Уравнивание потенциалов здания. Основная и дополнительная системы?

Количество просмотров - 45597
(ссылка на эту тему)
Энергетик 72
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 31 Января 2010 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо,но такие схемы и такие решения я тоже применяю.
САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Главный энергетик (Тюмень, Россия)
Boss 2008
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Февраля 2010 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)


Всем спасибо,но такие схемы и такие решения я тоже применяю.
САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)


А сделать очень просто - поскольку эти трубы не являются проводниками, то соответственно и не подключать их ни на какую систему уравнивания потенциалов.
Есть один нюанс - одни спецы считают что возможен занос потенциала через воду, другие считаю что электропроводностью воды можно пренебречь и заноса потенциала не будет. На каком то сайте встречал развитие этой темы - там приводились ответы на данный вопрос от Энергонадзора. В Росии вроде бы сказали что надо на вводе в здание ставить металлическую вставку в главную трубу и уже саму вставку присоединить к ГЗШ - и таким образом уравнять потенциал воды. В Украине вроде бы сказали что ничего не надо. Как сделать вам - это  уже сами решите.
По поводу дополнительной системы уравнивания потенциалов для ванной - в вашем случае к ДШУП подсоединять все металлические части что есть ванной комнате: металлическая ванна, металлические смесители (в Украине сказали не надо в России надо), металлический радиатор, полотенцесушитель, металлические части бойлера, металлическая часть счетчика воды (если есть), о подогреве пола уже говорили, ну короче весь метал к которому может прикоснуться человек.

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
K.lrf 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Марта 2010 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

 :DПодскажите пожалуйста где написано как прокладывать дополнительную систему уравнивания потенциалов. Все время прокладывала в полу в п/э трубу а тут невозможно очень много водопроводных труб в полу. Можно ли пройти проводом в плинтусе или скрыто в штрабах без труб?

Инженер 2-ой категории проектной организации (Брест, Беларусь)
Boss 2008
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Марта 2010 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

где написано как прокладывать дополнительную систему уравнивания потенциалов

Конкретно о правилах прокладки дополнительной системы уравнивания потенциалов нигде не написано. Думаю надо применять правила прокладывания электропроводок для данного типа помещения.
По поводу металлопластиковых труб в ванной вышел циркуляр "Росэлектромонтаж" №23/2009. Читайте здесь:

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
LVN
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Марта 2010 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

циркуляр "Росэлектромонтаж" №23/2009.

Все это красиво. По стаяку кто-то установил красивые пластиковые трубы и заземлил кухонное оборудование на трубопровод. При подключении электромагнита через корпус электромагнита и провод заземленя начал течь большой ток и гореть провод и соединительный болт. Корпус электромагнита чуть не расплавился. Оказалось, что через провод 2,5 мм кв я заземлил девять квартир. Отрезал заземление - тишина и покой. А еще в другом документе написано. что при применении труб отличных от металлических парралельно им должен бросаться прут металлический для обеспечения замкнутого контура заземления.
Ответственные организации - ЖКО, ТСЖ, горэлектросети за этим не следят. Им до лампочки.
Все у нас электрики, все у нас сантехники.

Электрик (Старый Оскол, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 02 Марта 2010 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Никак: только УЗО

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Марта 2010 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)
Никак: только УЗО

Так краны у вас всё же металлические, вот их и присоединяйте к СУП.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Koctycb
**
Активный участник форумов

https://webnewsite.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 03 Марта 2010 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)


Всем спасибо,но такие схемы и такие решения я тоже применяю.
САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ДЕЛАТЬ СИСТЕМУ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБОПРОВОДАХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ИСПОЛНЕНИИ)

делать металлический патрубок и его присоединять к СУП.

Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Хочу знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Марта 2010 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Согласно Техническому циркуляру N23/2009 п 4 специальную шину уравнивания потенциалов в ванной можно не ставить, т.е. присоединяем проводником последовательно:щит-трубы-ванна-и т.д.?

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 04 Марта 2010 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


Согласно Техническому циркуляру N23/2009 п 4 специальную шину уравнивания потенциалов в ванной можно не ставить, т.е. присоединяем проводником последовательно:щит-трубы-ванна-и т.д.?

Выложите его здесь, почитаем...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Хочу знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 04 Марта 2010 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Смотрите сообщение #19. Он там вложен. И еще один вопрос: К основной системе уравнивания присоединяют металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание из земли или по воздуху тоже?

Инженер (Харьков, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 04 Марта 2010 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)


К основной системе уравнивания присоединяют металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание из земли или по воздуху тоже?

И по воздуху тоже. ПУЭ не делит входящие трубы на воздушные, наземные и пожземные.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Хочу знать
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 12 Марта 2010 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, будем присоединять все.

Инженер (Харьков, Украина)
Галина-сол
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 14 Марта 2010 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

По поводу трубопроводов из ПВХ в Беларуси есть еще такой документ
* ЭиМ. 2-2009.rtf
(63.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 910]

Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 699, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Pyromaniac 92, Чистильщик, Екатерина2011, ДжиллиДжанк, OWU, Cyber-mhn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines