Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19799
ТочкаВсего тем - 28766
ТочкаВсего сообщений - 272237
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пожар и взрыв гидрокрекинга в Республике Башкортостан. Обсуждение причин

Количество просмотров - 5582
(ссылка на эту тему)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2016 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Сегодня утром у нас гидрокрекинг хлопнул, бадикаунт - 5 точно и двоих найти не могут

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2016 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Фото с местного форума
IMG-20160716-WA0000.jpg
 
* IMG-20160716-WA0000.jpg
(89.99 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 583]

? (Уфа, Россия)
Asyl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Да серьезно. А в чем причина? ВСГ?

Инженер (Актау, Казахстан)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Нет никакой информации о причинах. По итогу шестеро погибло, еще двое в больнице с ожогами. Один из погибших - ИТР. Видимо развивалось у них там достаточно долго, раз из города ночью успели притащить его.
На ютюбе видео еще есть достаточно близко снятое. Уже горит и происходит еще разгерметизация. Ищите "Уфанефтехим. Пожар и взрыв. Эпицентр"

? (Уфа, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2016 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Нет никакой информации о причинах.

Сорока говорит разгерметизация (АВО?) с последующим возгоранием от печки. Похоже на правду? Если да, то включали паровую завесу?

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2016 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Разгерметизация АВО вроде как официальный источник - здесь в СМИ так освещалось. Что уж там инициировало горение не сообщалось. ИТР участвовал в ликвидации - наверное уж включали завесу, если пропуск большой был. Ваше то мнение насчет эффективности завес какое?

? (Уфа, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2016 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Разгерметизация АВО вроде как официальный источник - здесь в СМИ так освещалось. Что уж там инициировало горение не сообщалось. ИТР участвовал в ликвидации - наверное уж включали завесу, если пропуск большой был. Ваше то мнение насчет эффективности завес какое?


Судя по Ачинскому НПЗ эффективность плохая. Там в на 8-ой минуте видно, как запускают паровую завесу, а в на 9-ой минуте взрыв (время по видеоролику).

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2016 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

я считаю, что все эти завесы для галочки. Интересно, натурные испытания делались ли когда? жаль разрушители легенд закончились

? (Уфа, Россия)
Diminex
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Разгерметизация АВО вроде как официальный источник - здесь в СМИ так освещалось. Что уж там инициировало горение не сообщалось. ИТР участвовал в ликвидации - наверное уж включали завесу, если пропуск большой был. Ваше то мнение насчет эффективности завес какое?
Да серьезно. А в чем причина? ВСГ?
Нет никакой информации о причинах. По итогу шестеро погибло, еще двое в больнице с ожогами. Один из погибших - ИТР. Видимо развивалось у них там достаточно долго, раз из города ночью успели притащить его.
На ютюбе видео еще есть достаточно близко снятое. Уже горит и происходит еще разгерметизация. Ищите "Уфанефтехим. Пожар и взрыв. Эпицентр"
Фото молнии с причинами аварии
ав - копия.jpg
 
* ав - копия.jpg
(1677.27 Кб, 2232x2548)  [скачать]  [загрузок: 552]

Инженер сметного отдела (Волгоград, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Августа 2016 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Ну вот, раз про завесы упоминается - вероятно от печи загорелось. А так, по всей видимости, персонал пытался отключить один поток, оставив остальные в работе

? (Уфа, Россия)
Asyl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Августа 2016 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Очень большие пределы взрываемости у водорода, тем он и опасен. Даже на аво поток после реакторов, все равно парциальное давление не маленькое

Инженер (Актау, Казахстан)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Августа 2016 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

я считаю, что все эти завесы для галочки. Интересно, натурные испытания делались ли когда? жаль разрушители легенд закончились
При запуске новой печки у нас в городе на заводе - печка горела три раза. Все три раза включалась паровая завеса. Куратор по установке приходил и спасибо говорил за завесу - вовремя срабатывала, последствия могли быть много хуже.
Уж что они там творили, что у них три раза горело - вопрос второй, но завеса им очень помогла, так что толк в ней есть и она не только для галочки.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Ацетон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Августа 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

При запуске новой печки у нас в городе на заводе - печка горела три раза. Все три раза включалась паровая завеса. Куратор по установке приходил и спасибо говорил за завесу - вовремя срабатывала, последствия могли быть много хуже.Уж что они там творили, что у них три раза горело - вопрос второй, но завеса им очень помогла, так что толк в ней есть и она не только для галочки.
С паровой завесой есть две большие проблемы:
1. При открытии отсекателя паровой завесы пар начинает поступать в холодную трубопроводную обвязку, пар конденсируется, образующийся конденсат перекрывает сечение трубы, возникают гидравлические удары и вибрации, которые могут быть причиной отрыва трубопровода с опор, раскрытия фланцев и т.д. Почитайте правила пуска паропроводов.
2. При открытии отсекателя паровой завесы отбор пара из паропровода резко возрастает, паровые котлы в котельной не состоянии также быстро отреагировать на увеличение нагрузки, и может сработать аварийная защита- котлы будут заблокированы по низкому давлению.  Необходимо ставить аккумуляторы пара, которые никто и никогда не ставит. 
Все что я описал хорошо известно в теплоэнергетике.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Августа 2016 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Судя по  Ачинскому НПЗ  эффективность плохая. Там в на 8-ой минуте видно, как запускают паровую завесу, а в на 9-ой минуте взрыв (время по видеоролику).
Там в ролике кажется одна из версии, что арматура на подаче пара не полностью была открыта.
А по завесам тоже вопрос интересный, если спроектирована по старой инструкции, там отверстия меньше, если по ГОСТ то там расходы пара в несколько раз больше, наверное и плотность завесы больше.
1. При открытии отсекателя паровой завесы пар начинает поступать в холодную трубопроводную обвязку, пар конденсируется, образующийся конденсат перекрывает сечение трубы, возникают гидравлические удары и вибрации, которые могут быть причиной отрыва трубопровода с опор, раскрытия фланцев и т.д. Почитайте правила пуска паропроводов.
Некоторые заводы приоткрывают байпасы арматуры и завеса всегда парит и немного прогрета. Мы ставим приводную арматуру 12 сек, что бы снизить гидроудары и хоть как то прогреть, некоторые институты видел ставят быстродействующий клапан.
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Августа 2016 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Напишу и в этой теме, вот тут: https://npo-nhp.com/soft/programs/NitrogenCurtainCalculator/ народ уже программу для расчета азотных завес предлагает, жаль без указаний методики, но судя по тексту не без вышеупомянутого ГОСТа считается.

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Сегодня в 17:52

автор: Pyromaniac 92
Вчера в 18:51

автор: Alex-v-a
Вчера в 10:37

автор: Alex-v-a
02 Марта 2021 года, 13:24

автор: Alex-v-a
02 Марта 2021 года, 13:11

автор: Galaminkizi
01 Марта 2021 года, 13:22

автор: Андрей 1982
28 Февраля 2021 года, 17:04

автор: Мыкола
28 Февраля 2021 года, 00:07

автор: Joy
27 Февраля 2021 года, 15:13

автор: Евгений Л
22 Февраля 2021 года, 11:25

автор: MolotOK
21 Февраля 2021 года, 13:18

автор: Antipod 66
20 Февраля 2021 года, 15:18

автор: Ded 911
19 Февраля 2021 года, 14:56

автор: Dinosaur
19 Февраля 2021 года, 11:11

автор: Bubonek
18 Февраля 2021 года, 11:23

Последние 10 cообщений чата:
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 5