Добрый день, технологи, монтажники. Есть такой вопрос. В замененном ПБ 09-563-03 (заменен ФНП от 29 марта 2016 г. №125) был п. 2.8, говорящий, что "сброс нейтральных газов и паров из технологической аппаратуры в атмосферу следует отводить в безопасное место. Высота выхлопного стояка (свеча) должна быть не менее чем на 5 м выше самой высокой точки (здания, площадки в радиусе 15 м). Минимальная высота свеча должна составлять не менее 6 м от уровня планировочной отметки площадки". В связи с этим два вопроса:
1) Относится ли это требование к свечам, устанавливаемых на емкостях, аппаратах и используемых для пропарки и продувки? То есть, например стоит колонна и в радиусе 15 м - сепаратор. Такую свечу выводить на 5 м выше площадки обслуживания на колонне? Сепаратор на отметке 0,000. И такая высокая свеча?? Если не относится к такому случаю (свечи для пропарки и продувки), то к каким это требование?
2) в новом ФНП такого требования нет? Необходимо ли вообще его тогда принимать?

Технолог ( ? , Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 03 Июля 2017 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Относится ли это требование к свечам, устанавливаемых на емкостях, аппаратах и используемых для пропарки и продувки?

Относится

акую свечу выводить на 5 м выше площадки обслуживания на колонне?

Нет. Можете отнести выхлоп свечи на 16 метров по горизонтали от колонны и на 6 метров по вертикали от площадки обслуживания сепаратора

к каким это требование?

В том числе к таким случаям.

Необходимо ли вообще его тогда принимать?

Это вопрос. Раньше это требование попадалось во множестве ТНПА. Со временем из многих ТНПА этот пункт убрали, но по старинке продолжают соблюдать. Осталось ли это требование в каких-либо ТНПА и если осталось, то какой статус у этих ТНПА это вопрос.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
ByJer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Июля 2017 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Относится


В принципе так я и думал, однако были некие сомнения, что, все таки такая свеча используется только во время подготовки к пуску или ремонту/ревизии аппарата, и, вдруг, данное требование можно было обыграть иначе. Спасибо, что подтвердили мои догадки.

Именно отсутствие в обновленных нормах такого требования и смутило меня, хотя если так подумать, с чего бы исключать это требование, методы подготовки оборудования (пропарка, продувка) не изменились.

Был ли у кого то опыт с экспертизой/РТН по поводу размещения свечей? Интересно знать, какие вопросы поднимались, какими решениями обошлись.

Технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Июля 2017 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Это требование присутствует в ПБЭ НП-2001 пункт 2.10

? (Санкт-Петербург, Россия)
ByJer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 03 Июля 2017 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

ПБЭ НП-2001 пункт 2.10


Верно, про этот документ забыл, хотя им пользоваться, считаю, тоже не совсем корректно. Документ все-таки является точной калькой ПБ 09-310-99, который был заменен на ПБ 09-563-03, которые в свою очередь тоже уже отменены и заменены на ФНП. Так что эти правила ПБЭ НП либо ждут своей актутализации, либо просто можно принимать как информационный материал, не имеющий по своей сути юридической силы.

Технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Июля 2017 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

либо просто можно принимать как информационный материал, не имеющий по своей сути юридической силы.
Ну конечно...видимо поэтому ГГЭ на него ссылается в своих замечаниях!?! [подмигиваю]

? (Санкт-Петербург, Россия)
ByJer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 03 Июля 2017 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

ГГЭ на него ссылается в своих замечаниях!?!


С таким конечно не приходилось встречаться. По каким вопросам они на него давали ссылку?

Технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 03 Июля 2017 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

На вскидку не помню конкретики, поищу...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 03 Июля 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Вот нашел - это касалось высоты ограждения площадок и лестниц на технологической установке (п.9.3.4, 9.3.5 ПБЭ НП 2001).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 03 Июля 2017 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

Ага, по ПБЭ НП 2001 тоже были замечания, и также по площадкам и ограждениям.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
MolotOK
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 21 Февраля 2021 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги! Возвращаясь к вопросу о свече: имеется ёмкость хранения щелочи. Какова должна быть высота свечи (выхлопного стояка)?
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 10 Марта 2021 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Сбрасывается через свечу воздух же (пусть с парами влаги -- куда без них). Т.е. не опасное, не токсичное, не горючее вещество. Если еще и расход маленький, то вообще нет никаких ограничений. В таких случаях мы выводим свечу на 3 м от земли.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 758, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Imp, Posetitel, Чистильщик, Top4ok, Walkmax, ИК, СергейА, Electrik 1998, Shvet, Перельман, Виталина, Холоденин Алексей, Вадик, Владимир134, sergey158, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines