Применение светодиодных светильников в школах. Обсуждение спорных моментов и требований

Количество просмотров - 54919
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Октября 2016 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Здесь многократно поднимались вопросы применения светодиодов в школах.
Утвержден свод правил СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования"
Ввод в действие с 18 февраля 2017 года. Ознакомиться можно по ссылке СП 251.1325800.2016 на сайте минстроя России. Размер файла 26 МБ.
Так как этот свод правил профильный и устанавливает требования к конкретным видам зданий, то противопоставить ему нечего.

Светодиоды разрешены, но очень специфические. В соответствие с п. 8.3.2 можно применять светодиодные светильники с удаленным люминофором. В России пока вроде бы как один завод освоил выпуск таких осветительных приборов. Люминофор в виде купола удален от светодиодов на несколько сантиметров, благодаря чему он не греется, не подвержен деградации. И светильники по описанию не оказывают слепящего воздействия. Сам я таких светильников пока не видел и не могу что то более конкретное назвать. Еще упомянут кроме удаленного люминофора комбинированный удаленный фотолюминисцентный конвертер. Надо понимать это практически одно и тоже.
И еще условие для светодиодов - светильники должны быть сертифицированы под заданные спектральные биологические требования.

В моем понимании светодиоды разрешены, но такие, которых так просто не найти. И стоимость их будет астрономическая.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2016 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

А вот в СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования" в п. 8.2.10 разработчики допустили ошибку/описку: "Светильники с трубчатыми люминесцентными лампами должны комплектоваться электромагнитными ПРА". Как выходить из этой ситуации совершенно не понятно. Скачать СП можно с сайта минстроя по ссылке http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/c15/sp-detsady.pdf

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2016 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Как выходить из этой ситуации совершенно не понятно.
Использовать лампы накаливания, вероятно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Октября 2016 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Использовать лампы накаливания, вероятно.

Тоже выход из положения

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Октября 2016 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

при бюджетном проектировании лампы накаливания запрещены

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Октября 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

при бюджетном проектировании лампы накаливания запрещены
Для детских садов могут пропустить На фоне , что коэффициент пульсаций должен быть мене 10%. А в СП вписали : люминесцентные лампы с электромагнитным ПРА должны быть. Тупиковая ситуация.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Октября 2016 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

люминесцентные лампы с электромагнитным ПРА
будем считать это опиской

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 03 Октября 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

при бюджетном проектировании лампы накаливания запрещены
Вообще я хотел написать про галогенные лампы накаливания, о которых идет речь в СП.
На самом деле с ними в своей практике никогда не сталкивался.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Октября 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

будем считать это опиской
Это и есть описка. Но неприятная описка.
галогенные лампы накаливания
Это обычные галогенки, они все накаливания.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Октября 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Это обычные галогенки, они все накаливания.
согласен

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Октября 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Лампы накаливания еще не скоро сойдут со сцены.

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 25 Октября 2016 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

однако забавную момент в этом вопросе преподносит также грядущий СП 256.1325800.2016
п 5.3.7 Источники  света  для  общего  освещения  помещений  общественных  зданий  в зависимости от разряда зрительных работ и требований к цветоразличению следует выбирать в соответствии с приложением И СП 52.13330.2011.
Для  общего  освещения    учреждений  дошкольного,  школьного  и  профессионально-технического  образования,  а  также  в  основных  функциональных  помещениях  лечебно профилактических  учреждений следует  применять  люминесцентные  (включая компактные) лампы и лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение светодиодных источников света в указанных помещениях не допускается.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Октября 2016 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Применение светодиодных источников света в указанных помещениях не допускается.
Все так. Еще интереснее будет, когда утвердят СП 52.13330.2016. Там тоже этот момент рассмотрен, но совсем по другому.
Но СП 251.1325800.2016 в этом вопросе главный.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Октября 2016 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

когда утвердят СП 52.13330.2016
когда планируют ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Октября 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

когда планируют ?

Я думаю уже скоро. Но профильный свод правил всегда, или почти всегда главнее.

Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 43   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Posetitel
Сегодня в 10:24

автор: ТОЭ
Сегодня в 10:15

автор: Максим R
Сегодня в 09:44

автор: Никнейм
Сегодня в 08:18

Вчера в 21:40

Вчера в 18:03

Вчера в 17:55

Вчера в 17:46

Вчера в 17:02

Вчера в 15:23

автор: ТОЭ
Вчера в 14:36

Вчера в 14:02

автор: Diego
Вчера в 13:30

автор: ТОЭ
Вчера в 09:50

Вчера в 08:38

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:03
Доброе утро.
12 Августа 2019 года, 13:45
С прошедшим днем строителя всех)
10 Августа 2019 года, 15:16
С праздником! С Днем Строителя!
Здоровья, успехов и всего самого наилучшего!
10 Августа 2019 года, 07:37
с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ всех!
03 Августа 2019 года, 07:02
Доброе утро! Оказывается по субботам вся спят, кроме меня))
24 Июля 2019 года, 14:22
O_O
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 958, пользователей - 21
Имена присутствующих пользователей:
Posetitel, Diego, Urius 100, Курбан, Никнейм, ТОЭ, Sliper 89, bombs1ght, Сергій Купяк ТХ, Bracus, Kysto 2010, РоманC, ИК, Максим R, Знахарь, R 13, Марасанава, ЗаВал, Sereganika, Alexperm, Рудознатец
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines