Уравнивание потенциалов здания. Основная и дополнительная системы?
|
Количество просмотров - 45597
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Энергетик 72
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем спасибо,но такие схемы и такие решения я тоже применяю. САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)
|
Главный энергетик (Тюмень, Россия)
|
|
|
Boss 2008
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем спасибо,но такие схемы и такие решения я тоже применяю. САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)
А сделать очень просто - поскольку эти трубы не являются проводниками, то соответственно и не подключать их ни на какую систему уравнивания потенциалов. Есть один нюанс - одни спецы считают что возможен занос потенциала через воду, другие считаю что электропроводностью воды можно пренебречь и заноса потенциала не будет. На каком то сайте встречал развитие этой темы - там приводились ответы на данный вопрос от Энергонадзора. В Росии вроде бы сказали что надо на вводе в здание ставить металлическую вставку в главную трубу и уже саму вставку присоединить к ГЗШ - и таким образом уравнять потенциал воды. В Украине вроде бы сказали что ничего не надо. Как сделать вам - это уже сами решите. По поводу дополнительной системы уравнивания потенциалов для ванной - в вашем случае к ДШУП подсоединять все металлические части что есть ванной комнате: металлическая ванна, металлические смесители (в Украине сказали не надо в России надо), металлический радиатор, полотенцесушитель, металлические части бойлера, металлическая часть счетчика воды (если есть), о подогреве пола уже говорили, ну короче весь метал к которому может прикоснуться человек.
|
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
|
|
|
K.lrf 77
|
:DПодскажите пожалуйста где написано как прокладывать дополнительную систему уравнивания потенциалов. Все время прокладывала в полу в п/э трубу а тут невозможно очень много водопроводных труб в полу. Можно ли пройти проводом в плинтусе или скрыто в штрабах без труб?
|
Инженер 2-ой категории проектной организации (Брест, Беларусь)
|
|
|
Boss 2008
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
где написано как прокладывать дополнительную систему уравнивания потенциалов Конкретно о правилах прокладки дополнительной системы уравнивания потенциалов нигде не написано. Думаю надо применять правила прокладывания электропроводок для данного типа помещения. По поводу металлопластиковых труб в ванной вышел циркуляр "Росэлектромонтаж" №23/2009. Читайте здесь:
|
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
|
|
|
LVN
|
циркуляр "Росэлектромонтаж" №23/2009. Все это красиво. По стаяку кто-то установил красивые пластиковые трубы и заземлил кухонное оборудование на трубопровод. При подключении электромагнита через корпус электромагнита и провод заземленя начал течь большой ток и гореть провод и соединительный болт. Корпус электромагнита чуть не расплавился. Оказалось, что через провод 2,5 мм кв я заземлил девять квартир. Отрезал заземление - тишина и покой. А еще в другом документе написано. что при применении труб отличных от металлических парралельно им должен бросаться прут металлический для обеспечения замкнутого контура заземления. Ответственные организации - ЖКО, ТСЖ, горэлектросети за этим не следят. Им до лампочки. Все у нас электрики, все у нас сантехники.
|
Электрик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Желиговский
|
САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ) Никак: только УЗО
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ) Никак: только УЗО Так краны у вас всё же металлические, вот их и присоединяйте к СУП.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Koctycb
|
Всем спасибо,но такие схемы и такие решения я тоже применяю. САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)
делать металлический патрубок и его присоединять к СУП.
|
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
|
|
|
Хочу знать
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Согласно Техническому циркуляру N23/2009 п 4 специальную шину уравнивания потенциалов в ванной можно не ставить, т.е. присоединяем проводником последовательно:щит-трубы-ванна-и т.д.?
|
Инженер (Харьков, Украина)
|
|
|
Mav
|
Согласно Техническому циркуляру N23/2009 п 4 специальную шину уравнивания потенциалов в ванной можно не ставить, т.е. присоединяем проводником последовательно:щит-трубы-ванна-и т.д.?
Выложите его здесь, почитаем...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Хочу знать
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Смотрите сообщение #19. Он там вложен. И еще один вопрос: К основной системе уравнивания присоединяют металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание из земли или по воздуху тоже?
|
Инженер (Харьков, Украина)
|
|
|
Mav
|
К основной системе уравнивания присоединяют металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание из земли или по воздуху тоже?
И по воздуху тоже. ПУЭ не делит входящие трубы на воздушные, наземные и пожземные.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Хочу знать
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за ответ, будем присоединять все.
|
Инженер (Харьков, Украина)
|
|
|
Галина-сол
|
По поводу трубопроводов из ПВХ в Беларуси есть еще такой документ
|
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
|
|
|
|