Освещение пространства у окна выдачи документов. Высота установки светильника

Количество просмотров - 1574
(ссылка на эту тему)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Сентября 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые проектировщики! Есть задача повесить светильник на стене над окном выдачи документов, на лестничной клетке. Окно размерами 0,5х0,5 м расположено на высоте 1 м от пола. Высота помещения 3.2 м. Нормируется ли минимальная высота установки светильника в данном случае, или выбор высоты обусловлен только удобством обслуживания? Спасибо!

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Сентября 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

не ниже 2 м от уровня пола

? (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Сентября 2016 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

не ниже 2 м от уровня пола

нет таких требований


----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 17:45 -----
Нормируется ли минимальная высота установки светильника в данном случае

Тут все зависит от категории помещения.
Цитата
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Если вешать ниже 2,5м, то к светильнику могут предъявляться дополнительные требования.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Сентября 2016 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, уважаемые проектировщики! Есть задача повесить светильник на стене над окном выдачи документов, на лестничной клетке. Окно размерами 0,5х0,5 м расположено на высоте 1 м от пола. Высота помещения 3.2 м. Нормируется ли минимальная высота установки светильника в данном случае, или выбор высоты обусловлен только удобством обслуживания? Спасибо!

Можно применять светильники неметаллические или со сверх низким напряжением т.е. класс защиты 2 или 3

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2016 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

тут требование скорее по пути эвакуации, так как лестница. спросите пожарников. по практике, они не возражают против выступающих частей перекрывающих путь эвакуации, если они выше 2 м

? (Санкт-Петербург, Россия)
Вредина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Сентября 2016 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2016 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

в помещениях с постоянным пребыванием персонала/людей нормируется показатель ослепленности/дискомфорта. Если ставить низко светильник - может слепить. Но маловероятно, что это ваш случай
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 08:47

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, mastaq, РоманC, Вадик, AlexeyVL, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines