Расчетная таблица в Excel для определения нагрузок, расчета потерь и токов КЗ. Обсуждение

Количество просмотров - 10290
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Января 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю вашему вниманию расчетную таблицу для определения нагрузок, расчета потерь и токов к/з
* Расчет_для_жилых_домов.xlsm
(67.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 345]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2017 года, 01:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Роспроект!

Проектировщик (Казань, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Января 2017 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

На здоровье! Если интересно будет (я имею ввиду построение расчетов таким образом), пишите что можно добавить/убавить и т.д.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Den.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2017 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2017 года, 05:14
(ссылка на это сообщение)

В табличке (расчет нагрузок от общаги) в некоторых режимах не работают формулы - исправил, вечером выложу.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Исправил некоторые ошибки
* Расчет.xlsm
(67.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 162]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2017 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

У меня не меняются Кс лифтов от кол-ва.
Пароль от заклятия не дадите ?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Января 2017 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

Коэф.спроса меняется, он "зашит" в формулу и формула имеет такой вид Рр(от лифтовых установок)=Ру(лифта)*Кс(по табл.6.4)*0,9.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Января 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо (не заметил, что в F1 собраны разные К)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Января 2017 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Найдены еще некоторые ошибки в определении Кс при расчете нагрузок от лифтовых установок, исправил. Если еще что-то нашли, не стесняемся пишем в этой теме
* Расчет_для_жилых_домов.xlsm
(68.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Den 12
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Января 2017 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

для чего нужен расчёт tg и реактивной мощности? полная считается через cos.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Января 2017 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Эл.сетевая довольно часто пишет чтобы tg не превышал .... и при расчетах ты сразу это видишь, реактивная для выбора УКРМ (при необходимости)

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Den 12
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Января 2017 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

как производится расчёт полной? через cos или активная+реактивная. второй способ увеличивает погрешность.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Января 2017 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

как производится расчёт полной?
формула в "шапке" таблицы

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Января 2017 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Надо бы в F15 заменить "комфортки"
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex794
Сегодня в 08:16

автор: Mvdmitriev
Вчера в 23:27

автор: Ka3ax
Вчера в 20:17

Вчера в 17:39

автор: Vоlk
Вчера в 16:03

автор: Mvdmitriev
Вчера в 15:56

автор: Vоlk
Вчера в 15:35

автор: Vоlk
Вчера в 15:33

автор: Олега 777
Вчера в 14:21

автор: Foxson
Вчера в 13:57

автор: Mvdmitriev
Вчера в 12:04

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:58

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:50

автор: Diego
Вчера в 10:36

автор: Frlc
Вчера в 10:25

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:50
Мне кажется, что администратор Volk не вполне нормальный. Гоняется за мной по форуму и считает своим долгом ответить на каждое мое сообщение. Это зачем так?
Вчера в 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 760, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
ЗаВал, DVolg 174, Проектолог, Аллександор, Pum, doctorRaz, Trust Me, Alex794, Юрий Куленко, В-ГТ, Shvet, Проектант 63, White Label, Юра 123
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines