beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вентиляторы на кухне и в санузле. Можно взять кабель сеч.1,5мм2 при групповой сети 2,5мм2?

Количество просмотров - 2091
(ссылка на эту тему)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Декабря 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте! В квартире вентиляторы на кухне и в санузле подцеплены на группу, отвечающую за розетки на кухне и в коридоре. Группа выполнена кабелем 3х2,5. Можно ли на выключатели от вентиляторов брать 2х1,5, или надо 2х2,5? Объясните свой ответ, пожалуйста.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2016 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Если все правильно выполнить, то через выключатель будет протекать ток только от вентилятора, т.к. мощность такого рода вентиляторов невелика, то сечения 1,5мм2 более чем достаточно

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2016 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. Монтажка не интересует. Для спецификации нужно. Просто нужно было знать какое сечение брать.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Группа выполнена кабелем 3х2,5

вот всю группу так и надо выполнять.
защита на АВ на группу какая ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Кабель должен быть защищен на всем протяжении. поэтому важно какой автоматический выключатель стоит на линии розеток. Так как основное сечение 2,5 мм2, то там может быть 16,20,25 А автомат. 1,5 мм2 по меди держат 19 А. поэтому если стоит автомат на 16 А - такой вариант возможен, в других случаях - нет.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2016 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо. Автомат стоит 16.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Декабря 2016 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Так как основное сечение 2,5 мм2, то там может быть 16,20,25 А автомат. 1,5 мм2 по меди держат 19 А. поэтому если стоит автомат на 16 А - такой вариант возможен, в других случаях - нет.

Обычно стандартный вариант: Освещение. Медь 1,5мм2- Авт. 10А;  Розетки,2,5мм2- Авт. 16А. Другие варианты по увеличению тока автоматов- рискованные.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Декабря 2016 года, 01:18
(ссылка на это сообщение)


Если все правильно выполнить, то через выключатель будет протекать ток только от вентилятора, т.к. мощность такого рода вентиляторов невелика, то сечения 1,5мм2 более чем достаточно

Если нагрузка, к примеру, светильник, то цепь от перегрузки можно не защищать. С вентилятором вытяжки 300-400Вт, которая может тормознуть (заклинить) не так все однозначно. Условный ток гарантированного (надежного) срабатывания 16*1,45=23,2А, а сечения как известно "жмут".
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 11 Декабря 2016 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

С вентилятором вытяжки 300-400Вт
Откуда такие мощности? Разговор о квартире, а не о кухне ресторана...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Декабря 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

мощность бытовых осевых канальных вентиляторов  0,014-0,016 кВт

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Декабря 2016 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

15 Вт - это перед носом ставить, сидя у компа. Поинтересуйтесь эффективными вытяжками с приличными очистительными фильтрами. На кухне ресторана - куда больше.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Декабря 2016 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

ну разве что надплитные вытяжки воздухоочистители с освещением ...
но вопрос то
В квартире вентиляторы на кухне и в санузле

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Декабря 2016 года, 05:55
(ссылка на это сообщение)

Если нагрузка, к примеру, светильник, то цепь от перегрузки можно не защищать. С вентилятором вытяжки 300-400Вт, которая может тормознуть (заклинить) не так все однозначно. Условный ток гарантированного (надежного) срабатывания 16*1,45=23,2А, а сечения как известно "жмут".


3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Декабря 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Кто бы объяснил мне физический смысл пункта 3.1.10 (огульный подход). С розетками и ответвлениями вопросов нет. А про 1-2 светильника в стационарной цепи не согласный. Придерживаюсь ГОСТ Р 50571.4.43-2012
"433.3.1 Общие требования. Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают:
b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434 и у него нет ни ответвленных цепей, ни розеток;"
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Декабря 2016 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)


Кто бы объяснил мне физический смысл пункта 3.1.10 (огульный подход). С розетками и ответвлениями вопросов нет. А про 1-2 светильника в стационарной цепи не согласный. Придерживаюсь ГОСТ Р 50571.4.43-2012
"433.3.1 Общие требования. Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают:
b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434 и у него нет ни ответвленных цепей, ни розеток;"

тут говорится об одном проводнике у которого нет ответвленных цепей, а если смотреть вопрос автора, то как раз он делает такое ответвление.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Вадик, РоманC, Петр71, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines