Сообщение #1 : 11 Января 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте Друзья.
Пришили замечания. Велено прописать про селективность между АВР .
У меня проектируемая двухтрансформаторная подстанция, от нее я двумя нитками захожу в здание и устанавливаю там тоже АВР. Категория электроснабжения-1.
АВР, что в здании укомплектовано реле контроля напряжения с настраиваемой уставкой срабатывания по времени от 1-10 сек.

1)Какая должна быть выдержка времени между АВР первого и второго уровня?
2)И как друзья узнать какое обычно время уставки срабатывания ставят? Может есть норматив? Или книга где это прописано??
Помогите пожалуйста.

Проектировщик (Казань, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Января 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Зачем вообще два последовательных АВР?
Время уставки должно быть больше времени срабатывания АВР в ТП. В нормативке не встречал.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Января 2017 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

В ТП АВР сработает не более чем за 100 ну в худшем случае 200 мс, выставьте на втором АВР задержку 500 мс т.е. пол секунды

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Января 2017 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. А где про это почитать можно??

Проектировщик (Казань, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Января 2017 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое. А где про это почитать можно??

Эта область ближе к релейной защите. Погуглите такие вопросы как время переключения АВР, задержки, селективность и т.п.  Допустим я как-то нашел время вкл. и откл. вакуум. выключателя вкл ~70мс, откл.~20мс отсюда и отписал Вам. Если ваше оборудование не пострадает от 0,5с перерыва то почему бы не выставить это время, главное знать на какое время можно прервать подачу напряж.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 711, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Екатерина2011, Pyromaniac 92, ДжиллиДжанк, OWU, Cyber-mhn, Эйприл
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines