Щит наружного освещения. Выбор схемы щита

Количество просмотров - 4338
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Октября 2016 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

1. Выпускаются готовые ящики щитов наружного освещения или нет?

Уважаемые форумчане, кто может поделиться схемой щита наружного освещения. Питание от электрощитовой корпуса, расположение наверное там же. Кабель АВБбШв 5х10 или 5х16 будет.

Нужно ли в проекте расписывать и разрисовывать где находится датчик освещения?
2. Нужно ли в проекте разводку в лючке  разрисовывать? Я нашла только такую
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=38993.0;attach=43624



----- добавлено 14 Октября 2016 года, 17:11 -----
Вот нашла  в одной из темок . Ящик управления освещения, 3 вида включения: местное, от диспетчера и автоматическое от фотодатчика.
121.png
 
* 121.png
(345.61 Кб, 752x600)  [скачать]  [загрузок: 1009]
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Октября 2016 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Есть такой шкаф. И-710. Обычно применяем его. В интернет должна быть схема. Датчик освещения и разводку в лючке не разрисовывал никогда. Но это скорее зависит от пожеланий проверяющих органов

Инженер (Пенза, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Октября 2016 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Энерго, спасибо
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Октября 2016 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Есть один момент.
У нас в городе для более-менее крупных объектов Горсветом выдаются ТУ, в которых прописывается управление освещением по GSM каналу, согласующееся с существующей системой управления в городе. Т.е. по факту приходится закладывать в проект ящик управления освещением строго определенной комплектации, который производят всего 2 компании в городе.
Будьте внимательны.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2016 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, это частная территория. Тут нет такого момента. Но все равно спасибо.
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Октября 2016 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите тему:  Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?

Инженер (Омск, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

ЭнергGO, а у вас нет схемы этого щита в автокаде?

----- добавлено 17 Октября 2016 года, 11:57 -----
ЭнергGO,  не надо схема. Я посмотрла она мне не очень подходит. Габариты щита очень большие.
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2016 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения! не был на форуме! Не видел сообщений.

Инженер (Пенза, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Октября 2016 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Возьмите за основу схему ЯУО-9602, которую Вы привели выше. Надо убрать все лишнее, с учетом Вашего конкретного случая. По прикидкам можно уложиться в 8 модулей, если без счетчика. И все это в стандартный 12 модульный корпус щита наружного исполнения.

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Коты, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, Seleron, Вадик, Малевич
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines