beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Цех со спринклерной системой пожаротушения. Необходимость установки пожарной сигнализации?

Количество просмотров - 2427
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Февраля 2017 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста в цеху имеется спринклерное пожаротушение. Соответственно происходит пожар и система автоматически тушит пожар.
Вопрос нужно ли устанавливать в подобных помещениях извещатели к примеру ручные, дымовые и т.д.?
Поскольку есть разные мнения. Кто-то говорит, что не требуется поскольку спринклера сработают всё потушат, но мне хотелось бы узнать ответ на форуме.
Хотелось бы подкрепить ответы пунктами норм.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

В принципе система спринклерного пожаротушения выполняет функции пожарной сигнализации. Но поскольку получается, что идет срабатывание системы на повышение температуры, то срабатывание спринклеров происходит достаточно поздно, не на ранних стадиях. В связи с чем вопрос возник? Какие задачи хотим решить?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Февраля 2017 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

1 - система водяного пожаротушения (спринклера) выполняет функции пожарной сигнализации (обнаружение)
2 - система пожаротушения не выполняет функции ручного обнаружения возгорания - мы, там где водяное АПТ еще добавляем ручные пожарные извещатели.
З.Ы. для РБ.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Февраля 2017 года, 01:09
(ссылка на это сообщение)

В связи с чем вопрос возник? Какие задачи хотим решить?

Если необходимо задействовать систему опопвещения о пожаре и управления эвакуацией - АПС необходима!

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Февраля 2017 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Если необходимо задействовать систему опопвещения о пожаре и управления эвакуацией - АПС необходима!

Зачем - водяное пожаротушение выполняет функции обнаружения возгорания - то есть выполняет функции ПС - запускает ОП.
Единственное, как я уже писал, не выполняется ручной пуск ОП - необходимо доставлять ручные ПИ на выходах...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Февраля 2017 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Зачем - водяное пожаротушение выполняет функции обнаружения возгорания - то есть выполняет функции ПС - запускает ОП.

не согласен - у установок пожаротушения большая инерция срабатывания + перестраховки на случай ложных сработок!
о требованиях стандартов говорить не буду так как мы в разном нормативном поле

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, Чистильщик, VadGKorn, Земский, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines