Сообщение #1 : 04 Января 2017 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Я правильно понимаю - питание РБ осуществляется через нагрузку (оповещатель), и никакого дополнительного питания не требует?
d214ebad7df525993ed9834e3eb5ba68.jpg
 
* d214ebad7df525993ed9834e3eb5ba68.jpg
(97.52 Кб, 1445x781)  [скачать]  [загрузок: 85]

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Января 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Вы правильно понимаете. Тем более рисунок взят из паспорта прибора.
http://www.epotos.ru/produkciya/ustroystva-puska/releynyy-blok-rb/
* Релейный блок.pdf
(145.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 13]

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Wwwjjja
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Января 2017 года, 05:53
(ссылка на это сообщение)


Вы правильно понимаете. Тем более рисунок взят из паспорта прибора.
http://www.epotos.ru/produkciya/ustroystva-puska/releynyy-blok-rb/

в моем случае мне нужно звуковой оповещатель заменить на реле с катушками 24В - как вы думаете - данная схема рабочая?
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(37.62 Кб, 985x492)  [скачать]  [загрузок: 7]

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Января 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Из схемы понял, что хотите включать зачем-то  реле KL1. У Выпрямителя как я понимаю 20А на выходе.
По паспорту блок держит максимум 0,5А. Мне кажется это не то, что Вам нужно. У него назначение типа контроля целостности слаботочных цепей на обрыв и кз. Не рассчитан блок на такие токи

----- добавлено 06 Января 2017 года, 09:59 -----
Дошло до меня. Эта штука УРП должна включать импульсом реле KL1 через этот блок. Возможно есть еще нагрузка на стороне 24В, не только реле KL1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Wwwjjja
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Января 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)


Дошло до меня. Эта штука УРП должна включать импульсом реле KL1 через этот блок. Возможно есть еще нагрузка на стороне 24В, не только реле KL1

из нагрузок будет только реле, а вот реле уже будет включать доп оборудование.
единственное что меня смущает - это питание РБ - он и питается через клеммы 3;6 и замыкает эти контакты, чтобы запитать нагрузку?
как по мне какая то ересть - я привык видеть у реле - контакты которые оно замыкает/размыкает и контакты через которые питается катушка реле

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Января 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Смущает трехфазный выпрямитель на 24В с током 20А. Реле какое-то крутое для таких параметров

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Wwwjjja
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Января 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)


Смущает трехфазный выпрямитель на 24В с током 20А. Реле какое-то крутое для таких параметров

Это нормально - мы официальные представители этого оборудования - мы его "толкаем". А вот пожарка это ни разу не профильное наше направление, просто на шару как то выиграли тендер, ну а что теперь - у нас только такое оборудование - а на объекте есть только 380В и "нуля" там нет  - только такой преобразователь, из имеющихся у нас подходит.
С пожаркой мы раньше не сталкивались - по этому для нас то темный лес. Вот частотники, высоковольтники это наше, а пожарка это что то эдакое для нас ...
Так вот - мне нужно заключение - эта схема, которую я начертил, работать будет, в этом виде, или нужно что то переделать?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Января 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Должна работать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1136, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор, Slid
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines