Кабельный журнал. Вопросы по заполнению и примеры выполнения

Количество просмотров - 7115
(ссылка на эту тему)
Manifest
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Августа 2016 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, столкнулся с проблемой выполнения кабельного журнала. Как сделать, что бы было понятно в чем идут кабели если трасса меняется. Ну допустим сначала кабели идут от РП к насосу ----- по лотку, а потом уже возле насоса с лотка опускаются в трубе. Как это указать в кабельном журнале, если можно пример пришлите. Заранее спасибо.

Инженер (Запорожье, Украина)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

На форуме есть несколько тем, посвящённых кабельному журналу. Используйте поиск.

А по теме - посмотрите ГОСТ 21.613-2014. Рисунок А.5. и Рисунки В.4, В.5, В.6.

Проектировщик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2016 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Ну допустим сначала кабели идут от РП к насосу ----- по лотку, а потом уже возле насоса с лотка опускаются в трубе.

Одно время так делал. Для этого в гостовской форме журнала вместо столбцов "проход через ...трубу" написал "способ прокладки". В этом столбце последовательно указывал разные способы проладки.
Многие также сами переделывают формы журналов (например, добавляют столбцы с основными способами проколадки: в лотке, трубе, скобами по стене и т.п.).
Но сейчас использую стандартную форму 6 по ГОСТ 21.613-2014 (в ней указываем не только трубу, но и металлорукав). А остальные способы прокладки в журнале не нужны.
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Августа 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий_, в каких случаях вы металлорукав применяете, не поделитесь?

Инженер (Новгород, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Августа 2016 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Если по ГОСТу, то, вообще, это надо в первую очередь показывать на плане, который в отличии от кабельного журнала является обязательным (п.4.3 ГОСТ 21.613-2014).
Если же надо именно в КЖ, то соглашусь с вышенаписанным - по приложению В с нумерацией каждого куска трубы.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Августа 2016 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий_, в каких случаях вы металлорукав применяете, не поделитесь?

Дмитрий вы металлорукав заземляете? Если да, то как?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2016 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Пока Дмитрий молчит...
Там вариантов то немного - или пайка или хомут (если не рассматривать рукава со специальными вводами,  через которое на резьбе идет заземление)..ну или с полимерным покрытием рукава (хотя, по моему мнению, чем с полимерным покрытием, лучше уж неметаллическую арматуру понадежнее- полиамидную и пр.)
Manifest
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2016 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

а покидать примерчики свои не могли бы?

Инженер (Запорожье, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2016 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

по моему уходить нужно от металлорукава, вроде вопрос о том что он обеспечиввает мехзащиту уже настолько заезжен и собственно не решен и каждый считает как ему хочется. ну а со всех других точек зрения обычная гофра ему вроде как ничем не уступает. и заземлять не нужно.
и насчет КТЖ, есть форма КТЖ методом трасс, каждый участок трассы я нумеровал и записывал потом в КТЖ, только вот из этого метода не ясно в чем конкретно лежит кабель на участке трассы. А так я подписываю прямо на плане если у меня кабель с лотка в трубу или еще куда. а в кабельном журнале только начало-конец. Хотя делал в экселе для себя таблицу, в ней я все подробно расписывал по способам прокладки, даже высоту прокладки учитывал, чтобы сметчикам объемы выдавать сразу.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Августа 2016 года, 04:52
(ссылка на это сообщение)

См. тему по ссылке (например, сообщение №19).
https://www.proektant.org/index.php?topic=1713.15
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Августа 2016 года, 05:00
(ссылка на это сообщение)

Вот достаточно интересная, но и сложная форма журнала. В ней есть разные способы проладки.
КЖ-отличный пример.jpg
 
* КЖ-отличный пример.jpg
(408.45 Кб, 2219x1569)  [скачать]  [загрузок: 2236]
Pasha лаборант
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Октября 2016 года, 02:48
(ссылка на это сообщение)

Вопрос откуда такая форма "КЖ-отличный пример.jpg", это ГОСТ, РД, что-то еще? Можно номер и/или ссылку на документ, с указанием размеров столбцов и строк. Или это индивидуальная разработка?

Лаборант (Якутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Июля 2020 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые Коллеги!
Не подскажете, в каком действующем нормативном документе указана
необходимость надбавки длины кабеля в процентах на изгибы, повороты
и отходы
Заранее благодарен!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Августа 2020 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.3.15
СП 76.13330.2016 п.6.4.1.10

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, Маркос, Земский, РоманC, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines