beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабелей в детских садах. Требования нормативов к способам и материалам

Количество просмотров - 31027
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Июня 2017 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Ни к чему "над" или "поверх" кровли. Есть другие способы, безконфликтные. Зачем нам уже озвученные проблемы. + покраска, крепление, соединения труб.. чтоб жизнь не зазря прожить?

Для архитектурно-художественного освещения существующего здания. Есть по специальной шахте выход на кровлю из ВРУ. И зачем через фасад идти, Да еще от ВРУ к фасаду внутри здания.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Июня 2017 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

И зачем через фасад идти

Я не говорил "через фасад идти".
Для архитектурно-художественного освещения

Что-то разговор о другом был.. имх. (сообщ. 6 от electro-nic "вентиляционного оборудования установленного на кровле")
Electro-nic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Июня 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за советы! Никаких специальных выходов на кровлю не предусмотрено. Поэтому буду делать в металлических коробах за подвесным потолком и выходить непосредственно к каждому приемнику. Мне кажется такое решение меньше вопросов вызовет. Еще раз всем спасибо!
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Июня 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Поэтому буду делать в металлических коробах за подвесным потолком и выходить непосредственно к каждому приемнику. Мне кажется такое решение меньше вопросов вызовет
Разве что у меня. Почему не обойтись трубами ?

Никаких специальных выходов на кровлю не предусмотрено

Выводы (если о проводке) появятся, после вашего задания архитектору.
Electro-nic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Июня 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Разве что у меня. Почему не обойтись трубами

Щит на третьем этаже. От щита отходит порядка 60 кабелей, которые расходятся в разные концы здания.  Разве не проще за потолком монтировать в коробе, а не в трубах?

Или не об этом вопрос?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Июня 2017 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

Проще, это покуда кабели идут вместе. Всё выбирать вам, если обойдете все 60(30) единиц (ОВ жжет!) оборудования "в разные концы здания" и "непосредственно к каждому приемнику" лотком - так хозяин-барин.
Я лишь воспротивился "паутине" над кровлей, чтоб не получилось как в Таиланде (ну не хотят они кабели от людей прятать ). Кстати, в стародавние времена мы тоже чудили. На крышах домов ставили деревянные столбики и натягивали голимые провода, а по ним 3000 В пускали.. А кабельные короба (к/каналы) были деревянными.. А изоляция проводов в них - бумажная, с пропиткой парафином.. Но это уже совсем не ПУЭ7. Удачи!
Георгий З.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 23 Июля 2020 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

День добрый! У меня есть вопрос к знатокам по поводу внешнего освещения детских садов. Есть задача: организовать освещение по периметру территории.Насколько я понимаю необходимо устанавливать световые столбы и на них уже светильники. интересует допустимо ли организовывать подачу эл/энергии воздушкой,(например СИП) или надо землей к столбам и между ними прокладывать?

Электрик (Дзержинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 23 Июля 2020 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Можно и в траншее, тогда нужны полые опоры. Можно и воздушной линией тянуть.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Георгий З.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 23 Июля 2020 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)


Можно и в траншее, тогда нужны полые опоры. Можно и воздушной линией тянуть.
Т.е ограничений в этом нет.Спасибо. Есть какие-нить ограничения по высоте? И по материалу?

Электрик (Дзержинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 23 Июля 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Т.е ограничений в этом нет.

Есть ограничения. Хотя бы почитайте ПУЭ п.2.4.95.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 846, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Чистильщик, Alex13, РоманC, Вадик, Electroac 36
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines