах?

Количество просмотров - 2009
(ссылка на эту тему)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Марта 2017 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, вопрос у меня такой: есть складское помещение, в котором необходимо сделать рабочее и аварийное освещение. На данный момент электричество туда не подведено. Предлагают освещать процесс разгрузки-выгрузки переносными светильниками с аккумуляторами. В качестве аварийного освещения тоже фонарики. Есть ли нормы,которые бы запрещали использование в качестве рабочего освещения, грубо говоря, фонарики? Все понятно, что так нельзя, а чем обосновать?

Инженер (Иркутск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2017 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

эгхмхммм...
да собсна можно и факелами...что такого то... кто запрещает использовать факелы?
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Над абсурдностью вопроса мы уже тоже посмеялись:),но нам говорят,что,собственно, что не запрещено, то разрешено...

Инженер (Иркутск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2017 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

ну обосновать тогда например что нужна определенная освещенность для определенного вида работ, найт эти люксы для склада. Но их скорей всего это не удовлетворит, тогда сделать расчет в дюалюксе им для пущей наглядности, поставить там фигурки людей и  фонарики на лоб им прилепить. Думаю налобные фонарики освещенность не обеспечат.
Ну и какая проблема запустиь генератор на время погрузки?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2017 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)


Над абсурдностью вопроса мы уже тоже посмеялись:),но нам говорят,что,собственно, что не запрещено, то разрешено...

Если этот склад - частная собственность и работников по-дружески попросили временно помочь и подзаработать без договоров и мед и соц. страхования,. то можно и с фонариками. При травме вследствие плохой освещенности-виноват сам работник. Если это -производство с юр. лицом, то надо выполнять нормы

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2017 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Закон 384-фз, статья 10, пункт 2, перечисление 4). А так же нормы, обеспечивающие закон (в перечнях-санпины, своды правил...)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Марта 2017 года, 03:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы, в ФЗ тоже речь об естественном и искусственном освещении,а конкретики почему искусственное освещение не может быть выполнено фонариками нет.Буду настаивать на том,что добиться необходимой освещенности фонарями не получится.

Инженер (Иркутск, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Марта 2017 года, 04:32
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответы, в ФЗ тоже речь об естественном и искусственном освещении,а конкретики почему искусственное освещение не может быть выполнено фонариками нет.Буду настаивать на том,что добиться необходимой освещенности фонарями не получится.

ФЗ- это как Конституция, дает общее направление, определяя основы, что всё для и ради Человека. А конкретики полно в других документах. Жаль, что ваше начальство их или не знает, или игнорирует. Фонарики хороши для туристов в темном лесу или пещере. Если склад открывается днем раз в месяц на пол часа, то возможно и с фонарями обойтись, а если работает интенсивно, то начальство должно раскошелиться на любой альтернативный источник эл. снабжения

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Марта 2017 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

Мне ответят,что это все лирика и никакой конкретики...

Инженер (Иркутск, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Марта 2017 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)


Мне ответят,что это все лирика и никакой конкретики...

Начните с ПУЭ7 шестой раздел

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Марта 2017 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Шестой раздел был перечитан в первую очередь,никаких запрещающих моментов найдено не было.

6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.

Опять же не запрещено от автономных источников

Инженер (Иркутск, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Марта 2017 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

а запрета то нет в конце концов можно образно "100 светильников принести и 50 прожекторов" и все от аккумуляторов просто в плане удобства и эксплуатации как то криво это, если нет сетей электроснабжения то вариант с переносными светильниками  как то звучит обосновано...хотя тот же вариант с стационарными светильниками которые можно централизовано запитать от автоносного источника получше.
про аварийное есть такой пункт  в ПУЭ
6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250м2).



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Марта 2017 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Искуственное освещение по Закону 384- отнюдь не лирика. Читайте закон, не зря описал о перечнях
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Марта 2017 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

А почему собственно возник данный вопрос? Кто до такого додумался?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Марта 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Собственник склада,данную схему освещения хотят вписать в паспорт склада

Инженер (Иркутск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 15:59

автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Alex-favp, Чистильщик, doctorRaz, Ne-rylut, Pum
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines