Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий

Количество просмотров - 33411
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Октября 2016 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Утвержден свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Введен в действие с 2 марта 2017 года.
Ссылки на текст СП на странице СП 256.1325800.2016

Так же можно ознакомиться с пояснениями и комментариями авторов СП по разделам, в которых установлены требования к освещению зданий.
СП 256.1325800.2016 Пояснения к Главе 5 - Основные положения по искусственному освещению.
СП 256.1325800.2016 Пояснения к п. 5.1.3 и 5.1.5 - Освещение путей эвакуации.
СП 256.1325800.2016 Пояснения к 8.12 - Питание аварийного освещения в зависимости от типа электроснабжения здания.
СП 256.1325800.2016 Пояснения к Главе 10 - в части электропроводок для аварийного освещения.

Авторы СП выражают глубокую признательность всем участникам форума, принявшим активное участие в обсуждении первой редакции проекта свода правил.

Проектировщик (Москва, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

ТЕПЕРЬ  заживем

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2016 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Так обсуждение в этой теме или  здесь ?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2016 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Я для обсуждения сделал эту тему, но начали параллельно в другой теме

Проектировщик (Москва, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Октября 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

не может не радовать.. "Все применяемые электрические кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565, а электропроводки
групповых сетей – ГОСТ Р 50571.5.52"

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Октября 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Все применяемые электрические кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565

Это 10.1 не совсем понял Вы согласны с этим или нет?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Октября 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Как показано на пожарном форуме, данное требование противоречит законодательству
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Октября 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Я, кстати, об этом писал авторам, правда под несколько иным углом. Авторы замечание не приняли. Т.е. у них свое видение
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Октября 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

лично я - согласен.  многие  коллеги не согласны

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Октября 2016 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Я, кстати, об этом писал авторам, правда под несколько иным углом. Авторы замечание не приняли. Т.е. у них свое видение
Вы кажется писали с точки зрения соблюдения закона о конкуренции

Спорный вопрос конечно. Для систем обеспечения безопасности в обязательном порядке надо все гостовское. С прогнившей изоляцией ни к чему.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Октября 2016 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Vоlk. вы не прокомментируете разрешение светодиодов в школе в принятой интерпретации в СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования":
Светодиоды разрешены, но очень специфические. В соответствие с п. 8.3.2 можно применять светодиодные светильники с удаленным люминофором. В России пока вроде бы как один завод освоил выпуск таких осветительных приборов. Люминофор в виде купола удален от светодиодов на несколько сантиметров, благодаря чему он не греется, не подвержен деградации. И светильники по описанию не оказывают слепящего воздействия. Сам я таких светильников пока не видел и не могу что то более конкретное назвать. Еще упомянут кроме удаленного люминофора комбинированный удаленный фотолюминисцентный конвертер. Надо понимать это практически одно и тоже.
И еще условие для светодиодов - светильники должны быть сертифицированы под заданные спектральные биологические требования.

Ссылка на сообщение: https://www.proektant.org/index.php?topic=39685.msg226578#msg226578

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Октября 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

мне нечего добавить к вашим комментариям по вопросу
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Октября 2016 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

мне нечего добавить к вашим комментариям по вопросу

Сертифицикация под заданные спектральные биологические требования, это как минимум по ГОСТ Р МЭК 62471-2013 "Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность". И не уверен, что кто то сможет сертифицировать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Октября 2016 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

не уверен в соответствии законодательсту сертификации просто на основании СаНПина (даже не поднимая вопрос отсутствия указания конкретного ГОСТ)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Октября 2016 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

А саНПине про спектральные биологические требования очень мало можно найти. Если только про УФ излучение

Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 21  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Виталина
Сегодня в 14:58

автор: DC
Сегодня в 14:08

автор: Дока 312
Сегодня в 12:02

автор: Дока 312
Сегодня в 11:56

автор: Дока 312
Сегодня в 11:53

автор: Дока 312
Сегодня в 11:39

автор: Foxson
Сегодня в 11:25

Вчера в 18:41

автор: m-v.oleg
Вчера в 16:37

автор: Женя
Вчера в 16:11

автор: Mihail 63
Вчера в 15:12

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:00

автор: Posetitel
Вчера в 12:56

автор: Lexx 163
Вчера в 12:24

Вчера в 10:28

Последние 10 cообщений чата:
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 716, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Nik-la, Юра 123, Alltta, DC, Delf 1975, Андрей Иванович С., Wespe, Pyromaniac 92
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines