АУПТ в помещениях высотой более 20 метров. Допустимость выполнения по нормам?

Количество просмотров - 1344
(ссылка на эту тему)
Vitamin 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Января 2017 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
 
Имеется помещение площадью 2600 м2 и высотой 23 м. Необходимо его оборудовать установкой автоматического водяного пожаротушения (спринклерного или дренчерного). Согласно СП 5.13130.2009 максимальная высота помещения, которую можно оборудовать пожаротушением составляет 20 метров. Как быть с помещениями превышающими 20 м?
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Января 2017 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Технологическое описание есть? Что за объект? 20 м - из условия срабатывания теплового замка спринклера. на дренчерные не распространяется.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Vitamin 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2017 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

20 м - из условия срабатывания теплового замка спринклера. на дренчерные не распространяется.
А где это прописано?
По объекту:
Степень огнестойкости - II
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2
Категория пожарной опасности - В1.
Класс пожароопасной зоны - П-IIа.
Температура от -15 до +35
Поэтому или дренчерная или сплинклерная воздушная установка.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2017 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Дренчера можно ставить ниже 20 метров, но выше уровня пожарной нагрузки. Кроме того, если у Вас склад со стеллажным хранением выше 5,5 м, сейчас там свои нормы. Думаю, что и пенное не запрещено

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Января 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293759/4293759671.htm

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Где про высоту написано, не могу найти в СП5.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vitamin 1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Января 2017 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Где про высоту написано, не могу найти в СП5.13130.2009
5.2.2 Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений
Znatok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июня 2017 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Где про высоту написано, не могу найти в СП5.13130.2009
5.2.2 Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений

Но в начале написано:

Цитата
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
1.4 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование установок пожаротушения
для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и материалов, в
том числе:
- реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения,
щелочные металлы);
- разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов
(литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
- взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная
кислота, хлорид титана, термит);
- самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Gudzon
17 Июля 2018 года, 16:42

автор: Земский
16 Июля 2018 года, 21:53

11 Июля 2018 года, 12:24

автор: Octagramm
09 Июля 2018 года, 15:35

автор: Dizel 2012
09 Июля 2018 года, 09:58

автор: Данилыч
07 Июля 2018 года, 23:56

автор: Егор 81
06 Июля 2018 года, 02:30

автор: Alextal
04 Июля 2018 года, 11:34

автор: Octagramm
04 Июля 2018 года, 10:07

автор: Иванов
30 Июня 2018 года, 21:04

автор: Dizel 2012
30 Июня 2018 года, 08:40

автор: РК
29 Июня 2018 года, 19:54

автор: Infane
26 Июня 2018 года, 08:53

автор: Земский
21 Июня 2018 года, 20:25

автор: Dizel 2012
18 Июня 2018 года, 15:37

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:27
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Сегодня в 08:25
Доброе утро!
Вчера в 09:24
Доброе утро
Вчера в 08:34
Доброе утро!
Вчера в 06:44
Сообщение после отправки доступно к правке 30 минут. Иначе автор может подправить 1-е сообщение и послед. сообщения потеряют логику (чат не для подробных объясн
Вчера в 06:41
Добрый день.
Элис, для корректировки сообщений (и удаления вложений) воспользуйтесь "Уведомить Санитаров форумов" и опишите что сделать.
17 Июля 2018 года, 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?
17 Июля 2018 года, 21:37
Знахарь, доброго времени суток! Как я могу удалить свои сообщения? Почему, я как автор своих вопросов и обсуждений не могу отфильтровать свои сообщения?
17 Июля 2018 года, 15:58
Приветствую всех добропорядочных форумчан! [улыбка]
16 Июля 2018 года, 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 22
Имена присутствующих пользователей:
Олега 777, Егор 81, Nastenka, Sergey_S, Dmitryi52nnov, Максим R, Mav, Itasha, Игорь Андреев, 8DN8, Jordaned, Андрей Иванович С., MrJohnDoe, Докер, Legio Mortis, Виталий В. В., Илья С., Олег 453300, ЗаВал, Beroes Group, Нач. отдела, Игорь 85
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines