ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пожар и взрыв гидрокрекинга в Республике Башкортостан. Обсуждение причин

Количество просмотров - 1885
(ссылка на эту тему)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2016 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Сегодня утром у нас гидрокрекинг хлопнул, бадикаунт - 5 точно и двоих найти не могут

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2016 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Фото с местного форума
IMG-20160716-WA0000.jpg
 
* IMG-20160716-WA0000.jpg
(89.99 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 381]

? (Уфа, Россия)
Asyl
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Да серьезно. А в чем причина? ВСГ?

Инженер (Актау, Казахстан)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Нет никакой информации о причинах. По итогу шестеро погибло, еще двое в больнице с ожогами. Один из погибших - ИТР. Видимо развивалось у них там достаточно долго, раз из города ночью успели притащить его.
На ютюбе видео еще есть достаточно близко снятое. Уже горит и происходит еще разгерметизация. Ищите "Уфанефтехим. Пожар и взрыв. Эпицентр"

? (Уфа, Россия)
Shvet
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2016 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Нет никакой информации о причинах.

Сорока говорит разгерметизация (АВО?) с последующим возгоранием от печки. Похоже на правду? Если да, то включали паровую завесу?

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2016 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Разгерметизация АВО вроде как официальный источник - здесь в СМИ так освещалось. Что уж там инициировало горение не сообщалось. ИТР участвовал в ликвидации - наверное уж включали завесу, если пропуск большой был. Ваше то мнение насчет эффективности завес какое?

? (Уфа, Россия)
Shvet
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2016 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Разгерметизация АВО вроде как официальный источник - здесь в СМИ так освещалось. Что уж там инициировало горение не сообщалось. ИТР участвовал в ликвидации - наверное уж включали завесу, если пропуск большой был. Ваше то мнение насчет эффективности завес какое?


Судя по Ачинскому НПЗ эффективность плохая. Там в на 8-ой минуте видно, как запускают паровую завесу, а в на 9-ой минуте взрыв (время по видеоролику).

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2016 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

я считаю, что все эти завесы для галочки. Интересно, натурные испытания делались ли когда? жаль разрушители легенд закончились

? (Уфа, Россия)
Diminex
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Разгерметизация АВО вроде как официальный источник - здесь в СМИ так освещалось. Что уж там инициировало горение не сообщалось. ИТР участвовал в ликвидации - наверное уж включали завесу, если пропуск большой был. Ваше то мнение насчет эффективности завес какое?
Да серьезно. А в чем причина? ВСГ?
Нет никакой информации о причинах. По итогу шестеро погибло, еще двое в больнице с ожогами. Один из погибших - ИТР. Видимо развивалось у них там достаточно долго, раз из города ночью успели притащить его.
На ютюбе видео еще есть достаточно близко снятое. Уже горит и происходит еще разгерметизация. Ищите "Уфанефтехим. Пожар и взрыв. Эпицентр"
Фото молнии с причинами аварии
ав - копия.jpg
 
* ав - копия.jpg
(1677.27 Кб, 2232x2548)  [скачать]  [загрузок: 339]

Инженер сметного отдела (Волгоград, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Августа 2016 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Ну вот, раз про завесы упоминается - вероятно от печи загорелось. А так, по всей видимости, персонал пытался отключить один поток, оставив остальные в работе

? (Уфа, Россия)
Asyl
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Августа 2016 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Очень большие пределы взрываемости у водорода, тем он и опасен. Даже на аво поток после реакторов, все равно парциальное давление не маленькое

Инженер (Актау, Казахстан)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Августа 2016 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

я считаю, что все эти завесы для галочки. Интересно, натурные испытания делались ли когда? жаль разрушители легенд закончились
При запуске новой печки у нас в городе на заводе - печка горела три раза. Все три раза включалась паровая завеса. Куратор по установке приходил и спасибо говорил за завесу - вовремя срабатывала, последствия могли быть много хуже.
Уж что они там творили, что у них три раза горело - вопрос второй, но завеса им очень помогла, так что толк в ней есть и она не только для галочки.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Ацетон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Августа 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

При запуске новой печки у нас в городе на заводе - печка горела три раза. Все три раза включалась паровая завеса. Куратор по установке приходил и спасибо говорил за завесу - вовремя срабатывала, последствия могли быть много хуже.Уж что они там творили, что у них три раза горело - вопрос второй, но завеса им очень помогла, так что толк в ней есть и она не только для галочки.
С паровой завесой есть две большие проблемы:
1. При открытии отсекателя паровой завесы пар начинает поступать в холодную трубопроводную обвязку, пар конденсируется, образующийся конденсат перекрывает сечение трубы, возникают гидравлические удары и вибрации, которые могут быть причиной отрыва трубопровода с опор, раскрытия фланцев и т.д. Почитайте правила пуска паропроводов.
2. При открытии отсекателя паровой завесы отбор пара из паропровода резко возрастает, паровые котлы в котельной не состоянии также быстро отреагировать на увеличение нагрузки, и может сработать аварийная защита- котлы будут заблокированы по низкому давлению.  Необходимо ставить аккумуляторы пара, которые никто и никогда не ставит. 
Все что я описал хорошо известно в теплоэнергетике.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Antipod 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Августа 2016 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Судя по  Ачинскому НПЗ  эффективность плохая. Там в на 8-ой минуте видно, как запускают паровую завесу, а в на 9-ой минуте взрыв (время по видеоролику).
Там в ролике кажется одна из версии, что арматура на подаче пара не полностью была открыта.
А по завесам тоже вопрос интересный, если спроектирована по старой инструкции, там отверстия меньше, если по ГОСТ то там расходы пара в несколько раз больше, наверное и плотность завесы больше.
1. При открытии отсекателя паровой завесы пар начинает поступать в холодную трубопроводную обвязку, пар конденсируется, образующийся конденсат перекрывает сечение трубы, возникают гидравлические удары и вибрации, которые могут быть причиной отрыва трубопровода с опор, раскрытия фланцев и т.д. Почитайте правила пуска паропроводов.
Некоторые заводы приоткрывают байпасы арматуры и завеса всегда парит и немного прогрета. Мы ставим приводную арматуру 12 сек, что бы снизить гидроудары и хоть как то прогреть, некоторые институты видел ставят быстродействующий клапан.
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 25 Августа 2016 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Напишу и в этой теме, вот тут: https://npo-nhp.com/soft/programs/NitrogenCurtainCalculator/ народ уже программу для расчета азотных завес предлагает, жаль без указаний методики, но судя по тексту не без вышеупомянутого ГОСТа считается.

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Сегодня в 18:24

автор: Filloginoff
Сегодня в 13:41

автор: Legio Mortis
Сегодня в 13:00

автор: Shvet
Сегодня в 12:50

автор: Денс
Сегодня в 08:26

автор: Legio Mortis
Вчера в 15:49

автор: Антониони
Вчера в 06:43

автор: Kontrol 8422
09 Декабря 2017 года, 20:43

автор: ЭдВик
09 Декабря 2017 года, 12:26

автор: Yarrt
08 Декабря 2017 года, 13:22

автор: Foxson
01 Декабря 2017 года, 17:44

автор: Машков
01 Декабря 2017 года, 16:23

30 Ноября 2017 года, 21:56

автор: Konstat
30 Ноября 2017 года, 09:26

автор: Shvet
23 Ноября 2017 года, 07:52

Последние 10 cообщений чата:
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
ОлегШ, Kol4ak, Каи 74, Мил, Виктор Ершов, Doctorraz, Alexpyat, Dizel 2012, Legio Mortis, Vоlk
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines