Расчёт категории по пожароопасности для гаража. Помощь в выполнении и примеры

Количество просмотров - 45616
(ссылка на эту тему)
Камиль 2206
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 27 Февраля 2017 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Помогите рассчитать  категорию гаража по взрывопожарной опасности. длинна 10.30, ширина 5.74, h 3.05. в гараже находится ЗИЛ 130. Вентиляция естественная.

Может есть у кого-то пример расчета? Буду благодарен...

Специалист ГО, ЧС и ПБ (Новосибирск, Россия)
Сергей Субачев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2017 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Примера нет, но, думаю, без дополнительных мероприятий получится категория А, если посчитать весь объем бензина в баке.
Можете скачать программу, рассчитать в ней: https://pyrosim.ru/programma-rascheta-kategorij
Она на месяц бесплатна.
Там же на форуме вроде бы обсуждался пример с гаражом, поищите.

Доцент (Екатеринбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2017 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Пример есть.
* Помещение гаража.docx
(22.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 6829]

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сергей Субачев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2017 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Ну вот, я же говорю, без доп. мероприятий получится взрывоопасная категория. Чтобы гараж не получился взрывоопасным надо либо поддон, либо сливной приямок какой-то с аварийной емкостью. Тем более тут бензин, а не дизель как в примере.

Доцент (Екатеринбург, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2017 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

           Если гараж для легковых автомобилей (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе) - можно присваивать категорию В1 без расчета независимо от марки топлива (бензин (ЛВЖ), ДТз(ЛВЖ)), здания автостоянок легковых автомобилей – категории В - п.6.11.11 СП4.13130.2013.
          Для грузовых такой нормы нет, необходимо делать расчет.
          Средние значения пожарной нагрузки для грузовых автомобилей есть в примере 17 из пособия к СП12.13130.2009.
          Коэф.Z в необходимо брать из таблицы А1 СП12 или рассчитывать, если выполняются два условия из п.Д1 приложения Д СП12.
         
         
           
   


* Пример 17.docx
(15.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2965]

? (Пенза, Россия)
Дмитрий Б
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2017 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

Был пример по расчету гаража в пособие к ПБ 105

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Камиль 2206
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Февраля 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!!! А нет ли у кого низшей теплоты сгорания мини погрузчика и трактора тип Т40

Специалист ГО, ЧС и ПБ (Новосибирск, Россия)
Камиль 2206
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2017 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Где можно найти низшую теплоту сгорания автотранспорта?

Специалист ГО, ЧС и ПБ (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2017 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Где можно найти низшую теплоту сгорания автотранспорта?

Удельная пожарная нагрузка грузовых автомобилей 90 кг/м кв., легковых 45 кг/м кв.Например ЗИЛ-131 имеет площадь 17,7 м кв., удельную пожарную нагрузку 2870 МДж/м кв., полную теплоту сгорания 50800 МДж.
Взято из кн. Х.И.Исхакова и др. "Пожарная безопасность автомобиля" Изд. Транспорт, М., 1987, -87с.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Марта 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты, попробую расширить дискуссию, поскольку, думаю, многим будет интересен вопрос, каким образом, все же остаться в рамках подкатегории "В" помещению гаража грузовых автомобиле с двигателями, работающими на бензине.
Если произвести расчет, то выйдем на категорию "А", не очень хочется устраивать тамбур-шлюз, легкосбрасываемые конструкции и т.п.
Спасибо

? (Пермь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Марта 2017 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Вам же написали, ставьте поддоны под бензобак. Вопрос скорее какая зона по 123-ФЗ в гаражном боксе.
Ставлю П-I, раз у меня пожароопасное помещение получается. Но все это вилами на воде писано

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Марта 2017 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

каким образом, все же остаться в рамках подкатегории "В"

Поддоны не единственное средство снижения категории. Можно использовать комплекс мер: поддоны, аварийная вентиляция, включаемая датчиком , реагирующим на пары бензина, увеличение объёма помещения.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Марта 2017 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

Поддон - самое дешевое.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Марта 2017 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Поддон - самое дешевое.

Одним поддоном не обойтись.
Исходные данные.
Помещение имеет площадь 96,3 м2, высоту 5 м, свободный объём 385,2 м3. в помещении размещены два легковых автомобиля марки Тойота с двигателями, работающими на бензине АИ-95.
Вместимость топливных баков 100л. Пожарная нагрузка включает 200л≈ 165 кг бензина, 15 кг масла , 200 кг резины, 10 кг пластмассы.
В нерабочее время под топливными баками установлены поддоны площадью 3,2 м2 с бортами 0,35м.
17.2) Поскольку в помещении находятся баки с топливом, способным образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, проверим принадлежность помещения к категории А или Б.При разгерметизации топливного бака, заправленного бензином произойдёт вылив 100л топлива, его растекание по площади поддона (3,2м2), испарение жидкости в течение 1 часа, взрыв паров.
17.3) Расчёт
Определим давление насыщенных паров бензина по формуле Антуана:
lgPн = 4,2651-695,019 / (223,22+t) = 1,594
Рн = 39,28 кПа
Определим интенсивность испарения топлива  =10-6 1,6 1000,5 39,28 = 6,28 10-4 кг/м2 с
где  — коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; (=1,6)
Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое по справочным данным, кПа.( 39,28)
Определим массу паров  =6,28 10-4 3,2 3600 = 7,23 кг
Определим давление взрыва паров топлива по формуле:
  = 7,23 43 106 101 0,3 / 385,2 1,18 1010 310 3 = 22,06 кПа   (А.4)
где Нт — теплота сгорания, Дж  кг–1;  (43 МДж/кг)
в — плотность воздуха при начальной температуре Т0, кг  м–3;
Сp — теплоемкость воздуха, Дж  кг–1  К–1 (допускается принимать равной 1,01  103, Дж  кг–1  К–1);
Т0 — начальная температура воздуха, К.
Поскольку давление взрыва превышает 5 кПа, помещение относим к категории А.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Марта 2017 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Я бы и считать не стал. Два легковых автомобиля. Принимаем В1 без расчета. А так согласно пособия пример надо рассматривать для одного автомобиля, т.е. для 100 литров

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 14:37

автор: Альфик
Вчера в 11:31

автор: Shvet
Вчера в 07:39

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: ХСВ
08 Декабря 2024 года, 23:48

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
NewMAV, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines