На насколько проблемным Вы видите вопрос необходимости применения и огнестойких кабеленесущих конструкций и огнестойких кабелей?
Ничего огнестойкого применять не нужно (в СССР все работало и не горело, основные жертвы с обсуждаемым не связаны) - 1 (2.2%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но без чрезмерного усложнения (лучше перегибы/недогибы, но просто и унифицировано) - 8 (17.4%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но детально и очень подробно, сделать максимально логично, обоснованно, правильно - 30 (65.2%)
Согласен не со всем (с описанием причины в теме) - 1 (2.2%)
В нормативной документации все сделано правильно (всюду ОКЛ и огнестойкие кабели явно и неявно, это лучше, чем будут жертвы) - 2 (4.3%)
Согласен не со всеми требованиями, но мне проще их выполнить (в конечном счете это проблемы Заказчика/застройщика) - 4 (8.7%)
Прочее - 0 (0%)

Число проголосовавших: 45

Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 22  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Необходимость огнестойких кабелей и ОКЛ. Опрос

Количество просмотров - 44998
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
03 Февраля 2017 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)

Вопрос-опрос. Фантазия на тему-а как бы хотелось нам.
Если есть желающие ответить  - прошу максимально честно и без реверансов и прочей дипломатии (в теме я пару раз достаточно резковато отдельным форумчанам отвечал -надеюсь не приняли на свой счет), обещаю не дискутировать.
А насколько проблемным ВЫ видите вопрос необходимости (избыточной) и ОКЛ и огнестойких кабелей?. Краткая суть вопроса с моей стороны – текст курсивом в Сообщении #158 : 30 Января 2017 года, 00:19 (там немного, несколько предложений,  прочесть не много времени.). По желанию –можно и шире рассмотреть , прокомментировать хоть все мои сообщения, только приветствую.
Возможные варианты ответов в опросе, например (естественно, можете как угодно отвечать):
- согласен целиком и полностью, и даже больше - ниче огнестойкого не надо совсем, в СССР все работало и не горело, основные жертвы были и есть не там;
- согласен, надо наводить порядок, но все же что бы попроще, без заморочек, лучше пусть местами перегибы/недогибы, зато просто и унифицированно;
- согласен, надо наводить порядок с такими как сейчас нерациональными требованиями, пусть лучше будет детально и может слишком подробно (требования), зато все максимально логично, обоснованно и правильно (а не как сейчас);
- не согласен в такой-то части (можно с указанием причины);
- совсем не согласен - вполне важно и нужно то что сделали нормотворцы (обязательность всюду ОКЛ и огнестойких кабелей явно и неявно), а без проблем с практической релаизацией не так просто, пусть уж лучше так (чем жертвы, разрушения, Фукусима и конец света);
- может и где-то или даже полностью согласен, да что толку-мне проще сделать, в конечном счете-не мои проблемы, а Заказчика/застройщика;
- достал со своей ерундой;
- а на марсе яблони цветут;
- ну и пр.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #256 : 22 Марта 2017 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Вы о чем? Как раз и допустили такую прокладку.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #257 : 22 Марта 2017 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)


Вы о чем? Как раз и допустили такую прокладку.

Я о применении сетки за потолком, если можно в гофре, дешевле же.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #258 : 22 Марта 2017 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря изучая все эти ОКЛ я пришел к выводу, что много ошибался в жизни и понимал неправильно. Раз так испытания показали, значит тому и быть. ПНД так ПНД. Практически получаем возможность той же прокладки в пластике, только зачем-то теперь забиваем вместо пластикового дюбеля металлический плюс оговорили расстояния между дюбелями

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #259 : 22 Марта 2017 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

О том и речь, что если бы сетка нарезалась, а не шла целиком, было бы дешево

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #260 : 22 Марта 2017 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Дизель. Даже НЕ ДЛЯ ОКЛ пнд нельзя незамоноличенно.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #261 : 23 Марта 2017 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Наткнулся случайно на статью наших оппонентов.Пишут что жизнь без ОКЛ невозможна
http://www.energokab.ru/press-czentr/smi-o-nas/kabel-bez-nadzora-kruglyij-stol-proizvoditelej-ognestojkix-kabelnyix-linij/
Особенно отмечу:
>>В США толчком к повышению надежности электропроводок стал анализ трагедии, произошедшей во всемирном торговом центре 11 сентября 2001 г.. >>
Вон оно что стало причиной падения небоскребов. Интересно знают ли об этом в США
>>На объектах, где не были установлены ОКЛ, необходимо для начала провести анализ строительных конструкций, которые могут полностью не соответствовать требованиям пожарной безопасности. Прокладка ОКЛ на таких объектах бессмысленна.>>
Интересно как эта фраза применима в Соборе Василия Блаженного
>> Экспортный потенциал слаб, т.к. сертификационные испытания проходят в российских органах, не имеющих Европейской аккредитации, работающих по требованиям ГОСТ. Единственным исключением может стать поставка ОКЛ в составе комплектного оборудования, поставляемого на экспорт на условиях «под ключ» в рамках ЕРС-контрактов.
Несмотря на то, что кабель соответствует европейским аналогам, российские ОКЛ нельзя использовать без сертификации за рубежом. Пока затрачивать средства на проведение сертификации в Европе мы считаем нецелесообразным.>>
Вот так вот. А Вы говорите кроме Германии нигде ОКЛ нет. Мы то уже в глобальном масштабе на перспективу думаем

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #262 : 23 Марта 2017 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

Ни германии- а стран с нормами германии (плюс польша и австрия) и стран по нормам сша (страны америки) ну и плюс страны с изделями на продажу, разумеется
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #263 : 31 Марта 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Свежую новость нашел, что готовятся изменения п. 4.14 в новой версии СП6, по которой будет разрешено прокладывать совместно всю слаботочку в одном лотке.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
NickFW
Участник форумов

NickFW PhotoBlog
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #264 : 23 Января 2018 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

перечитал эту тему (как и кучу сайтов производителей кабеля, и т.п. по теме), в итоге видится самым оптимальным для Жилого многоэтажного дома, гофра ДКС и креплением однолапковыми скобами, за подвесным потолком, а в местах где потолок бетонный, оштукатуренный, крашенный (будет), штраба по стене на расстоянии 150мм. от потолка, кабель в штрабе и соответственно извещатели и оповещатели на стене...

но вот в чём вопрос, у ДКС однолапковые держатели трубы, должны кремиться при помощи крепежа серии M5 Combitech в которой более подходящие варианты это либо анкер забивной "с сухарём" - тот что гладкий, и проворачивается при попытке закрутить в него болт, т.е. приходится сначала "разсухаривать" анкер потом болт крутить, либо латунный разрезной анкер (который стоит как космический корабль), за то он не проворачивается и в него нормально вкручивается болт...

у экопласта подсмотрел, что можно MUD дюбель + саморез с прессшайбой, что ощутимо дешевле... у гефеста вообще можно открыто кабель бросать, за подвесными например... в остальных местах не эстетично будет, потому штраба...

и вот ужемозг взорвал себе, что оптимальнее закладывать в проект...

может кто поделится мыслями, какой всё же вариант ОКЛ вышел более выгодным в итоге (стоимость матиреалов+стоимость и проблемность работ???), у мнея просто пока было только 2 небольших объекта где Вариант с ДКСом первый описанный мной в этом посте... а сейчас надо спроектировать срочно рабочку на Жилой 16 этажный
4х подъездный дом...и естественно как можно дешевле, но по нормам...

Инженер-проектировщик (Кемерово, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #265 : 23 Января 2018 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

У Гефеста открыто только его кабель - Саламандра предусмотрен. У Вас ОКЛ на пожарку или силовая часть пожарной автоматики? На двигатели дымоудаления

Проектировщик (Демьяново, Россия)
NickFW
Участник форумов

NickFW PhotoBlog
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #266 : 23 Января 2018 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)


У Гефеста открыто только его кабель - Саламандра предусмотрен. У Вас ОКЛ на пожарку или силовая часть пожарной автоматики? На двигатели дымоудаления
про Саломандру знаю... дорого, у меня только АУПС+СОУЭ, и отдаю сигналы на клапана и установки противодымной вентиляции... силовая часть в проекте ЭО

Инженер-проектировщик (Кемерово, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #267 : 23 Января 2018 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Открыто можно и КПСнг(А)-FRLS кидать. По-моему у Авангарда. Получается ОКЛ от Авангарда предлагает дешевые решения с гофрой, пластиковыми трубами. Единственное, на что обратил внимание это сечение кабеля. Оно начинается от 0,5 мм2, 0,2 мм2  уже не годится

Проектировщик (Демьяново, Россия)
NickFW
Участник форумов

NickFW PhotoBlog
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #268 : 23 Января 2018 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)


Открыто можно и КПСнг(А)-FRLS кидать. По-моему у Авангарда. Получается ОКЛ от Авангарда предлагает дешевые решения с гофрой, пластиковыми трубами. Единственное, на что обратил внимание это сечение кабеля. Оно начинается от 0,5 мм2, 0,2 мм2  уже не годится
я минимум 0,5 использую всегда... так что это нормально... а вот про кабель от Авангарда, у нас его в Сибири я даже и не видел, СПКБ, ИВКЗ, Паритет в основном их кабели... при том я обратил внимание, что в принципе гофра то стоит относительно не дорого у всех, а вот крепёж... пойду ещё раз по изучаю Авангард...

Инженер-проектировщик (Кемерово, Россия)
NickFW
Участник форумов

NickFW PhotoBlog
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #269 : 06 Февраля 2018 года, 05:40
(ссылка на это сообщение)

столкнулся с такой ситуацией:
вот ОКЛ EcoTechnoLine http://spkb.ru/fireproof-cable-lines/683-ecotechnoline-spkb

Цитата
ТУ 3565-002-53930360-2008 марок КПКВнг(А)-FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, КПКВнг(А)-FRLSLTx, в том числе экранированные («Э» в марке кабеля), в том числе гибкие (« Г» в марке кабеля), в том числе бронированные («КГ», «КВ» и «КП» в марке кабеля)

ТУ 3464-001-56625002-2001 Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ «ЭКОПЛАСТ™», из ПВХ пластиката, композиции ПНД, композиции полипропилена, композиции полиолефинов, не содержащие галогенных элементов тип HF.
ТУ 3464-004-56625002-2001 Трубы пластиковые гладкие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ «ЭКОПЛАСТ™», из ПВХ пластиката, композиции ПНД, композиции полипропилена, композиции полиолефинов, не содержащие галогенных элементов тип HF.

300 В   90 мин


некоторые поставщики заявляют, что кабель который КПКПнг(А)-FRHF, если вы покупаете тот который есть в свободной продаже, то вам никто сертификат на ОКЛ не даст, т.к. кабель именно для ОКЛ изготавливается под заказ и на самом кабеле написано, что он для ОКЛ...

при том на сайте производителя кабеля нет такой информации...

сталкивался кто с таким? по мне так, просто у кого то есть желание навариться побольше...

----

и кстати ещё вопрос, как всё таки на счёт штрабы? я так и не нашёл ни где (может плохо искал...), что допускается выполнять в штрабе, и это приравнивается с ОКЛ и иже с ними... Одни говорят можно, другие говорят, что это не является ОКЛ, может ткнёте носом в документ (если таковой имеется)[непонятно]

Инженер-проектировщик (Кемерово, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #270 : 06 Февраля 2018 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

СП 6.13130.2013
"4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами."

Другого ничего не встречал.

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 22  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 07:36

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Безрученко, Shvet, Земский, Pyromaniac 92
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines