Сообщение #1 : 07 Февраля 2017 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Подскажите, может кто встречал, в каком документе определено значение коэффициента заполнения горизонтальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов? Спасибо!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2017 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

Этот документ не устраивает?
http://docs.cntd.ru/document/1200003542

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 08 Февраля 2017 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Извините за бестолковость! Но какое значение принять проектировщику? Дожидаться когда резервуар закупят, обмерить его (хорошо если в ин-те можно найти такую инфу, а если нет), найти коэффициенты для цилиндрической части, для днищ - а какой принять в расчетах?

----- добавлено 08 Февраля 2017 года, 08:05 -----
Кстати действует ГОСТ 8.346-2000.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2017 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Запросить производителя резервуара, больше никак

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2017 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Для чего Вы ищите коэффициент заполнения?

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Чтобы посчитать количество хранимого нефтепродукта на объекте и как следствие определить попадаем ли под декларирование или нет?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Artchem
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2017 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Если не ошибаюсь, то по СП 155.13130.2014 п. 5.1 емкость склада определяется номинальным объемом резервуаров и коэффициент заполнения для этого не нужен.
"Общая вместимость складов нефти и нефтепродуктов определяется суммарным объемом хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем резервуаров и тары принимается по их номинальному объему."

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Февраля 2017 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Если бы был склад вопросов бы не возникало. А тут газотурбинная электростанция - основное топливо газ, резервное дизельное топливо в горизонтальных резервуарах.

? (Санкт-Петербург, Россия)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2017 года, 06:35
(ссылка на это сообщение)

А вы посчитайте сначала по номинальному объему резервуаров и посмотрите, попадаете Вы или нет. Я так понимаю под декларирование будет необходимым,потому что у вас ОПО 2 класса опасности?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Февраля 2017 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Да, Вы правы. Спасибо!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Насосні агрегати типу АНШМ призначені для перекачування нафтопродуктів
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: vanHomel
Сегодня в 20:51

автор: Андрей 37
24 Марта 2023 года, 14:04

автор: Романыч
24 Марта 2023 года, 13:21

автор: Dinosaur
23 Марта 2023 года, 19:57

автор: Леня
20 Марта 2023 года, 21:22

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 13:22

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 08:54

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 08:44

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 08:34

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 07:55

автор: УЦ РЕСУРС
17 Марта 2023 года, 12:38

автор: Vlad 380
14 Марта 2023 года, 16:09

автор: УЦ РЕСУРС
12 Марта 2023 года, 13:59

автор: Паркер
09 Марта 2023 года, 21:52

автор: УЦ РЕСУРС
06 Марта 2023 года, 14:25


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
top4an, РоманC, Posetitel, Vladimir 1985
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines