Щит освещения для теплицы. Электропитание контроллера в щите

Количество просмотров - 1312
(ссылка на эту тему)
Pcmag
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Февраля 2017 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проектирую типовой щит освещения для теплицы. В состав оборудования входит контроллер, управляющий контакторами и отслеживающий состояние сухих контактов. Одной из сигнализаций является отключение вводного рубильника щита. Если питать контроллер с шины щита, то он тоже будет отключен рубильником и не сможет работать. Отдельную линию питания для слаботочки заводить в щит не хочется. По слаботочной шине питание не передать. Дешевых малогобаритных ИБП не нашел. Единственное, что пришло на ум - запитаться прямо от вводных клемм рубильника. Изобразил это на однолинейной схеме. Вопрос: не будет ли проблем при прохождении экспертизы? Возможно есть какой-то еще выход, который я не вижу?
ЩД-вопрос.jpg
 
* ЩД-вопрос.jpg
(192.97 Кб, 969x498)  [скачать]  [загрузок: 135]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2017 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Контроллеры обычно идут на постоянное напряжение 12В или 24В. Хотя это только догадка, но обычно у них были входа на постоянное напряжение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2017 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Для контроллеров питание =12 или 24 В. На 220 В не встречал. Мы используем для питания контроллеров, вот такие БП типа LRS-35-12; ~220/12B и RS-25-24; 1,1A, ~220/24B фирмы "Mean Well" (Китай), стоят не дорого.
Pcmag
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2017 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за комментарий, но, если щит обесточится рубильником, как эти 12 и 24В появятся на контроллере?


Контроллеры обычно идут на постоянное напряжение 12В или 24В. Хотя это только догадка, но обычно у них были входа на постоянное напряжение


----- добавлено 17 Февраля 2017 года, 20:56 -----
Блок питания как-то должен получить 220 Вольт? Электромонтер перед вскрытием щита, отключит рубильником на вводе питание на шинах. По ТЗ при этом должен на пульте зажечься квадратик с номером щита.


Для контроллеров питание =12 или 24 В. На 220 В не встречал. Мы используем для питания контроллеров, вот такие БП типа LRS-35-12; ~220/12B и RS-25-24; 1,1A, ~220/24B фирмы "Mean Well" (Китай), стоят не дорого.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2017 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Полно блоков питания с аккумуляторами. По пожарке постоянно на 24 часа рассчитываем. ИВЭПры, Скаты и т.д. и т.п.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Pcmag
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2017 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Теперь понял. Спасибо. Подумаю в понедельник в этом направлении.

Полно блоков питания с аккумуляторами. По пожарке постоянно на 24 часа рассчитываем. ИВЭПры, Скаты и т.д. и т.п.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1054, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, ИК, Imp, Чистильщик, Земский, Mоpоk, Albert007, Alltta, Fe1in, M525AX, Сomings, РоманC, Shvet, макс2801, Evgeny1993
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines