Дренажная канава. Можно выполнить замкнутой без уклона (с впитыванием и испарением воды)?

Количество просмотров - 2055
(ссылка на эту тему)
Евген 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2017 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте форумчане, есть вопрос по канаве может кто сталкивался. В общем имеем основной проезд-5,5 м шириной, длинной 250 м. по продольнику- чаша, вода стоит в середине, думаю сделать водосборную канаву (дренажную) емкостью примерно 40 м3 длиной 75 м, откосы укреплённые  геотекстиль-георешетка+ каменная наброска в ячейки. Обочина шириной 1 м, глубина канавы 40-50 см. Грунт 2 категорий суглинок. Рядом через забор  школьное  поле заросшее - в качестве бассейна, при перенаполнений канавы подойдёт. Вопрос можно ли делать дренажную канаву замкнутую без уклона чтоб стояла вода. Будет ли вода впитываться в землю или испаряться, или будет стоять в канаве все лето. Площадь сбора 3500м2 + притоки. Вечная проблема ливневки нет, куда деть воду. Ваше мнение будет интересно.

Ведущий специалист (Курган, Россия)
Valery Brelovsky
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2017 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Зачем нужна канава если потом ни куда не забрасывать. 

Инженер-дорожник (Кирьят-Шмона, Израиль)
Евген 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Января 2017 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Канава в качестве накопителя чтоб вод стояла не на дороге, а при большом объеме вода будет переливаться на школьное поле. Там реально место гиблое, лет 100 назад на этом месте болото было. имеется канализация фекальная может туда скидывать через искусственные очистные типа Векса, как договориться с водоканалом или как ему обосновать

Ведущий специалист (Курган, Россия)
Valery Brelovsky
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Понимаете вы там оперируете с чертежами проекта с топографией, а мне говорить хорош0 или плохо с ваших слов. Мое мнение, плохое решение использование канавы как накопителя.

Инженер-дорожник (Кирьят-Шмона, Израиль)
Евген 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2017 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

как быть в таких случаях куда девать воду?

Ведущий специалист (Курган, Россия)
Евген 23
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Скидывайте в канализацию, с водоканалом пусть заказчик договаривается, а так получится водоем с застойным водным режимом(запах, насекомые и т.п.) кстати, воду очищать нужно только ту, которая поступает с проезжей части.Да и вопрос нужно ли, раз предполагается сбрасывать в фекальную канализацию??? Снова разговор с заказчиком..

ГИП (Ижевск, Россия)
Valery Brelovsky
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2017 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


Скидывайте в канализацию, с водоканалом пусть заказчик договаривается, а так получится водоем с застойным водным режимом(запах, насекомые и т.п.) кстати, воду очищать нужно только ту, которая поступает с проезжей части.Да и вопрос нужно ли, раз предполагается сбрасывать в фекальную канализацию??? Снова разговор с заказчиком..

Тоже решение, что ни куда не сбрасывать, первое она должна быть, а второе диаметры у ливневки и канализации, плюс мусор в канализацию, вся параша из колодцев попрёт.

Инженер-дорожник (Кирьят-Шмона, Израиль)
Лиана
***
Куратор подраздела "Генеральные планы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Февраля 2017 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Вроде как нельзя ливневую канализацию сбрасывать в фекальную.

Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Aleksander Volkov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Февраля 2017 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Из информации автора вопроса я понял, что объект расположен в населенном пункте в жилом районе. Из этого следует:
1) Согласно СП "Водоотведение. Наружные сети и канализация" сбрасывать неочищенные ливневые и дренажные стоки открытым способом на данной территории запрещено. Тем более на территории детского школьного учреждения.
2) Сбрасывать ливневые стоки в бытовую канализацию тоже запрещено.

В Вашем случае рекомендую в конце канавы рядом с проездом поставить накопительный колодец или накопительную емкость. Объем колодца или емкости уточните с инженером по ВК, ВО. В пояснительной записке пропишите, что откачка стоков из колодца будет выполнятся асенизаторной техникой организации, осуществляющей обслуживание данного участка улицы по мере накопления стоков.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Генплан и сооружения транспорта»
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38

автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50

11 Марта 2024 года, 14:25

11 Марта 2024 года, 14:11

11 Марта 2024 года, 13:58

автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07

автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41

30 Января 2024 года, 15:34

19 Января 2024 года, 20:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26

автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57

автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45

автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35

01 Августа 2023 года, 13:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 584, пользователей - 7